Autore: | gd350turbo [ gio gen 10, 2019 10:46 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Collegamento motore trifase 220V-380V |
Come funzionano i relè ? |
Autore: | FABRYH [ gio gen 10, 2019 11:00 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Collegamento motore trifase 220V-380V |
Ancora non ho avuto modo di controllare...ho visto solo che ci sono collegati i vari cavi a 24V che fanno capo ai pulsanti per l'avvio, al fungo di emergenza e le uscite per i vari contattori. E' come se un solo relè comandasse più"utenze". |
Autore: | gd350turbo [ gio gen 10, 2019 11:20 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Collegamento motore trifase 220V-380V |
Quei relè, hanno solitamente tre deviatori al loro interno, quindi con un unico comando possono agire su tre circuiti. |
Autore: | mario mariano [ gio gen 10, 2019 12:52 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Collegamento motore trifase 220V-380V |
sono dei relè con basetta "octal" se hanno due scambi più la bobina oppure a 11 pin se hanno tre scambi pi la bobina,.......come le valvole termoioniche di una volta |
Autore: | FABRYH [ gio gen 10, 2019 14:02 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Collegamento motore trifase 220V-380V |
Ok grazie ancora per le info!! |
Autore: | FABRYH [ gio gen 10, 2019 21:49 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Collegamento motore trifase 220V-380V |
Giusto per completezza questo e' il trasformatore che faceva 220-24 (c'era una targhetta scritta a penna su nastro di carta) ed era alimentato da due fasi. Non ho provato a vedere se funziona anche con la 380 ma ho qualche dubbio...purtroppo non ha alcuna scritta. |
Autore: | mario mariano [ gio gen 10, 2019 22:54 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Collegamento motore trifase 220V-380V |
per chiarezza di informazione, se il trasformatore non ha il doppio ingresso 220 e 380 V o è l'uno o è l'altro, quindi ti consiglio di provarlo fuori opera, dato che è smontato devi procedere così: allacci al primario la 230 V e misuri in uscita la tensione se si assesta intorno ai 25 V era a 220 V e quindi ti conviene di portare, oltre alla 380, anche il neutro e il trasformatore lo alimenti con una qualsiasi fase e il neutro. se invece leggi una tensione in uscita intorno ai 15 V il primario del trafo è a 380 V e quindi lo puoi allacciare direttamente |
Autore: | FABRYH [ ven gen 11, 2019 10:48 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Collegamento motore trifase 220V-380V |
Ok grazie del suggerimento...lo provo con la 220 (fase e neutro) e vedo quello che ha in uscita. Se non va bene preferisco cambiarlo perché ho già le prese interbloccate nell'impianto senza il neutro...mi costa meno mettere un altro trasformatore specifico. |
Autore: | FABRYH [ gio gen 24, 2019 17:14 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Collegamento motore trifase 220V-380V |
giusto per completare la discussione ho controllato poi il trasformatore ed è 220V-24V, quindi in pratica avevo tutto il tornio configurato per funzionare con la 220V trifase tranne il motore che era collegato a stella per la 380V (e funzionava lo stesso senza problemi) cmq alla fine ho preso un nuovo trasformatore 380V-24V e collegato a stella anche il motore della pompa; nel fine settimana monto interruttore principale e collego la spina. |
Autore: | mario mariano [ gio gen 24, 2019 17:49 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Collegamento motore trifase 220V-380V |
bastava portare il neutro e la 230 V la ottenevi con una qualsiasi fase e il neutro,....le spine e le prese penta polare servono a questo |
Autore: | FABRYH [ ven gen 25, 2019 11:28 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Collegamento motore trifase 220V-380V |
20euro di trasformatore sono sicuramente meno che una presa interbloccata a 5 poli con relativa spina e cavo |
Pagina 2 di 2 | Tutti gli orari sono UTC +1 ora |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |