 Oggetto del messaggio: Re: Marcia arresto e inversione su inverter
MessaggioInviato: gio dic 26, 2019 14:44 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Messaggi: 10283
Località: Roma Monte Sacro
personalmente ho sempre preferito, onde evitare l'inversione accidentale, pilotare le bobine con un contatto NC del relè in quel momento non eccitato, per due motivi fondamentali, allungare il tempo di inversione (nessuna macchina gradisce l'inversione rapida) e soprattutto essere sicuri che il relè in funzione sia ritornato sicuramente in posizione di riposo ( a lungo andare i relè e i contattori aumentano i tempi di caduta, fino ad arrivare ad una magnetizzazione che non lo fa proprio tornare a riposo, e in caso di inversione diretta ..... il botto)


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Marcia arresto e inversione su inverter
MessaggioInviato: gio dic 26, 2019 17:45 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: dom gen 10, 2016 14:17
Messaggi: 816
Località: Venezia
Oggi ho cercato il materiale sul web ed ho trovato senza problemi i pulsanti (a cui va poi aggiunto il blocchetto contatti), le spie e il relativo blocchetto luminoso che però non sono riuscito a capire se sono a 24 v o 220v. Ho cercato anche i relè e qui non so se sia meglio un comune relè con il relativo zoccolo oppure un contattore. C'è da dire che la differenza in termini di prezzi é enorme in questo caso. Nel frattempo mi sto studiando l'autoritenuta che fino ad ora non ho mai visto nella pratica.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Marcia arresto e inversione su inverter
MessaggioInviato: gio dic 26, 2019 20:39 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Messaggi: 10283
Località: Roma Monte Sacro
se guardi gli schemi che ho messo ultimamente è estremamente semplice, un contatto NO serve ad alimentare la bobina una volta che rilasci il pulsante di avvio


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Marcia arresto e inversione su inverter
MessaggioInviato: gio dic 26, 2019 21:46 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: lun gen 01, 2018 21:07
Messaggi: 19935
Località: Como
La differenza di prezzo fra relè e contattore è dovuta al fatto che sul relè puoi far transitare pochi ampere, su un contattore molte decine :devi vedere il carico che vuoi comandare e prendere l'apparecchiatura adatta


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Marcia arresto e inversione su inverter
MessaggioInviato: ven dic 27, 2019 13:04 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: dom gen 10, 2016 14:17
Messaggi: 816
Località: Venezia
Il carico se così si può definire sono i contatti (esterni) a cui vanno collegati i pulsanti di marcia/ arresto ed inversione. Quindi non sarebbero nemmeno carichi ma solo la parte che da il segnale all'inverter.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Marcia arresto e inversione su inverter
MessaggioInviato: ven dic 27, 2019 20:40 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: lun gen 01, 2018 21:07
Messaggi: 19935
Località: Como
Credo che siano mA....


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Marcia arresto e inversione su inverter
MessaggioInviato: lun dic 30, 2019 11:03 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO
Avatar utente

Iscritto il: gio feb 28, 2019 13:28
Messaggi: 403
Località: Provincia di Milano Nord-Ovest
Ciao a tutti e scusate se mi faccio vivo solo ora, dove mi trovo la connessione non è sempre disponibile. Per quanto riguarda la differenza tra contattore e relè si parla in effetti del carico pilotabile. Se devi interrompere il circuito di potenza è necessario un contattore; nel tuo caso vanno benissimo dei relè con zoccolo in quanto devi solo mandare un segnale all'inverter o interbloccare l'altro relè, pochi mA in tutto. Se seguiamo il consiglio di Mario Mariano utilizzando i contatti chiusi dei relè per l'interblocco servono quindi 4 scambi. Ti ricordo che in questo caso, con la macchina in marcia, è possibile invertire il moto solo premendo prima il pulsante di arresto (o l'emergenza).
Ci aggiorniamo,
Roberto

_________________
Sa laùra prima cunt ul cò, dopu cui man


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Marcia arresto e inversione su inverter
MessaggioInviato: mer gen 08, 2020 13:15 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO
Avatar utente

Iscritto il: gio feb 28, 2019 13:28
Messaggi: 403
Località: Provincia di Milano Nord-Ovest
Vacanze finite, eccomi di nuovo qui. Allego la versione corretta dello schema, tenendo conto dell'interblocco elettrico tra i due relè. Ho aggiunto anche il finecorsa del riparo mandrino; la sequenza emergenza-contatto allarme inverter-finecorsa riparo-pulsante di arresto può essere modificata secondo esigenze di praticità, fermo restando che il tutto deve essere collegato in serie. Servono quindi due relè a quattro scambi.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento. Buon lavoro.
Roberto


Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.

_________________
Sa laùra prima cunt ul cò, dopu cui man


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Marcia arresto e inversione su inverter
MessaggioInviato: mar gen 14, 2020 12:51 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: dom gen 10, 2016 14:17
Messaggi: 816
Località: Venezia
Sul Toshiba tra fla e flc c'è un contatto na mentre tra flb e flc un nc. Se collego un fungo d'emergenza a ritenuta meccanica con contatto nc al contatto na dellinverter va bene o serve anche qui un pulsante con relè?


