MECCANICA e DINTORNI

COSTRUIAMO LE NOSTRE CNC DIVERTENDOCI CON L'AIUTO DI TANTI PROFESSIONISTI ESPERTI
Oggi è sab apr 27, 2024 09:27

Tutti gli orari sono UTC +1 ora




Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 20 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: differenziale impianto appartamento
MessaggioInviato: gio mar 20, 2014 09:26 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO
Avatar utente

Iscritto il: mer lug 15, 2009 08:35
Messaggi: 463
Località: Roma
L'altro giorno un amico mi faceva vedere che sul suo quadro elettrico di casa si ritrova un differenziale ABB 4 poli con corrente d'intervento 1A (oltre ovviamente ai vari magnetotermici)

Onestamente per un impianto d'appartamento non mi sembra adatto (4 poli mi ricordano una distribuzione trifase con neutro e 1A di corrente d'intervento mi sembra esagerata per questo tipo di applicazione..)

Cosa suggerite per il salvavita a livello di num. di poli e corrente d'intervento per uso domestico ?

thanks :grin:

_________________
Ciao Carlo.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: differenziale impianto appartamento
MessaggioInviato: gio mar 20, 2014 10:20 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: mer apr 20, 2011 13:38
Messaggi: 18490
1 A di corrente verso terra???
questi valori si usano su forniture di taglia grande.
poi il quadripolare è per trifase + neutro, quanto ha di valore come potere di interruzione? ovvero da quanti A è 25, 32 60 ????????????

_________________
OBBIETTIVO RAGGIUNTO SONO RIUSCITO A FARMI DISATTIVARE


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: differenziale impianto appartamento
MessaggioInviato: gio mar 20, 2014 10:22 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO
Avatar utente

Iscritto il: mer lug 15, 2009 08:35
Messaggi: 463
Località: Roma
Mi sembra che il modello fosse ABB DDA 32 (ma il potere di interruzione 20/32/60 che senso ha per un differenziale ?)

_________________
Ciao Carlo.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: differenziale impianto appartamento
MessaggioInviato: gio mar 20, 2014 10:56 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Messaggi: 32784
Località: Napoli
Il differenziale, a meno che non invii il solo comando di apertura al magnetotermico facente parte del "blocco", è pur sempre un interruttore e, in quanto tale, deve essere in grado di interrompere una corrente senza distruggersi. Ma si parla di kA...
Comunque un differenziale che interviene a 1 A verso terra, in un impianto demestico serve solo a prendere spazio nel quadretto.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: differenziale impianto appartamento
MessaggioInviato: gio mar 20, 2014 12:26 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: mer apr 20, 2011 13:38
Messaggi: 18490
non mi torna la corrente mx verso terra con la taglia di solito 1A si trova su roba da 100A di potere di interruzione, comunque non serve a nulla in un appartamento, per di più i DDA se non mi sbaglio sono componibili ovvero il DDA è un differenziale puro assemblabile con un interruttore magnetotermico, assemblaggio unico, ovvero quando lo accoppi poi non puoi in seguito separarlo a meno di rompere una linguetta.

_________________
OBBIETTIVO RAGGIUNTO SONO RIUSCITO A FARMI DISATTIVARE


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: differenziale impianto appartamento
MessaggioInviato: gio mar 20, 2014 15:16 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO
Avatar utente

Iscritto il: mer lug 15, 2009 08:35
Messaggi: 463
Località: Roma
Quindi per un differenziale puro (non magnetotermico allo stesso tempo) la corrente max e' niente piu' del valore massimo di corrente che e' in grado di gestire (interrompendola se rileva una perdita verso terra)

Nel caso di appartamento (monofase 3kW) quali valori hanno senso per la Imax e la corrente di intervento ?

