MECCANICA e DINTORNI
http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/

MI salta il differenziale !
http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=16&t=20251
Pagina 1 di 2

Autore:  pigi [ mer mag 31, 2017 20:22 ]
Oggetto del messaggio:  MI salta il differenziale !

Ciao a tutti.
Mi servirebbe un consiglio da qualche esperto in elettricita':
questa sera stavo tornendo un pezzo ed e' saltata la corrente.
Siccome spesso capita che mia moglie accenda il forno mentre va la lavastoviglie o la lavatrice e salta il contatore enel, mi sono recato subito a riattaccarlo.
Non era lui pero' ad essere saltato ! Ho controllato il differenziale ed era giu'.
Allora ho fatto una rapida indagine ma nessuno in casa stava facendo qualcosa per cui avrebbe potuto saltare.

Mi sono detto che sara' stato un transitorio ( a volte capitava ) e me ne sono tornato in officina.
Ho riacceso il tornio, che ha cominciato a girare, ma poco dopo il differenziale e' risaltato. Questa volta ero piu' "attento" emi e' anche sembrato di sentire un "pof".
Visto che il tornio era l' unica cosa che poteva generare quel problema, ho spento, ho riattaccato il differenziale ed ho riprovato.
Stavolta non e' successo niente, ma sono quasi certo che sia stato lui.

Ora, dopo tutto sto "pippone", cosa posso controllare ?
La parte elettronica ( scheda di regolazione ) non credo, visto che :
1) comunque regolava
2) ha funzionato la seconda volta.

Io ho supposto che possa essere o un contatto, tipo un filo che si e' consumato e quindi fa qualche tipo di contatto, oppure magari i carboncini del motore.

Avete qualche altro consiglio da darmi ?

Il problema va assolutamente risolto il prima possibile perche' senno la sera mi tocca guardare la TV ( non sia mai che salta la corrente mentre le due iene la guardano, potrei aver finito di fare il meccanico :mrgreen: )

Pigi

P.s. cmq nel w.e. compro un differenziale da mettere sulla linea dell' officina. Questo dovrebbe, essendo piu' vicino, proteggere la casa, giusto ?

Autore:  Giuvanin [ mer mag 31, 2017 20:31 ]
Oggetto del messaggio:  Re: MI salta il differenziale !

Un differenziale per separare le varie linee è una buona soluzione, eviti problemi in casa e capisci subito da dove parte il problema.
Facilmente si tratta di un cavo spelato o un serraggio allentato, controlla bene dove hai sentito il POOF

Autore:  b.valk3 [ mer mag 31, 2017 20:52 ]
Oggetto del messaggio:  Re: MI salta il differenziale !

a me succede col tornietto e saldatrice portatile......una volta su 10. quando accendo scatta

Autore:  yrag [ mer mag 31, 2017 20:52 ]
Oggetto del messaggio:  Re: MI salta il differenziale !

Occorrerebbe una sfera di cristallo...
Scatta solo mentre gira ? Mi pare di aver capito che il motore è controllato da una scheda: dai una occhiata al filtro di rete. Se il motore è a spazzole controlla che la polvere di grafite non crei una via verso terra.
Non credo che disponi di un misuratore di isolamento altrimenti avresti già provveduto, non resta che andare ad esclusione staccando qello che si può staccare e controllare con un tester (per quello che vale) la presenza di eventuali dispersioni.

Autore:  onorino [ mer mag 31, 2017 21:20 ]
Oggetto del messaggio:  Re: MI salta il differenziale !

taglia il filo di terra :risatina:

Autore:  rokko [ mer mag 31, 2017 21:38 ]
Oggetto del messaggio:  Re: MI salta il differenziale !

SAGACE
:risatina:

Autore:  pigi [ mer mag 31, 2017 21:42 ]
Oggetto del messaggio:  Re: MI salta il differenziale !

Rino, non sono sicuro che su quella parte dell' impianto ci sia un filo di terra :mrgreen:

Domandona per tutti:
ha senso mettere il differenziale ?
Mi spiego meglio: non ho modo di portare in officina una linea nuova, quindi non faro' altro che interrompere la linea attuale mettendoci un differenziale, ma questo sara' abbastanza per garantire che intervenga prima lui di quello generale ?
Oppure devo necessariamente trovare uno con un tempo di intervento piu' basso o con una sensibilita' maggiore, tipo uno 0,001 visto che quello generale e' da 0,003 ?