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Marcia arresto e inversione su inverter
MessaggioInviato: mar gen 14, 2020 13:25 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO
Avatar utente

Iscritto il: gio feb 28, 2019 13:28
Messaggi: 403
Località: Provincia di Milano Nord-Ovest
Ciao. Non servono relè; il contatto del pulsante di emergenza va collegato in serie al contatto di allarme dell'inverter, al pulsante di arresto e alle altre eventuali sicurezze, come nell'ultima versione dello schema che ho allegato. Lo stesso schema è del tipo che in elettrotecnica si definisce "funzionale"; se non ti è chiaro ti posso fornire uno schema del tipo "di montaggio" con i vari componenti rappresentati come blocchi e i fili così come sono collegati. Per fare questo ho bisogno di sapere che tipo di relè e zoccoli e di pulsanti ti sei procurato. Puoi mettere delle foto dettagliate?
Alla prossima,
Roberto

_________________
Sa laùra prima cunt ul cò, dopu cui man


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Marcia arresto e inversione su inverter
MessaggioInviato: mar gen 14, 2020 16:34 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: dom gen 10, 2016 14:17
Messaggi: 816
Località: Venezia
A me servirebbe proprio uno schema di montaggio per raccapezzarmici. Quello postato riesco a capirlo un po' ma visto che di relè non ne ho mai usati non so quale contatto serva a che o come si colleghi con gli altri pezxi. Sul trapano (di cui ho parlato in un altro topic) ho usato un selettore a 3 vie e un fungo d'emergenza con ritenuta meccanica. Su quello avevo infatti messo il fungo non tra i due contatti fla e flc ma sulla linea monofase in ingresso all'inverter. Visto che mi avete detto che così non va bene volevo correggere quello nel frattempo ed inserire il fungo sui contatti fla e flc. Per il tornio a parte il fungo d'emergenza sempre a ritenuta meccanica e l'inverter Toshiba per il motore da 1,5kw con relativo potenziometro non ho preso ancora niente e mi stavo appunto documentando. Dove mi rifornisco di solito trovo tutti i componenti industriali della aeg (fungo, pulsanti, luci, contatti ecc). Se serve materiale di altra marca lo posso reperire sul web senza problemi. Per i relè e gli zoccoli posso trovare i Finder o gli abb però al momento non ho altro in casa


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Marcia arresto e inversione su inverter
MessaggioInviato: mar gen 14, 2020 18:58 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Messaggi: 10283
Località: Roma Monte Sacro
:risatina: Dottore a te piace vincere facile, allora fai così: per il fungo , marcia avanti e indietro, esci dall'inverter CC vai al fungo contatto NO che diventa chiuso quando lo armi (giri e sollevi) da qui vai al centrale del commutatore (che hai già usato in passato) e le due uscite vai a F per marcia avanti e R per marcia indietro, per il potenziometro da 1 - 10 k ohm il CC ad un estremo, VI al centrale e al P5 l'altro esterno (se ruotando il potenziometro in senso orario la frequenza diminuisce basta invertire i due esterni)
auguri


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Marcia arresto e inversione su inverter
MessaggioInviato: mar gen 14, 2020 20:30 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: mer dic 14, 2011 19:29
Messaggi: 420
Località: Perugia
Ciao,controlla il manuale del tuo inverter,gruppo 7.
A prima impostazione (07-00) dovrebbe essere < momentary power loss and restart>, e il parametro deve essere 0 per tenerlo disattivato.
Questo ti eviterebbe tutti quei circuiti, interruttoree start,stop ed emergenza e hai fatto


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Marcia arresto e inversione su inverter
MessaggioInviato: mar gen 14, 2020 21:43 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO
Avatar utente

Iscritto il: gio feb 28, 2019 13:28
Messaggi: 403
Località: Provincia di Milano Nord-Ovest
Ciao. Per quanto riguarda il trapano, il contatto del fungo non va collegato tra FLB e FLC perchè questa è un'uscita dell'inverter che interviene in caso di guasto; piuttosto tra CC e il selettore a tre posizioni (mi sembra quindi di capire che anche per il trapano hai la marcia avanti e indietro).

Per il tornio, valuta anche la soluzione proposta da Leo S. che risparmierebbe tutta la circuitazione dei relè e relativa alimentazione; ho dato un'occhiata al manuale che hai allegato all'inizio del topic e dovrebbe essere l'impostazione 0302. Occorre verificare come funziona e come viene effettuato il reset in caso di mancanza alimentazione. Se funziona, te la caveresti con il materiale che hai collegandolo secondo lo schema suggerito da Mario Mariano, al quale (senza alcuna intenzione polemica) mi permetto di correggere il dettaglio del contatto del fungo: è giusto che sia chiuso durante il funzionamento ma si tratta di un contatto NC, chiuso quindi con il pulsante sollevato e che si apre quando questo viene premuto.

Se invece preferisci l'opzione del circuito con i relè fammi sapere; mi basta conoscere marca e modello del materiale per identificare i morsetti e disegnare lo schema di collegamento.
Ci aggiorniamo,
Roberto

_________________
Sa laùra prima cunt ul cò, dopu cui man


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Marcia arresto e inversione su inverter
MessaggioInviato: mar gen 14, 2020 22:45 
Non connesso
SON PASSATO AI TRAPANINI

Iscritto il: lun ott 18, 2010 20:46
Messaggi: 73
Località: Brescia
Per semplificare ancora, sul Toshiba, se metti relè da segnale a basso assorbimento, li puoi alimentare direttamente dal P24 (escono 24v e 100 ma). Per tenere bassi gli assorbimenti, userei dei led come spie.

_________________
Amo lo sporco e la meccanica


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 118 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Prossimo

Tutti gli orari sono UTC +1 ora


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBB.it