_________________
Ciao Carlo.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: differenziale impianto appartamento
MessaggioInviato: gio mar 20, 2014 16:01 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Messaggi: 32784
Località: Napoli
In discorso è piuttosto articolato, in teoria a valle dell'interruttore generale ne dovrebbero esserci altri che alimentano la varie zone e dovrebbero essere coordinati tra loro altrimenti servono a poco.
Ignorantemente, un magnetotermico differenziale da 20 - 25 A, 30 mA dovrebbe andare bene nella stragrande maggioranza delle applicazioni domestiche.
Tieni presente che lo "scatto" avviene quasi sempre per intervento del termico, lo sganciatore magnetico interviene solo in caso di corti dal momento che la corrente di intervento può arrivare anche a 10 volte quella nominale. Tutt'altra cosa è il potere di interruzione, espresso in kA come ho scritto prima, che indica la corrente massima che l'interruttore può interrompere (il corto circuito è giusto un caso) senza distruggersi.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: differenziale impianto appartamento
MessaggioInviato: gio mar 20, 2014 16:25 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: mer apr 20, 2011 13:38
Messaggi: 18490
di solito per un appartamento si parte dalla fornitura 3kw + 10% 3300w a 220v sono 15A in teoria un 16A sarebbe sufficente come generale di quadro.
la norma prevede anche che non ci sia più di un metro di linea non protetta da differenziale, ovvero alla forniture deve essere posto un differenziale, che protegga la linea montante.
ne QE di appartamento deve esserci un generale di quadro magnetotermico, ora la normativa con le classi energetiche è cambiata molto, ma era anche prima buona norma inserire un magnetotermico differenziale con sensibilità 0,003 A e quello a protezione della montante 0,03A poi a valle tutte le protezioni in base ai sezionamenti com magnetotermici.
come max corrente di solito per i due magnetotermici differenziali viene usato 20 o 25A poi i sezionamenti a valle vengono fatti alla bisogna con 6A, 10A e 16A o altro se specialmente ci sono alimentazioni dedicate per il CDZ che con un motore in fase di spunto possono oltrepassare i 16A.

_________________
OBBIETTIVO RAGGIUNTO SONO RIUSCITO A FARMI DISATTIVARE


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: differenziale impianto appartamento
MessaggioInviato: gio mar 20, 2014 18:37 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Messaggi: 10271
Località: Roma Monte Sacro
Cianfa salve,
per evitare di risponderti cose non veritiere, avrei bisogno di alcune cose, una foto del differenziale in oggetto, una del quadro elettrico, ed infine la potenza impegnata dal tuo amico. I Q E industriali hanno, di norma il differenziale tarabile, ma parliamo di svariate centinaia di K W, poi i sotto quadri con differenziali da 300 mA fissi per arrivare ai Q E locali con differenziale 30 mA. Tornando a noi con un differenziale da 1 A si fa in tempo a morire prima che intervenga...... se non ce ne sono altri a valle da 30 mA, a presto sentirci Mariano


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: differenziale impianto appartamento
MessaggioInviato: gio mar 20, 2014 20:15 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO
Avatar utente

Iscritto il: mer lug 15, 2009 08:35
Messaggi: 463
Località: Roma
Ecco le foto...
Allegato:
P1010143.JPG
si vedono nella fila in basso i 3 magnetotermici che sezionano 3 zone di distribuzione

Allegato:
P1010147.JPG
in effetti il differenziale forma un blocco unico col magnetotermico principale. Mi diceva che lo ha trovato li gia' installato dai precedenti proprietari...
Per la potenza impegnata i classici 3kW 230 V monofase


Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.

_________________
Ciao Carlo.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: differenziale impianto appartamento
MessaggioInviato: gio mar 20, 2014 20:23 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: mer apr 20, 2011 13:38
Messaggi: 18490
direi che lo può buttare

_________________
OBBIETTIVO RAGGIUNTO SONO RIUSCITO A FARMI DISATTIVARE


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: differenziale impianto appartamento
MessaggioInviato: gio mar 20, 2014 20:25 
Connesso
CAPO OFFICINA
Avatar utente

Iscritto il: dom gen 31, 2010 21:46
Messaggi: 8850
Località: Bussero (MI)
0,03A L+N è quello che ti serve. Già che ci sei conviene prenderne uno con funzione auto-restart che re-innesca automaticamente in caso di distacco accidentale.

_________________
McMax

“None of us can change the things we’ve done. But we can all change what we do next.” – Fred Johnson

fulminato in tenera età


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: differenziale impianto appartamento
MessaggioInviato: gio mar 20, 2014 20:40 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: mer apr 20, 2011 13:38
Messaggi: 18490
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/79020a6ea5498d54c1257a2c002d607a/$file/2CSC004060B0902.pdf se avete voglia di leggere è la UNI di riferimento con dei commenti del costruttore.

_________________
OBBIETTIVO RAGGIUNTO SONO RIUSCITO A FARMI DISATTIVARE


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: differenziale impianto appartamento
MessaggioInviato: gio mar 20, 2014 23:35 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: mar apr 19, 2011 08:30
Messaggi: 1419
Località: galgagnano (Lodi )
non per polemizzare ma le modifiche ad un impianto elettrico non andrebbero fatte da personale qualificato che deve rilasciare la certificazione dell' impianto?

_________________
answer to life, the universe and everything = 42 ( Guida galattica per gli autostoppisti )


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: differenziale impianto appartamento
MessaggioInviato: gio mar 20, 2014 23:39 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Messaggi: 32784
Località: Napoli
In teoria si...


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 20 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo

Tutti gli orari sono UTC +1 ora


Chi c’è in linea

Visitano il forum: FlyHappy e 26 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBB.it