 Oggetto del messaggio: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: mer giu 06, 2018 06:58 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun mar 17, 2014 22:24
Messaggi: 2865
Località: milano
Ciao a tutti.
Data la mia profonda ignoranza nella materia vorrei chiedervi un consiglio.

Mi piacerebbe "proteggere" la mia officina, o almeno una spina, per poter fare le prove di quegli oggetti ( ferro da stiro, ad esempio ma non solo ) che a volte fanno scattare il differenziale.

Mi sono sempre chiesto se basta aggiungere un differenziale ad una prolunga, ad esempio, o ad una spina a muro per riuscire nell' intento o se 'e' qualche altro accorgimento da mettere in pratica.

Grazie in anticipo

_________________
Pigi


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: mer giu 06, 2018 07:09 
Non connesso
CAPO OFFICINA
Avatar utente

Iscritto il: dom set 20, 2009 20:08
Messaggi: 7006
Località: milano
Se già hai un differenziale sei protetto su tutto i l'impianto.
Sempre sia presente la terra.

_________________
.
.
Quando muoio voglio essere CROMATO ! ! !
.
.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: mer giu 06, 2018 07:12 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: lun gen 09, 2017 19:20
Messaggi: 5947
Località: changzhou-cina/ridente paesino del Verbano-Italia
se il desiderio e' di evitare che scatti il differenziale sul quadro generale,semplicemente aggiungendone uno non risolvi.
Dovresti derivare una linea a monte del differenziale generale ,proteggerla con un differenziale con tempo di intervento/sensibilita' un poco piu' alta del normale uso civile poi fare un quadretto separato nella tua officina con un differenziale diciamo "normale" quindi quando l'apparecchio in prova fa scattare qualcosa, scatterebbe il solo differenziale del quadretto dedicato in ogfficina.
Non e' semplicissimo nella pratica perche' si tratta di coordinare le due protezioni in modo che intervengano in tempi diversi pur rispettando le disposizioni ed i requisiti di legge.
Credo che la modifica dovrebbe essere poi certificata da un "scintilla" abilitato

_________________
certified travel organizer
homo sine pecunia imago mortis
Teorema di Petrolini:
'prendere il denaro dove si trova;presso i poveri.
Hanno poco ma sono in tanti"


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: mer giu 06, 2018 07:18 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun mar 17, 2014 22:24
Messaggi: 2865
Località: milano
Si, il desiderio e' proprio quello di evitare che quando provo a riparare qualcosa in officina che fa saltare il differenziale, non mi salti quello di casa.
Quindi anche un trasformatore 220-220 ( se esiste qualcosa del genere ) non funzionerebbe ?

_________________
Pigi


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: mer giu 06, 2018 07:36 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: mer apr 20, 2011 13:38
Messaggi: 18490
se lo metti con valore verso terra più basso di quello montato, e con un tempo d'intervento più basso anche questo lo puoi fare, ma non credere di cavartela con 30€

_________________
OBBIETTIVO RAGGIUNTO SONO RIUSCITO A FARMI DISATTIVARE


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: mer giu 06, 2018 07:49 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: lun gen 09, 2017 19:20
Messaggi: 5947
Località: changzhou-cina/ridente paesino del Verbano-Italia
in teoria un trasfo 220/220 detto "di isolamento" tipo quello usato nei bagni per i rasoi elettrici,costano un botto e sono soggetti ad alcune particolarita' di impiego specie nel tuo caso.

_________________
certified travel organizer
homo sine pecunia imago mortis
Teorema di Petrolini:
'prendere il denaro dove si trova;presso i poveri.
Hanno poco ma sono in tanti"


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: mer giu 06, 2018 10:17 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Messaggi: 32784
Località: Napoli
La soluzione è un trasfo 230/230 il più grosso che trovi : non interviene il differenziale per basso isolamento verso terra e non prendi la scossa se l'aggeggio che stai provando è sotto tensione.
Ovviamente, se tocchi i due fili, la scossa la prendi, eccome ! :mrgreen:


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: mer giu 06, 2018 10:45 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: lun gen 09, 2017 19:20
Messaggi: 5947
Località: changzhou-cina/ridente paesino del Verbano-Italia
Vincenzo sarebbe bene specificare che un autotrasformatore non va bene e che il trasfo deve avere caratteristiche di separazione galvanica piuttosto spinte per qualificarsi da isolamento .
Magari un pippotto sul perche' non prendi la scossa se tocchi un solo filo potrebbe essere utile:
in estrema sintesi, posto che i due avvolgimenti del trasfo siano separati galvanicamente ecco che il circuito secondario (quello che viene utilizzato) e' di fatto separato dal complesso terra/neutro etc lato distributore (Enel) pertanto toccando un solo polo non chiudi piu' il circuito verso terra = non vi e' circolazione di corrente attraverso il fortunato toccatore.
Motivo per il quale il differenziale nel quadro lato primario non "legge"nessun squilibrio delle fasi vs terra e non interviene.
Siccome pero' c'e' sempre il rovescio della medaglia, ecco che se tocchi i due poli lato secondario ti "godi"tutta la corrente che riesce a transitare dal trasfo come se tu fossi una resistenza del tuo fornetto da tempra.
Due consigli se decidi:
1-provvedi alla costruzione di un angolino dedicato dove tutte le masse metalliche siano collegate tra loro (equipotenziale) per ridurre il pericolo di cui sopra
2-munisci il lato utilizzatore (secondario) di fusibili rapidi e/o magnetotermico ,ovviamente non differenziale che temo non funzionerebbe in assenza di collegamento di terra che pero' non puoi fare pena vanificare tutto l'accrocco

_________________
certified travel organizer
homo sine pecunia imago mortis
Teorema di Petrolini:
'prendere il denaro dove si trova;presso i poveri.
Hanno poco ma sono in tanti"


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: mer giu 06, 2018 12:59 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: ven dic 26, 2014 12:55
Messaggi: 3603
Località: Bologna
Quoto, confermo e sottoscrivo !


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: mer giu 06, 2018 13:28 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun mar 17, 2014 22:24
Messaggi: 2865
Località: milano
Da quello che capisco non c'e' soluzione.

Peccato. Mi sarebbe proprio piaciuto riuscire a fare i test senza spegnere tutta la casa ogni volta :(

Ma quindi, a livello di curiosita', come mai quando mi salta il differenziale a casa non salta ai miei vicini di casa ( che presumibilmente sono sulla stessa linea ) ?

_________________
Pigi


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: mer giu 06, 2018 13:33 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Messaggi: 32784
Località: Napoli
Perchè il differenziale "sente" quello che accade dopo di lui, non quello che accade prima.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: mer giu 06, 2018 13:41 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: lun gen 09, 2017 19:20
Messaggi: 5947
Località: changzhou-cina/ridente paesino del Verbano-Italia
se hai un amico scintilla puoi chiedergli di modificarti il quadro generale mettendo la linea della tua officinetta sotto un differenziale dedicato un po' piu' "duro" lui puo' farti due considerazioni su alcuni parametri (resistenza di tera tra tutti) che a noi mancano e soprattutto poi ti da' il viatico sotto forma di certificato...
non dovrebbe costare molto

_________________
certified travel organizer
homo sine pecunia imago mortis
Teorema di Petrolini:
'prendere il denaro dove si trova;presso i poveri.
Hanno poco ma sono in tanti"


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: mer giu 06, 2018 13:45 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Messaggi: 32784
Località: Napoli
Un trasfo (non autotrasfo) 230/230 non è così costoso e difficile da trovare. Certo non lo regalano.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: mer giu 06, 2018 14:41 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: dom nov 30, 2014 11:43
Messaggi: 973
Località: San Giorgio Monferrato (AL)
D'accordo che la soluzione più fattibile è quella proposta da mgd966; ovvero una linea separata dal contatore, con un differenziale dedicato ed una buona terra. Però non capisco perché debba essere un po' meno reattivo, ovvero più "duro": reagisce per conto suo, indipendentemente da quello di casa.

_________________
Pino


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?
MessaggioInviato: mer giu 06, 2018 14:52 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: lun gen 09, 2017 19:20
Messaggi: 5947
Località: changzhou-cina/ridente paesino del Verbano-Italia
p3rche' essendo-io credo di capire dal post ma pigi mi corregga se sbaglio-un po' lontano dall'officina si vorrebbe magari evitare di dover andare a ripristinare ogni tre per due .
Poi se lo mettesse un po' meno sensibile puo' sempre ,volendo,coordinare una presa od un banchetto dedicato alle prove con un differenziale piu' sensibile che quindi tendera' (non sempre il giochino riesce0 a scattare prima di quello lontano

_________________
certified travel organizer
homo sine pecunia imago mortis
Teorema di Petrolini:
'prendere il denaro dove si trova;presso i poveri.
Hanno poco ma sono in tanti"


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 28 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo

Tutti gli orari sono UTC +1 ora


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBB.it