Autore: | eugeniopazzo [ mar nov 14, 2017 10:16 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti |
eccomi con le immagini. come vedete dal manuale il termostato chiude il contatto e segnala alla scheda di far partire la pompa di circolazione. Ieri sera ho fatto nuove misure sul termostato e ho notato che sulla coppia di morsetti del termostato (coppia i cui due fili vanno alla scheda) c'è tensione fino a quando il termostato scatta ("fa freddo e quindi scatta") appena scatta la tensione va a zero e la scheda parte e la pompa parte. (con segnalazione led accesa sulla scheda) Se qualcuno apre l'acqua calda, la caldaia da precedenza al sanitario, e sulla stessa coppia di morsetti la tensione sale di nuovo a un valore diverso da zero e la pompa si ferma. Come l'acqua calda sanitaria viene richiusa però la tensione termostato rimane a zero e la pompa del pavimento non riparte.. (il led sulla scheda rimane spento). La cosa che inizia a farmi dubitare della corretta funzione del termostato è che il led presente sul termostato che dovrebbe indicare attività rimane acceso anche quando la tensione ai morsetti che vanno alla scheda è diversa da zero. Un altro dubbio è come è collegato sto mio termostato? Entrano due fili uno blu e uno nero, e altri due vanno alla scheda dell'armadio. I fili blu e nero son della caldaia? In ogni occasione in cui ho misurato la loro diff. di potenziale era sempre a 214. Quindi ho sempre pensato che quei due fili servissero solo ad alimentare il termostato. Informazioni aggiuntive, ho letto il manuale e la manopola bianca va settata fra 9 e 10 per avere la temperatura di circa 35 gradi sulla mandata che è la temperatura di progetto di questo sistema. |
Autore: | eugeniopazzo [ mar nov 14, 2017 10:22 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti |
aggiungo per chiarezza un ulteriore schema, ovvero dalla mia cassetta partono anche dei tubi ad alta temperatura per il termoarredo del bagno comandate sempre dal solito termostato. |
Autore: | eugeniopazzo [ mar nov 14, 2017 12:37 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti |
Rettifico, il termoarredo é gestito dal termostato caldaia e non da quello a muro in zona |
Autore: | giacomo328 [ mar nov 14, 2017 12:59 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti |
da lo schema e dal mazzo di conduttori che ti attraversa il vano alla CDC direi una linea di alimentazione consenso della caldaia e due ritorni del TA, comunque crederei anzi spererei che nessuno si sia messo a scambiare fili, l'azione di controllo la fa la scheda, accende circolatore e caldaia la miscelazione è meccancica, seguendo il cablaggio della pompa l'atra quaina proveniente dalla scheda dove va su una sonda a pozzetto sul ritorno dall'impianto? |
Autore: | mario mariano [ mar nov 14, 2017 13:30 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti |
potrebbe essere proprio il commutatore acqua sanitaria/riscaldamento che non torna in posizione e ti crea il problema (interno caldaia) |
Autore: | eugeniopazzo [ mar nov 14, 2017 13:34 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti |
Ho fatto una prova ho cortocircuitato il termostato in modo da lasciare sempre acceso. Ebbene quando apro l acqua calda non si spegne piu la scheda. Ovviamente cala la temperatura nei collettori esattamente come nell armadio del piano di sotto ma la scheda non si spegne. A questo punto provo a cambiare termostato. Attualmente su questo c é qualche cosa che lo fa cambiare di stato. Non so come sia possibile. Giacomo hai detto bene il fascio di fili é formato da fase neutro e terra piu 2 del termostato e due del consenso caldaia |
Autore: | eugeniopazzo [ mar nov 14, 2017 13:38 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti |
Per giacomo la scheda é nella scatola grigia e ha alla sinistra quel connettore illustrato che si collega al mazzo di fili cdc. Alla destra va alla pompa. |
Autore: | mario mariano [ mar nov 14, 2017 13:53 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti |
dallo schema che hai messo del termostato è un contatto puro, niente di elettronico,....o chiuso (scalda) o aperto e ferma tutto |
Autore: | eugeniopazzo [ mar nov 14, 2017 14:22 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti |
infatti. è proprio questo il punto. Non capisco perchè non funzioni. Spiego: accendo il termostato scatta e attacca la pompa, verifico con multimetro e sul termostato il circuito è chiuso. In coincidenza con l'apertura di un rubinetto e anche in modo random a volte il termostato cambia stato e apre il circuito! Allora ho cortocircuitato (nella pratica ho spostato il filo che va alla scheda da NA a NC sul termostato) e ora non si spegne più... |
Autore: | giacomo328 [ mar nov 14, 2017 15:56 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti |
vedrai è NC |
Autore: | eugeniopazzo [ mar nov 14, 2017 16:05 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti |
in che senso giacomo? |
Autore: | mario mariano [ mar nov 14, 2017 16:12 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti |
era solo una battuta di Giacomo,.....sostituiscilo e non ci pensi più, .......è chiuso quando deve scaldare,.....e aperto quando arriva a temperatura |
Autore: | eugeniopazzo [ mar nov 14, 2017 16:19 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti |
azz non l'ho capita! stasera lo cambio e vi so dire |
Autore: | mario mariano [ mar nov 14, 2017 16:22 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti |
nel frattempo, .......se hai freddo, .....lascialo chiuso e scalderà sempre |
Autore: | eugeniopazzo [ mar nov 14, 2017 16:29 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti |
Quello sicuro... non capisco perche il termostato anche se dovrebbe chiudere il circuito in corrispondenza di eventi random e anche no si apre. Sarebbe curioso capirlo magari la scheda difettosa manda una corrente indietro?? Chi lo sa |