Autore:  rangerone1 [ mer giu 06, 2018 14:56 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?

Ultimamente su ebay ho trovato diversi trasfo di isolamento ad un prezzo abbordabile da 2000/3000va..
Con un trasformatore di isolamento risolvi il problema di far scattare il differenziale di tutta casa ma se poi vuoi provare se un ferro da stiro ti fa saltare il differenziale devi fare un collegamento un po contro la logica (nell.uso di un trasformatore di isolamento...)
Ossia devi mettere un capo del secondario a terra e quello sarà il tuo nuovo neutro e poi puoi utilizzare un normale differenziale che funzionerà esattamente come quello di casa...

Certo è un impianto un po inusuale e macchinoso per provare un ferro da stiro.. ma il porco è il tuo...

Autore:  AlBi [ mer giu 06, 2018 15:59 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?

Una volta c'erano anche i differenziali regolabili....

Autore:  mario mariano [ mer giu 06, 2018 20:54 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?

:risatina: anche ora, .....ma servono ad altri scopi. per esempio da un Q.E. di distribuzione parti da almeno 300 mA per poi scendere a 30 mA nei Q.E. locali, la soluzione più economica e sicura è quella suggerita da Vincenzo, quella di mgd966 è fattibile ma si deve intervenire sull'impianto elettrico esistente, con almeno tre differenziali, il primo (generale) da 300 mA e due locali da 30 mA (casa e officina o singola presa che sia)

Autore:  yrag [ mer giu 06, 2018 21:00 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?

Sul banco ho un trasfo 1:1 da 600 VA con variac 0-270. E' una goduria, ho dimenticato le scosse e i botti... :mrgreen:

Autore:  pigi [ gio giu 07, 2018 08:56 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?

Il mio obbiettivo era ( e' ) quello di provare degli oggetti che fanno scattare il differenziale. Se non riesco ( e con il trasfo non posso ) non mi serve a nulla.
Ho un ferro da stiro a vapore di quelli seri ( si trovano ancora usati a piu' di 100€ ) che ogni tanto, quando si fa uscire il vapore fa scattare il diffrenziale.
Siccome ho cambiato 3 elettrovalvole sulla caldaia e dopo un po' ricomincia volevo fare delle prove perche' magari disperde sulla resistenza del ferro e non alla caldaia.
Per farlo devo poter far scattare il differenziale, ma se ogni volta devo spegnere casa, me ne frego e butto tutto, tanto ho comprato un ferro a caldaia nuovo da 50€ e mia moglie e' comunque contenta :)

Autore:  giacomo328 [ gio giu 07, 2018 08:59 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?

esistono anche i misuratori di isolamento

Autore:  rangerone1 [ gio giu 07, 2018 11:06 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?

Devi fare il collegamento come ti dicevo più su

Autore:  AlBi [ gio giu 07, 2018 13:30 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?

La cosa migliore sarebbe trovare un trafo di isolamento col secondario a presa centrale (110+110 V) .
Il differenziale andrebbe collegato in serie ai poli esterni del secondario mentre il centrale andrebbe collegato soltanto alla presa di terra dell' apparecchio sotto test (la chiamo per comodità terra virtuale) ma non alla terra dell' impianto generale, dal quale è bene rimanga isolato.
In questo modo ogni capo dell'alimentazione e sbilanciato rispetto alla terra virtuale e questa differenza di potenziale fa in modo che l'interruttore differenziale scatti
sia che la dispersione sia su un polo che sull'altro di questa linea di alimentazione.

Se non è chiaro vi faccio uno schema....

Autore:  mgd966 [ gio giu 07, 2018 13:36 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?

semplice ed elegante

Autore:  pigi [ gio giu 07, 2018 16:04 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?

AlBi, se non ti scoccia, potresti farlo loschema ?
Magari se trovo un trasfo lo prendo....

Autore:  AlBi [ gio giu 07, 2018 20:32 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?

Ecco lo schema, al primario ho messo un semplice fusibile facendo conto che l'utenza a cui lo attaccherai sarà dell impianto esistente e quindi protetta.
La carcassa del trasformatore va collegata alla terra di protezione dell'impianto; tutto il secondario è completamente flottante.

Autore:  Davide Resca [ gio giu 07, 2018 23:16 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?

LA cosa più funzionale in assoluto non era quella proposta da Onorino ?
Stacchi la terra e usi scarpe di gomma :rotfl:

Autore:  AlBi [ ven giu 08, 2018 09:40 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Differenziale su linea gia' protetta si puo' ?

pigi se non trovi un trasformatore con secondario a presa centrale, puoi sempre usare due trasformatori 220/220 con primario e secondario in serie.
Non ci sono controindicazioni a parte costo ed ingombro, anzi lavorano con un induzione più bassa che è meglio.