Autore:  gigathegiant [ mer mag 31, 2017 21:47 ]
Oggetto del messaggio:  Re: MI salta il differenziale !

Elimina il differenziale e vai in officina con le crocs!

Autore:  brugola [ mer mag 31, 2017 21:53 ]
Oggetto del messaggio:  Re: MI salta il differenziale !

Un differenziale scatta quando si verifica un guasto verso terra che supera il limite di intervento in ma dello stesso, quindi le verifiche sono semplici: primo sincerarsi che il differenziale sia efficente e per fare questo serve un idoneo strumento che sostanzialmente simula un guasto e verifica che entro un tempo prestabilito il differenziale intervenga, se cio` non avviene il differenziale e` da sostituire, secondo verificare che i singoli apparecchi collegati alla rete non abbiano dispersioni verso terra, attenzione che, come gia` detto, anche transitori o un condensatore che scarica in modo anomalo, possono far scattare il differenziale.
Anche in questo caso servirebbe uno strumento idoneo, anche un cattivo collegamento a terra di un utilizzatore potrebbe far scattare il differenziale, il fatto che non si verifichi in modo continuativo ma sporadicamente, indicherebbe la seconda via, anche a me da sempre a volte quando accendo la fresa mi scatta il differenziale, in questo caso il problema e` individuato nell'interruttore centrifugo che scollega/collega il condensatore, che a volte ha contatti instabili.

Autore:  brugola [ mer mag 31, 2017 22:03 ]
Oggetto del messaggio:  Re: MI salta il differenziale !

@Pigi, non e` proprio cosi, nel senso che se metti due differenziali in cascata non basta che abbiano soglie di intervento in ma diversi, ma anche curve di intervento diverse, ovvero quello piu` a monte deve essere di tipo ritardato e comunque le soglie sono 0,3 per quello a monte( ritardato) e 0,03 per quello a vallle; attenzione che dovrai proteggere allo stesso modo l'impianto di casa, ovvero derivare un secondo differenziale da 0,03 per proteggere l'impianto di casa.
Comunque sono tutti interventi che deve effettuare un elettricista abilitato.

Autore:  pigi [ mer mag 31, 2017 22:18 ]
Oggetto del messaggio:  Re: MI salta il differenziale !

Quindi, brugola, confermi il mio timore.
Mettere un differenziale uguale a quello che c'e' gia' non serve a nulla.
Il sospetto mi era venuto perche' ho visto che ci sono dei differenziali "per idromassaggio" da 0,01 che immagino servano ad intervenire prima di quello generale dell' impanto di casa.

Potrei decidere di prendere uno di quelli ( anche se il costo e' circa il triplo degli altri ).

Autore:  yrag [ mer mag 31, 2017 23:00 ]
Oggetto del messaggio:  Re: MI salta il differenziale !

Il problema non è il differenziale (a meno che non sia guasto ma è difficile) ma qualcosa nell'utilizzatore.

Autore:  onorino [ gio giu 01, 2017 06:30 ]
Oggetto del messaggio:  Re: MI salta il differenziale !

io avevo l'affettatrice che lo faceva saltare , ho tagliato il filo di terra ed ora sono 10 anni che va :risatina:

Autore:  luk2k [ gio giu 01, 2017 07:10 ]
Oggetto del messaggio:  Re: MI salta il differenziale !

In pratica facendo così hai verificato che il differenziale funziona :risatina:

Autore:  pigi [ gio giu 01, 2017 09:30 ]
Oggetto del messaggio:  Re: MI salta il differenziale !

Aggiornamento.
Stamattina sono riuscito a cominciare una filettatura, ed ad un certo punto.... "POF" e via la corrente.
Quindi e' decisamente lui :(

Si e' aggiunta una novita'. Dopo il piu' corposo "POF" si e' anche vista una scintilla che e' sembrata cadere nel raccoglitrucioli posteriore.

Non sono sicuro che sia caduta, anche perche' avrebbe dovuto fare un giro un po' strano, pero' visto che il racoglitrucioli ha un forellino da cui si vede la protezione del motore, direi che la scintilla e' stata nella zona del motore.

Stasera smonto la protezione e provo a dare un occhiata.

Inutile dire che il controller si e' riacceso quando ho riattivato la corrente, quindi non e' saltato il fusibile e nemmeno il controller :)

Speriamo sia qualcosa di semplice perche' se mi si ferma di nuovo il progetto......

Pagina 1 di 2 Tutti gli orari sono UTC +1 ora
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/