MessaggioInviato: mer nov 20, 2013 16:58 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: dom nov 18, 2012 18:09
Messaggi: 353
Località: Roma
Salve a tutti...
ho appena acquistato una vecchia mola da banco della Elettromeccanica Generale. Il precedente proprietario l'utilizzava con la 220 trifase. Ora devo variare i collegamenti per utilizzarla con la trifase 380.
Prima di fare danni chiedo un Vostro autorevole parere. Dallo schema dei collegamenti, come si vede in foto, sono formate le coppie (1-4) (2-5) e (3-6) collegate all'interruttore mentre i conduttori 7-8-9-10-11-e 12 sono collegati tutti insieme. Questo, come ho detto, per funzionare a 220 trifase.
Ora, per variare la combinazione per farla funzionare con la 380, dovrei scollegare il 4-5-e 6 e collegarli insieme. successivamente dovrei dissaldare i conduttori dal 7 al 12 e collegarli rispettivamente ( 7-11 ) (8-12) e (9-10).
Che ne dite? E' esatta la sequenza o rischio di fottere tutto?
Come sempre grazie infinite per il Vostro prezioso aiuto


Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: variazione collegamenti su mola
MessaggioInviato: mer nov 20, 2013 17:01 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: dom nov 18, 2012 18:09
Messaggi: 353
Località: Roma
per precisione i conduttori verde e rossi sono contrassegnati dal numero 1 al numero 6 gli altri giallo, marrone, giallo verde, dal 7 al 12


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: variazione collegamenti su mola
MessaggioInviato: mer nov 20, 2013 18:53 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Messaggi: 32784
Località: Napoli
A giudicare dalle foto qualcuno ha messo le zampe sui collegamenti.
Se non sono stati fatti pasticci, collegando i fili come illustrato nella targa dovresti ottenere il funzionamento a 380 V.
Dovresti...


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: variazione collegamenti su mola
MessaggioInviato: mer nov 20, 2013 19:22 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: ven dic 02, 2011 19:34
Messaggi: 1435
Località: Siracusa
Sicuramente qualcuno ha fatto pasticci dalla foto i conduttori giallo-verde in 220v dovevano essere nell'ordine 7-8-9 insieme e poi 10-11-12 insieme , mentre nella foto sono uniti tutte e sei. A meno che il motore volevano farlo girare in monofase, ammesso che sia possibile


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: variazione collegamenti su mola
MessaggioInviato: mer nov 20, 2013 19:50 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: dom nov 18, 2012 18:09
Messaggi: 353
Località: Roma
Grazie Yrag e grazie bell47.
Effettivamente, dallo schema, i conduttori dal 7 al 12 non dovevano essere collegati tutti insieme ma in due coppie da tre .
Se ora configuro per la 380 come ho indicato nel primo post, esiste un metodo per verificare il corretto funzionamento senza fare danni?
La mola funzionava correttamente con la 220 trifase (in alcune zone esiste ancora tale fornitura di energia elettrica) anche se concordo che qualcuno abbia messo le mani sui collegamenti. Devo dire però, da come era confezionato il collegamento, che questo è stato fatto molti anni fa..


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: variazione collegamenti su mola
MessaggioInviato: mer nov 20, 2013 20:20 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: dom ott 07, 2012 19:17
Messaggi: 3281
Località: Riva Trigoso (Genova)
Secondo me,la doppia stella per la 220 a targhetta prevede 2 centro stella isolati tra loro però se si mettono tutti assieme come hanno fatto loro non dovrebbe cambiare nulla. Presumo che siano allo stesso potenziale, perciò unendoli non si dovrebbe creare circolazione di corrente.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: variazione collegamenti su mola
MessaggioInviato: mer nov 20, 2013 20:55 
Non connesso
SCIUR SAMARITAN

Iscritto il: sab dic 26, 2009 09:56
Messaggi: 320
Località: COMO
che macchine fantastiche progettavano e realizzavano una volta, indistruttibili, e con un sacco di possibilita'.... oggi va il cinese e poi ci lamnetiamo della crisi.....


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: variazione collegamenti su mola
MessaggioInviato: gio nov 21, 2013 09:05 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: dom nov 18, 2012 18:09
Messaggi: 353
Località: Roma
@ mafa
Grazie per l'informazione. Devo dire che l'unificazione dei sei conduttori è stata fatta in maniera certosina protetta con guaina isolante assicurata da un "micro nodo" degno delle antiche arti marinare. Questo ad interpretare che il collegamento sia stato fatto a regola d'arte.


Ultima modifica di yrag il gio nov 21, 2013 09:25, modificato 1 volta in totale.
Tolto riporto.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: variazione collegamenti su mola
MessaggioInviato: gio nov 21, 2013 09:15 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: dom nov 18, 2012 18:09
Messaggi: 353
Località: Roma
@ gior84
Grazie a questo forum ho acquisito il pensiero che è meglio imbattersi nella ricerca di vecchie macchine utensili piuttosto che comprare nel moderno mercato originatio in gran parte in oriente...


Ultima modifica di yrag il gio nov 21, 2013 09:27, modificato 1 volta in totale.
Tolto riporto. Cortesemente non usare il quote in quanto vietato dal regolamento.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: variazione collegamenti su mola
MessaggioInviato: sab nov 23, 2013 21:00 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: dom nov 18, 2012 18:09
Messaggi: 353
Località: Roma
Oggi ho collegato i conduttori come da schema per la 380. Tutto ok , la mola funziona benissimo. Grazie infinite a tutti Voi


Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 10 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC +1 ora


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBB.it