 Oggetto del messaggio: Collegamento motore trifase 220V-380V
MessaggioInviato: mer gen 09, 2019 22:47 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: sab dic 28, 2013 13:23
Messaggi: 1592
Località: Turano Lake
Sto' sistemando un tornio da targa collegato in 220V trifase ( provato con trasformatore 380-220 e tutto funzionante) e lo dovrei rimettere a 380V.
Ho aperto il motore ed e' da targa un normale doppia alimentazione 220/380 però la morsettiera e' collegata in un modo per me strano perché non a triangolo.
Ho U,V e W collegati tra loro ed alimentazione su X Y Z.
Qualcuno di voi può darmi qualche info più specifica?
Allego un paio di foto.
PS sul coperchio sono indicati i due collegamenti comuni a triangolo o stella per le due tensioni.


Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Collegamento motore trifase 220V-380V
MessaggioInviato: mer gen 09, 2019 22:58 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Messaggi: 10255
Località: Roma Monte Sacro
la morsettiera è solo girata, così come è collegato a stella 380 V devi togliere i ponti dove non ci sono i cavi di linea (centro stella) sono tre lamelle e li ogni morsetto lo colleghi con quello superiore lasciando l'alimentazione dove si trova.
scusa nella foga che tutti vogliono commutare a triangolo........così come hai postato la foto è già a 380 V, quindi a stella quindi non devi fare nulla,.....ma come faceva a girare quel motore a 220 V?


Ultima modifica di mario mariano il mer gen 09, 2019 23:04, modificato 1 volta in totale.

Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Collegamento motore trifase 220V-380V
MessaggioInviato: mer gen 09, 2019 23:01 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: lun gen 09, 2017 19:20
Messaggi: 5947
Località: changzhou-cina/ridente paesino del Verbano-Italia
Mario si deve staccare la spina ?

_________________
certified travel organizer
homo sine pecunia imago mortis
Teorema di Petrolini:
'prendere il denaro dove si trova;presso i poveri.
Hanno poco ma sono in tanti"


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Collegamento motore trifase 220V-380V
MessaggioInviato: mer gen 09, 2019 23:06 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Messaggi: 10255
Località: Roma Monte Sacro
:risatina: si penso proprio di si


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Collegamento motore trifase 220V-380V
MessaggioInviato: mer gen 09, 2019 23:11 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: lun gen 09, 2017 19:20
Messaggi: 5947
Località: changzhou-cina/ridente paesino del Verbano-Italia
sempre meglio specificare

_________________
certified travel organizer
homo sine pecunia imago mortis
Teorema di Petrolini:
'prendere il denaro dove si trova;presso i poveri.
Hanno poco ma sono in tanti"


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Collegamento motore trifase 220V-380V
MessaggioInviato: mer gen 09, 2019 23:13 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: sab dic 28, 2013 13:23
Messaggi: 1592
Località: Turano Lake
Ok grazie quindi come pensavo e' collegato correttamente a stella....eppure il tornio veniva alimentato a 220V trifase(e' scritto anche nella targhetta del produttore)...ad es la pompa acqua e' collegata a triangolo...nel quadro ho un trasformatore 220V-24V per i comandi ed una lampada illuminazione a neon 220V collegata a due fasi in ingresso!!

PS la spina ancora non c'è :mrgreen:


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Collegamento motore trifase 220V-380V
MessaggioInviato: mer gen 09, 2019 23:22 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Messaggi: 10255
Località: Roma Monte Sacro
sia il trasformatore che la lampada la devi collegare a una fase e al neutro no a due fasi, altrimenti bruci il trasformatore e la lampada


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Collegamento motore trifase 220V-380V
MessaggioInviato: mer gen 09, 2019 23:32 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: sab dic 28, 2013 13:23
Messaggi: 1592
Località: Turano Lake
Sono già collegati cosi e funzionava tutto.
Nn sono un problema perché li devo cambiare...il mio dubbio era solo sul motore...possibile che era montato così anche per alimentazione 220V trifase??

