Alla fine ho risolto: Qui elenco tutti i parametri che possono interessare chi ha il mio stesso modello di inverter.
X Resettare l'inverter: premere MODE-tyP-13 (così ritornerà alle impostazioni di default, PER CONFERMARE UN PARAMETRO BISOGNA SEMPRE PREMETE LA ROTELLINA E CONTROLLARE CHE IL PARAMETRO POI LAMPEGGI)
X Impostare la zona (nel nostro caso UE): Dopo il reset sullo schermo compare SET (LAMPEGGIANTE)-girare a sinistra la rotellina su UE
X Abilitare il selettore di marcia e\o i pulsanti esterni: MODE-CNOd-0
X Abilitare il potenziometro esterno: MODE-FNOd-0
X La scala di misura del potenziometro (altrimenti sullo schermo si leggerebbe la metà del valore della frequenza reale): MODE-F2-F202-0.0 (Valore di frequenza iniziale) MODE-F2-F203-50 (valore della scala visualizzato a schermo) MODE-F2-F204-70 (Valore di frequenza massimo inpostabile dal potenziometro esterno, nel mio caso 70 per qualche altro può essere 80,100 o quello che volete è però fondamentale che abbia lo stesso valore dei parametri FH e UL che vedremo dopo)
X Frequenza massima e limite massimo(in senso assoluto): MODE-FH-70 (frequenza massima) MODE-UL-70 (limite massimo)
X Frequenza minima: MODE-LL-0.0 (frequenza minima) MODE-UL-50 (standard)
X Accelerazione: MODE-ACC-3S (o maggiore o minore a discrezione vostra)
X Decelerazione: MODE-DECC-3S (o maggiore o minore a discrezione vostra)
Spero possa essere utile a tutti e risparmi a più d'uno un bel mal di testa a cercare nel manuale scritto in "foresto" la funzione dei vari comandi.
|