Leviathan ha scritto:
ma con capacità di carico inferiori ad 1 ampere cosa ci si collega?
Considera che 900mA a 230Vac sono ca 200W di carico quindi non è proprio pochissimo. Certo io quelli a più di 500/600mA non li userei; diciamo che un carico da 100Watt con picchi di 200W lo sopportano benissimo.
Leviathan ha scritto:
Max ma i relè che indicavi da RS azionano a loro volta degli elettromeccanici in grado di sopportare amperaggi più alti?
li puoi usare sia per pilotare direttamente dei carichi coi limiti di cui sopra oppure anche per azionare relè o teleruttori elettromeccanici che pilotano carichi più alti.
Nella Mc Raban ad esempio i 3 che usiamo sulla scheda micro pilotano direttamente i carichi (ventola, elettrovalvola, HF) mentre ne sto mettendo uno anche sulla scheda AC Front end che piloterà un teleruttore da 25A per il bypass della resistenza di carica dei condensatori.