MECCANICA e DINTORNI

COSTRUIAMO LE NOSTRE CNC DIVERTENDOCI CON L'AIUTO DI TANTI PROFESSIONISTI ESPERTI
Oggi è sab apr 27, 2024 08:54

Tutti gli orari sono UTC +1 ora




Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 12 messaggi ] 
Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: inverter fotovoltaico ,cadute repentine sul carico
MessaggioInviato: dom nov 27, 2022 13:50 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: lun mar 09, 2009 23:14
Messaggi: 5626
Località: Frejus-Milano
Ho un piccolo impianto che fa andare un acquario, son corca 2kw di pannelli ,un inverter da 3kw e un gruppo batterie, col sole fa´andare il sistema , carica le batterie, quando manca il sole usa le batterie solo per il 50% poi passa sotto rete, il 50 % serve perche´se manca la corrente mi manda un sms e col resto della carica sostiene in vita il sistema per qualche ora , o torna la corrente o ho tutto il tempo per attaccare il generatore .
Ecco spiegato a cosa mi serve, ho cambiato da 2 giorni l´inverter con un modello piu´efficiente ,pensavo risolvesse anche un problema che avevo prima invece si e´ridotto ma non risolto.
in sostanza quando cé´meno sole e passa a utilizzo misto con le batterie oppure quando non c´ é sole e passa solo a batterie oppure quando le batterie son sotto il 50& e non c é sole e passa sotto rete cé un attimo di mancanza di corrente, me ne accorgo perche´le luci lampeggiano.
fosse un lampeggio ogni tanto ok ma in sostanza tra nuvole e variazioni di carico la situazione si ripropone molte volte anche in successione.

che cosa potrei mettere per sostenere quell ístante evitando cosi´questo fastidioso lampeggiare?

_________________
Gioco con macchine e moto di modellismo e non da 1,5cc agli 8000cc
The less You Tube the more You Read !
The more You Read the more You Learn !


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter fotovoltaico ,cadute repentine sul carico
MessaggioInviato: dom nov 27, 2022 14:49 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: mer giu 20, 2012 12:55
Messaggi: 373
Località: Trezzo sull'Adda
@lelef,

di getto mi viene da suggerirti un gruppo di continuita' a valle dell'inverter.
Lo avevi gia' valutato?

Ciao :-)

Mauro


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter fotovoltaico ,cadute repentine sul carico
MessaggioInviato: dom nov 27, 2022 17:18 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: lun mar 09, 2009 23:14
Messaggi: 5626
Località: Frejus-Milano
e´che di fatto e´gia´un gruppo di continuita´ e come tutti ha un tempo di intervento, tutto quello che e´collegato non si accorge di nulla tranne le luci,visto che ce n´ é in abbondanza sulla linea ci attacco anche tv e pc e pure questi non ne risentono

_________________
Gioco con macchine e moto di modellismo e non da 1,5cc agli 8000cc
The less You Tube the more You Read !
The more You Read the more You Learn !


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter fotovoltaico ,cadute repentine sul carico
MessaggioInviato: gio dic 01, 2022 13:53 
Non connesso
CAPO OFFICINA
Avatar utente

Iscritto il: mar mar 23, 2010 22:18
Messaggi: 41229
Località: Artena(Roma)
È un inverter ibrido? Non può essere la fase ed il neutro invertito?

_________________
la democrazia funziona fino a quando fate quello che dico io!
Mc Mazzafrusten meccanico mannaro
il riparatore di riparazioni
er robin hood de no'antri
tagliatore scelto di puntarelle
http://www.lievitoedintorni.it/phpbb/index.php


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter fotovoltaico ,cadute repentine sul carico
MessaggioInviato: gio dic 01, 2022 15:46 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: lun mar 09, 2009 23:14
Messaggi: 5626
Località: Frejus-Milano
non ha immissione in rete se e´quello che intendi pero´, e´unídea e ci guardero,´
se quando commuta le fasi son diverse potrebbe effettivamente incasinarsi

_________________
Gioco con macchine e moto di modellismo e non da 1,5cc agli 8000cc
The less You Tube the more You Read !
The more You Read the more You Learn !


