Buongiorno a tutti.... e BUON ANNO!!! :hammer:
Non per i fumi della serata precedente ma per il pensiero sempre in movimento mi è passata per la testa una idea...un pensiero...complice l'uso recente dell'inverter....
Le possibilità offerte da questo aggeggio sono veramente comode tanto che, gira di qua gira di là, me ne capita in mano uno input 220 trifase/output 220 trifase giusto per un motore da 1,5hp che metterei sul tornio...
CHIEDO (non usate il bastone duramente miei confronti grazie):
la 220 trifase ricavata dalla mono di casa con inverter può alimentare un secondo inverter appunto trifase/trifase per governare un motore??

Autore:  CARLINO [ mer gen 01, 2020 13:36 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Domandona...

Non credo che sia possibile, il primo inverter non gradirebbe il carico del secondo se di carico si può parlare.....

Autore:  lelef [ mer gen 01, 2020 13:45 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Domandona...

probabilmente entrerebbero in loop col risultato che o vanno in errore o si brucia qualcosa

Autore:  CARLINO [ mer gen 01, 2020 13:48 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Domandona...

Ho pensato a qualcosa di simile , è un esperimento che non farei....

Autore:  wolly [ mer gen 01, 2020 14:49 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Domandona...

Bene...siccome ci tengo al TOSHIBA Vfnc3 da 2.2 kw nuovo di stecca...metterò da parte questo trifase/trifase...

Autore:  flosi [ mer gen 01, 2020 17:51 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Domandona...

il trifase spesso lo puoi alimentare anche in monofase come indicazioni da fabbrica, ci sono molti modelli dove è prevista la doppia possibilità di collegamento, consulta il manuale

Autore:  cicos154 [ mer gen 01, 2020 18:55 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Domandona...

Wolly non mi è chiaro l'inverter ingresso trifase 220v con uscita trifase 220v.
Forse intendi trifase 220v ingresso con uscita trifase 380v?
Col primo puoi solo collegare un motore trifase a triangolo 220v,col secondo invece puoi solo collegare un motore trifase a stella,
ma il primo modello non ti serve se vuoi collegare il motore a triangolo puoi usare il monofase 220v con uscita 220v trifase

Autore:  wolly [ mer gen 01, 2020 19:09 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Domandona...

Questo...

Autore:  cicos154 [ mer gen 01, 2020 19:45 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Domandona...

"me ne capita in mano uno input 220 trifase/output 220 trifase giusto per un motore da 1,5 hp che metterei sul tornio"
Con input 220 trifase/output 220v trifase a cosa ti serve? ,con uscita trifase 220v puoi collegare un motore trifare a triangolo,ma per questo tipo di collegamento non è necessario un inverter trifase 220v/trifase a 220v.

Basta collegare il motore a triangolo ad un inverter ingresso monofase 220v uscita trifase 220v .

Se invece dei collegare un motore a stella ti occorre un inverter con ingresso monofase 220v uscita trifase 380V .
Oppure se possiedi la trifase(enel) un inverter ingresso trifase 220v con uscita 380v

"la 220 trifase ricavata dalla mono di casa con inverter può alimentare un secondo inverter appunto trifase/trifase per governare un motore?? "
quello che ti avevo chiesto prima era questo, e cioè se già possiedi un inverter monofase 220v con uscita trifase 220v e hai la necessità di collegare un motore trifase a 220v (a triangolo ) a cosa ti serve collegarci un secondo inverter?

Autore:  mario mariano [ mer gen 01, 2020 20:10 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Domandona...

:risatina: a questo punto deve intervenire d'ufficio UCCS

Autore:  CARLINO [ mer gen 01, 2020 20:10 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Domandona...

Potrebbe essere usato solo per variare la frequenza....

Autore:  lelef [ mer gen 01, 2020 20:19 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Domandona...

certe domande sembrano dei quiz ,roba da spionaggio,scopri l'oggetto misterioso ecc :rotfl:
dalla targhetta della foto sembra un Omron ,probabilmente di questa serie https://assets.omron.eu/downloads/manual/en/v3/i570_mx2_users_manual_en.pdf
non mi son letto tutto ma come e' di solito e come ti e' stato suggrito accetta ingresso trifase ma sembra anche monofase be' son 2 fili da attaccare vedi se si accende

Autore:  cicos154 [ mer gen 01, 2020 20:38 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Domandona...

@ Carlino ,ma se il motore lo collega all'ipotetico inverter 220v monofase/trifase 220v che lui chiama:"la 220 trifase ricavata dalla (mono di casa con inverter) può alimentare un secondo inverter appunto trifase/trifase per governare un motore?? ", la frequenza e tutto il resto li può variare tranquillamente con quello

Autore:  CARLINO [ mer gen 01, 2020 20:50 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Domandona...

Mi riferivo all'ipotesi di avere la trifase a 220V dal contatore (in alcune zone c'è) : in questo caso utilizzi l'inverter solo come variatore di frequenza , se poi come suggerito è possibile alimentarlo in monofase wolly lo può usare senza complicazioni.

Autore:  cicos154 [ mer gen 01, 2020 21:08 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Domandona...

Carlino hai ragione è giusta in questo caso la tua osservazione, solo che Wolly ha detto:"la 220 trifase ricavata dalla (mono di casa con inverter) ,il che mi ha fatto dedurre che abbia una fornitura(enel) monofase e anche un inverter monofase/trifase 220v. :???: :???: :grin: