Autore:  merlino [ dom set 03, 2023 21:21 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Help per inverter

Accanto ai morsetti in entrata 220 su inverter vicino al morsetto messa a terra si trova una piccolissima scatolina con una linguetta in metallo e sopra c'è un simbolo tipo messa a terra non so a cosa serve . Ho visto dal manuale questa specifica:
Reattore cc (DLC ) a cosa serve ?

Autore:  McMax [ lun set 04, 2023 00:07 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Help per inverter

Quella é la linguetta di cui parlo. Tirala in fuori e si scollega il filtro. Così vedi se il problema é lui o altro....
Il reattore CC é un induttanza e serve a migliorare il PF, e come conseguenza limita le armoniche: in pratica é un filtro per le emissioni condotte. Potrebbe essere un'opzione, ma se risolvi con impianto separato meglio, anche perché ti costa meno.

Autore:  McMax [ gio set 07, 2023 06:32 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Help per inverter

merlino:"Il mio salvavita un po' datato è un 0,03 A"
comunque, per la cronaca, 0,03A = 30mA :mrgreen:

Autore:  merlino [ ven set 08, 2023 22:03 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Help per inverter

Buonasera
Ho ascoltato i consigli di Max e ho fatto una linea diretta dal contatore Enel all'inverter, adesso non ho più problemi di distacco salvavita casa .
Adesso devo solo montare un semplice differenziale magnetotermico ,salvavita , prima dell'inverter e poi montare il commutatore, il fungo di protezione e naturalmente programmare il tutto .