PS di trasformatori cosi ne ho visti altri...ne ho uno anche su una fresa 380-24 alimentato con due fasi ( impianto originale)


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Collegamento motore trifase 220V-380V
MessaggioInviato: mer gen 09, 2019 23:52 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Messaggi: 10255
Località: Roma Monte Sacro
si molte volte sulle macchine industriali a 380 V si usavano trasformatori 380/24, ma tu avevi scritto che il trasformatore era 220/24 V in quel caso è indispensabile il neutro, altri avevano la doppia alimentazione 220 -380 /24


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Collegamento motore trifase 220V-380V
MessaggioInviato: gio gen 10, 2019 00:01 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: sab dic 28, 2013 13:23
Messaggi: 1592
Località: Turano Lake
Allora potrebbe essere a doppia alimentazione perché era collegato senza il neutro ma solo con le due fasi; boh mi viene da pensare a sto punto che il tornio veniva venduto con configurazione normale per la 380 oppure per la 200 alimentandolo con tensione minore e cambiavano solo il collegamento sul motore pompa acqua (che ora e' collegato a triangolo).
Altrimenti non mi si spiega....booo


Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Collegamento motore trifase 220V-380V
MessaggioInviato: gio gen 10, 2019 00:23 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Messaggi: 10255
Località: Roma Monte Sacro
sicuramente era possibile mandarlo sia a 380 che a 220 V trifase, il 220 V trifase era molto comune specialmente a Roma entro il raccordo anulare e se non è predisposto per il neutro, il trasformatore deve avere la possibilità di alimentarlo sia a 220 che 380 V (basta spostare un filo sulla morsettiera del trasformatore in ingresso), comunque la foto della pompa dice che è collegato a triangolo, quindi 220 V ( cerano anche motori che potevano andare a 380 e 660 V ma non erano certo questi piccolini, parliamo di motori da 40 - 50 Hp, e ovviamente a triangolo erano a 380 e a stella a 660 V e serviva per eseguire l'avviamento stella triangolo, ormai in disuso, si adoperano gli inverter


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Collegamento motore trifase 220V-380V
MessaggioInviato: gio gen 10, 2019 09:51 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: sab dic 28, 2013 13:23
Messaggi: 1592
Località: Turano Lake
Grazie mille per le info.
Cmq si il tornio stava a Roma quindi per quello e' configurato a 220V trifase.
Il trasformatore in ingresso ha solo un mammut con due fili che entrano dentro ed in uscita idem.
Potrei aprirlo (ha due calotte metalliche) per vedere come e' collegato dentro.
A me cmq quello che interessa e' il poter alimentare quel motore con la 380 collegato correttamente a stella.
Potrebbe poi anche essere che chi lo aveva prima lo aveva rimesso a 380 cambiando solo il collegamento sul motore principale lasciando il resto come era di fabbrica (era pieno di trucioli di ottone quindi lavorava sicuro solo a secco senza usare la pompa emulsione); ma rimanendo sul tornio la targhetta 220 l'amico che lo ha ritirato ha pensato che fosse ancora cosi.
Funzionava come detto bene con la 220 anche se l'ho provato solo a vuoto senza tornire nulla


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Collegamento motore trifase 220V-380V
MessaggioInviato: gio gen 10, 2019 09:58 
Non connesso
segretaria del capo
Avatar utente

Iscritto il: lun ott 14, 2013 22:00
Messaggi: 10900
Località: oggiona (va)
ho sbagliato topic sorry :(

_________________
https://www.youtube.com/user/zeus240658 . ho sempre detto quello che pensavo,ma forse era meglio non dirlo,avrei fatto piu' strada
aiuto mod. ISO 0,001
AD DELLA B.Vk3 LATHE TOOLS & FREE POWER


Ultima modifica di b.valk3 il gio gen 10, 2019 10:04, modificato 1 volta in totale.

Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Collegamento motore trifase 220V-380V
MessaggioInviato: gio gen 10, 2019 09:59 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Messaggi: 10255
Località: Roma Monte Sacro
ricordati di collega a stella anche la pompa del refrigerante


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Collegamento motore trifase 220V-380V
MessaggioInviato: gio gen 10, 2019 10:17 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: sab dic 28, 2013 13:23
Messaggi: 1592
Località: Turano Lake
Si certo, tanto la devo smontare per sbloccare la girante; se va' tutto bene mi sono risparmiato un bel lavoro ( avevo messo in conto di cambiare tutto il motore con uno a 400v)

Solo un'altra cosa senza aprire altri topic: I comandi di bassa tensione a 24V fanno capo a due relè montati su delle basi circolari con tanti pin...potresti dirmi anche solo come si chiamano giusto per capire come funzionano?
Più che altro vorrei eliminare alcuni switch che erano stati aggiunti non so perché (tipo uno che stacca il motore disinnestando la frizione)


Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 26 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo

Tutti gli orari sono UTC +1 ora


Chi c’è in linea

Visitano il forum: gigathegiant, mitch74 e 7 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBB.it