Innanzitutto grazie a tutti per l'interessamento, cercherò di fare chiarezza e darvi più info possibili in modo che possiate consigliarmi al meglio.
Cominciamo col dire che è un condominio di 3 piani più mansarda, i garage sono al piano terra. Ho la classica fornitura di 3 KW monofase che serve sia l'appartamento sia il garage. I contatori sono installati in un armadio sulla facciata esterna del palazzo e l'impianto sale verso gli appartamenti in un muro interno delle scale, ad ogni piano c'è una scatola di derivazione che entra fa entrare i cavi negli appartamenti. L'impianto di illuminazione esterna e cancello elettrico sono su una linea condominiale con contatore separato, l'ascensore idem. Il piazzale è tutto asfaltato e la cabina enel (se è quella che penso io) si dovrebbe trovare a 10/15 metri dai contatori.
Ancora non ci abito ma l'unica volta che è saltato il differenziale (sia in appartamento che sul contatore) è stato quando un coglione (muratore o idraulico non ricordo) ha tagliato dei cavi in appartamento, ovviamente con la corrente attaccata
Per def89: No, in garage non c'è nessun salvavita ne magnetotermico, è protetto da quelli che sono installati sotto al contatore (prima foto) mentre in appartamento poi ci sono sia differenziale che magnetotermici (seconda foto).
Io vorrei mettere un quadretto in garage per poter installare un differenziale ed i relativi magnetotermici per suddividermi l'impianto in Luci, Prese, Basculante elettrica, eventuali altri macchinari e non tenere tutto sotto un unico magnetotermico (quello sotto al contatore).
Quello che mi ha consiglito l'elettricista è di spostare in garage il differenziale da 30mA AC che si trova ora sotto al contatore ed al suo posto installarne uno puro da 300mA AS ma da quello che dite mi sembra di capire che devo metterne comunque uno da 30mA AS invece che da 300 mA.