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter fotovoltaico ,cadute repentine sul carico
MessaggioInviato: ven dic 02, 2022 19:06 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: lun mar 09, 2009 23:14
Messaggi: 5626
Località: Frejus-Milano
ho invertito le fasi in ingresso la situazione e´migliorata ,lo fa´ meno ma ogni tanto stacca e riavvia ancora

_________________
Gioco con macchine e moto di modellismo e non da 1,5cc agli 8000cc
The less You Tube the more You Read !
The more You Read the more You Learn !


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter fotovoltaico ,cadute repentine sul carico
MessaggioInviato: ven dic 02, 2022 20:18 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: mer giu 20, 2012 12:55
Messaggi: 373
Località: Trezzo sull'Adda
Ciao lelef,

le luci che hai installato sono del tipo a risparmio energetico?
Hai provato con a verificare se il problema si presenta anche con una lampadina a incandescenza?

Ciao :-)

Mauro


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter fotovoltaico ,cadute repentine sul carico
MessaggioInviato: ven dic 02, 2022 20:51 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: lun mar 09, 2009 23:14
Messaggi: 5626
Località: Frejus-Milano
son 3 plafo a led per le piante, led misti per i vari spettri, crescita, vegetativo, fioritura , quando le luci non sono accese succede comunque, al mattino ad es quando arriva il sole e cominciano a lavorare i pannelli, giocoforza cé´attaccato di tutto, riscaldatori che sono un carico resistivo, refrigratore e pompe induttivo lampade e lampada sterilizzatrice che sono a led piu´sistema di monitoraggio e controllo..
stavo pensando di inserire un grosso filtro di rete

_________________
Gioco con macchine e moto di modellismo e non da 1,5cc agli 8000cc
The less You Tube the more You Read !
The more You Read the more You Learn !


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter fotovoltaico ,cadute repentine sul carico
MessaggioInviato: ven dic 02, 2022 23:26 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: lun mar 09, 2009 23:14
Messaggi: 5626
Località: Frejus-Milano
mi sa che ho trovato il guasto , il riscaldatore esterno puzza di bruciato, da che l´ho staccato nessuna stranezza!

_________________
Gioco con macchine e moto di modellismo e non da 1,5cc agli 8000cc
The less You Tube the more You Read !
The more You Read the more You Learn !


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter fotovoltaico ,cadute repentine sul carico
MessaggioInviato: sab dic 03, 2022 10:01 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: mer giu 20, 2012 12:55
Messaggi: 373
Località: Trezzo sull'Adda
Ottimo!

A parte che ti tocca spendere qualche soldino per il pezzo di ricambio.

Ciao :-)

Mauro


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter fotovoltaico ,cadute repentine sul carico
MessaggioInviato: sab dic 17, 2022 14:39 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: lun mar 09, 2009 23:14
Messaggi: 5626
Località: Frejus-Milano
niente ha ricominciato a staccare random e sempre peggio fino a non attaccare piu´del tutto!
allora visto che l ínverter e´nel sottotetto e gli utilizzatori altrove mi son fatto aiutare, ho controllato tutto rete ,batterie, pannelli solari poi ho staccato tutti gli utilizzatori e cominciato ad attaccarne uno per volta e simulare cadute tensdione dalla rete distacchi e ricollegamenti del carico, l´ultima cosa testastata , l´ interruttore della multipresa da cui partono le alimentazioni delle luci, spengo la presa tutto ok accendo con nulla collegato e salta, collego tutte le luci bypassando la multipresa tutto ok , una soffiata al´interruttore della multipresa e fine distacchi , tutto collegato e da 3 giorni non succede niente di strano, la presa non prende umidita´e´in un mobile .
A sto punto direi che il problema era il suo interruttore , cosa fosse, sporcizia o altro a causare il malfunzionamento non lo sapro´mai :muro:

_________________
Gioco con macchine e moto di modellismo e non da 1,5cc agli 8000cc
The less You Tube the more You Read !
The more You Read the more You Learn !


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter fotovoltaico ,cadute repentine sul carico
MessaggioInviato: mar dic 20, 2022 13:45 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: ven dic 26, 2014 12:55
Messaggi: 3606
Località: Bologna
Anche a me, in situazioni diverse, sono capitate multipresa con interruttore che faceva capricci, ora cerco di prendere solo quelle senza.


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 12 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC +1 ora


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBB.it