Ultimamente su ebay ho trovato diversi trasfo di isolamento ad un prezzo abbordabile da 2000/3000va..
Con un trasformatore di isolamento risolvi il problema di far scattare il differenziale di tutta casa ma se poi vuoi provare se un ferro da stiro ti fa saltare il differenziale devi fare un collegamento un po contro la logica (nell.uso di un trasformatore di isolamento...)
Ossia devi mettere un capo del secondario a terra e quello sarà il tuo nuovo neutro e poi puoi utilizzare un normale differenziale che funzionerà esattamente come quello di casa...

Certo è un impianto un po inusuale e macchinoso per provare un ferro da stiro.. ma il porco è il tuo...

_________________
Ai peggio cani le meglio cucce

24 di cui 25 anche in contumacia


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: mer giu 06, 2018 15:59 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: mer ott 07, 2015 09:11
Messaggi: 1726
Località: Lastra a Signa (Firenze)
Una volta c'erano anche i differenziali regolabili....

_________________
Alberto Bianchi
Le mie 'rumente', Tornio: Mi-Bo; Fresatrici: Fervi T044, Rumag REV1S, CST L1; Tavola rotante: Vertex HV8; Divisori: BS-0 & Yantai FNL100B; Trapano: Caber BO6; Forno a muffola; Segatrice Axel 4"x6"; Affila-bulini Parpas AU.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: mer giu 06, 2018 20:54 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Messaggi: 10255
Località: Roma Monte Sacro
:risatina: anche ora, .....ma servono ad altri scopi. per esempio da un Q.E. di distribuzione parti da almeno 300 mA per poi scendere a 30 mA nei Q.E. locali, la soluzione più economica e sicura è quella suggerita da Vincenzo, quella di mgd966 è fattibile ma si deve intervenire sull'impianto elettrico esistente, con almeno tre differenziali, il primo (generale) da 300 mA e due locali da 30 mA (casa e officina o singola presa che sia)


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: mer giu 06, 2018 21:00 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Messaggi: 32784
Località: Napoli
Sul banco ho un trasfo 1:1 da 600 VA con variac 0-270. E' una goduria, ho dimenticato le scosse e i botti... :mrgreen:


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: gio giu 07, 2018 08:56 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun mar 17, 2014 22:24
Messaggi: 2865
Località: milano
Il mio obbiettivo era ( e' ) quello di provare degli oggetti che fanno scattare il differenziale. Se non riesco ( e con il trasfo non posso ) non mi serve a nulla.
Ho un ferro da stiro a vapore di quelli seri ( si trovano ancora usati a piu' di 100€ ) che ogni tanto, quando si fa uscire il vapore fa scattare il diffrenziale.
Siccome ho cambiato 3 elettrovalvole sulla caldaia e dopo un po' ricomincia volevo fare delle prove perche' magari disperde sulla resistenza del ferro e non alla caldaia.
Per farlo devo poter far scattare il differenziale, ma se ogni volta devo spegnere casa, me ne frego e butto tutto, tanto ho comprato un ferro a caldaia nuovo da 50€ e mia moglie e' comunque contenta :)

_________________
Pigi


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: gio giu 07, 2018 08:59 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: mer apr 20, 2011 13:38
Messaggi: 18490
esistono anche i misuratori di isolamento

_________________
OBBIETTIVO RAGGIUNTO SONO RIUSCITO A FARMI DISATTIVARE


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: gio giu 07, 2018 11:06 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: dom nov 19, 2017 19:00
Messaggi: 1534
Località: Capalbio (GR)
Devi fare il collegamento come ti dicevo più su

_________________
Ai peggio cani le meglio cucce

24 di cui 25 anche in contumacia


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: gio giu 07, 2018 13:30 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: mer ott 07, 2015 09:11
Messaggi: 1726
Località: Lastra a Signa (Firenze)
La cosa migliore sarebbe trovare un trafo di isolamento col secondario a presa centrale (110+110 V) .
Il differenziale andrebbe collegato in serie ai poli esterni del secondario mentre il centrale andrebbe collegato soltanto alla presa di terra dell' apparecchio sotto test (la chiamo per comodità terra virtuale) ma non alla terra dell' impianto generale, dal quale è bene rimanga isolato.
In questo modo ogni capo dell'alimentazione e sbilanciato rispetto alla terra virtuale e questa differenza di potenziale fa in modo che l'interruttore differenziale scatti
sia che la dispersione sia su un polo che sull'altro di questa linea di alimentazione.

Se non è chiaro vi faccio uno schema....

_________________
Alberto Bianchi
Le mie 'rumente', Tornio: Mi-Bo; Fresatrici: Fervi T044, Rumag REV1S, CST L1; Tavola rotante: Vertex HV8; Divisori: BS-0 & Yantai FNL100B; Trapano: Caber BO6; Forno a muffola; Segatrice Axel 4"x6"; Affila-bulini Parpas AU.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: gio giu 07, 2018 13:36 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: lun gen 09, 2017 19:20
Messaggi: 5947
Località: changzhou-cina/ridente paesino del Verbano-Italia
semplice ed elegante

_________________
certified travel organizer
homo sine pecunia imago mortis
Teorema di Petrolini:
'prendere il denaro dove si trova;presso i poveri.
Hanno poco ma sono in tanti"


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: gio giu 07, 2018 16:04 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun mar 17, 2014 22:24
Messaggi: 2865
Località: milano
AlBi, se non ti scoccia, potresti farlo loschema ?
Magari se trovo un trasfo lo prendo....

_________________
Pigi


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: gio giu 07, 2018 20:32 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: mer ott 07, 2015 09:11
Messaggi: 1726
Località: Lastra a Signa (Firenze)
Ecco lo schema, al primario ho messo un semplice fusibile facendo conto che l'utenza a cui lo attaccherai sarà dell impianto esistente e quindi protetta.
La carcassa del trasformatore va collegata alla terra di protezione dell'impianto; tutto il secondario è completamente flottante.


Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.

_________________
Alberto Bianchi
Le mie 'rumente', Tornio: Mi-Bo; Fresatrici: Fervi T044, Rumag REV1S, CST L1; Tavola rotante: Vertex HV8; Divisori: BS-0 & Yantai FNL100B; Trapano: Caber BO6; Forno a muffola; Segatrice Axel 4"x6"; Affila-bulini Parpas AU.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: gio giu 07, 2018 23:16 
Non connesso
CAPO OFFICINA
Avatar utente

Iscritto il: lun feb 29, 2016 11:29
Messaggi: 13594
Località: Ustica & Dintorni saltuariamente Bologna o Pesaro
LA cosa più funzionale in assoluto non era quella proposta da Onorino ?
Stacchi la terra e usi scarpe di gomma :rotfl:

_________________
Gli errori sono per i principianti, noi esperti puntiamo al disastro !!!
Le conoscenze acquisite, sono proporzionali al DANNO PRODOTTO !!! ( esperienza personale...)
youtube



Immagine 2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: ven giu 08, 2018 09:40 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: mer ott 07, 2015 09:11
Messaggi: 1726
Località: Lastra a Signa (Firenze)
pigi se non trovi un trasformatore con secondario a presa centrale, puoi sempre usare due trasformatori 220/220 con primario e secondario in serie.
Non ci sono controindicazioni a parte costo ed ingombro, anzi lavorano con un induzione più bassa che è meglio.

_________________
Alberto Bianchi
Le mie 'rumente', Tornio: Mi-Bo; Fresatrici: Fervi T044, Rumag REV1S, CST L1; Tavola rotante: Vertex HV8; Divisori: BS-0 & Yantai FNL100B; Trapano: Caber BO6; Forno a muffola; Segatrice Axel 4"x6"; Affila-bulini Parpas AU.


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 28 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2

Tutti gli orari sono UTC +1 ora


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBB.it