Autore:  giacomo328 [ mer ott 14, 2015 14:07 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Consiglio per impianto elettrico garage/officina

no pui mettere anche uno meno sensibile però decade al dich. di conformità invece se lo metti uno meno veloce per intendersi lavora prima quello di casa.
allora probabilmente facciamo un po di casi, la signora sta stirando e te inizi a saldare bomm salta cosa?

il limitatore perchè 1800W di ferro e 2000W di saldatrice sono circa 17A di conseguenza per tempi limitati il limitatore o per capirsi meglio l'interruttore del contatore elettronico ti concede + 10% ovvero 3300W pero essendo i diff da 25A loro per massima corrente non saltano, si mette i 25A perche ti supportano anche forniture da 4,5KW circa 21A

se non hai problemi lascia quelli che sono il quadretto in garage lo fai con un generale di QE solo magnetotermico se vuoi risparmiare devi cambiare però il 16A controllando la sezione della linea che alimenta il garage, molto probabilmente ti hanno passato il 2,5mmq ed secondo me è piccolo per un uso officina ma giustamente è protetto a 16A

Autore:  Def89 [ mer ott 14, 2015 14:09 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Consiglio per impianto elettrico garage/officina

Si la soluzione ottimale è quella di mettere il 30mA AS sotto al contatore e poi montare il 30mA A o AC in garage da cui derivare tutte le utenze del garage!!

Piuttosto, sai che sezione hanno i conduttori che vanno dal contatore al garage? dando per scontato che quelli che vanno in appartamento siano da almeno 6mmq....


la cabina spero che non si trovi a 10-15 metri da casa, altrimenti se sei sfortunato e hai un trasformatore rumoroso la notte non dormi... credo che quella a cui ti riferisci sia la colonnina di derivazione dalla dorsale in bassa tensione dell'enel........ la cabina è almeno una stanzetta di 4 metri per 4 alta 3..


il fatto che quando è saltato il salvavita abbiano tagliato un cavo, immagino forandolo e facendo un bel cortocircuito.. può essere dovuto a una sovracorrente, cioè sono intervenuti i termici, che essendo nuovi hanno lavorato in sincrono.. intervenendo assieme oppure in uno è intervenuto il termico e nell'altro il magnetico.. ma diciamo che sia anche normale che ciò avvenga... casomai devi capire se i fulmini ti provocano uno sgancio simultaneo.. comunque per essere sicuro di non trovarti con entrambe i salvavita sganciati per una dispersione interna metti quello ritardato sotto al contatore... ed aggiungi quello in garage normale!

Autore:  gd350turbo [ mer ott 14, 2015 14:12 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Consiglio per impianto elettrico garage/officina

Vero, in casa ho dovuto cambiare salvavita, ogni temporale saltava !

Autore:  rokko [ mer ott 14, 2015 14:34 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Consiglio per impianto elettrico garage/officina

attenzione che qui si rischia il perfezionismo...

io opterei per una soluzione vintage che oltretutto fa tendenza

:mrgreen:


Allegato:
tabacchiera.jpg

Autore:  onorino [ mer ott 14, 2015 14:38 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Consiglio per impianto elettrico garage/officina

:risatina:

Autore:  giacomo328 [ mer ott 14, 2015 14:39 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Consiglio per impianto elettrico garage/officina

facciamo un salto generazionale dalla tabacchiera a:
Allegato:
ticino.jpg

Autore:  Def89 [ mer ott 14, 2015 16:58 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Consiglio per impianto elettrico garage/officina

A voi la scelta
Allegato:
IMG_20151014_155940-700.jpg


io preferisco, da un punto di vista esttetico questo :D

Allegato:
IMG_20151014_155954-700.jpg

Autore:  giacomo328 [ mer ott 14, 2015 17:54 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Consiglio per impianto elettrico garage/officina

io ora non ho tempo ma poi metto le foto di una chicca

Autore:  mario mariano [ mer ott 14, 2015 19:00 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Consiglio per impianto elettrico garage/officina

Stan, il consiglio che ti ha dato l'elettricista non lo vedo malvagio e mi spiego meglio, montando un salvavita da 300 mA nei pressi del contatore e due da 30 mA presso gli utilizzatori (casa e box) sicuramente interverrebbe, alla necessita, prima quello locale e non quello generale nei pressi del contatore, salvo se un co.......ne di muratore e/o idraulico non tagli i cavi mandandoli in corto, in quel caso salta oltre al salvavita anche il magnetotermico dell'Enel. In quanto alla sicurezza della linea, non essendoci nessun utilizzatore tra il differenziale da 300 e 30 mA, ma tutti gli utilizzatori si trovano a valle dei differenziali da 30 mA (vedi casa e garage, una volta montato) non ci dovrebbero essere problemi di sorta. Quando lavoravo tutti i QE generali avevano un salvavita che andava da 300 a 500 mA, solo i QE locali avevano i differenziali da 30 mA.

Autore:  giacomo328 [ mer ott 14, 2015 19:55 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Consiglio per impianto elettrico garage/officina

mario il tuo discorso fila ma la casa è recente e sicuramente ha la dichiarazione di conformità se il coglione di muratore o idraulico si fa male gli fanno il cubo.

Autore:  giovannivan [ mer ott 14, 2015 21:32 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Consiglio per impianto elettrico garage/officina

ciao ,ho visto in foto che proteggi le prese con un magnetotermico da 20A , le prese civili portano max 16A
non sei protetto contro il sovraccarico.....

Autore:  Stan [ gio ott 15, 2015 18:53 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Consiglio per impianto elettrico garage/officina

Allora, la palazzina dovrebbe avere circa 11-12 anni e non è mai stata, l'appartamento che abbiamo preso è stato finito all'epoca e mai abitato, non so se ci sia dichiarazione di conformità, il vecchio propiretario probabilmente ha buttato tutto [zinzin.gif]
Noi in casa abbiamo rifatto tutto l'impianto della zona giorno e basta lasciando il QE vecchio.
I cavi che arrivano in casa sono più grandi del 2,5mmq ma non so se sono da 4 o da 6. Quelli che vanno al garage l'elettricista mi ha detto che sono da 4.

Allego una foto dei cavi che arrivano a casa, non so se si riesce a capire da quanto sono :?:

Autore:  giacomo328 [ gio ott 15, 2015 19:27 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Consiglio per impianto elettrico garage/officina

ad okkio è 6

Autore:  gd350turbo [ lun ott 19, 2015 09:58 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Consiglio per impianto elettrico garage/officina

si è bello grosso, anche secondo me è 6

Autore:  Def89 [ lun ott 19, 2015 10:35 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Consiglio per impianto elettrico garage/officina

a occhio si dice male, potrebbe essere anche un 4mmq, alla fine in media di diametro esterno c'è mezzo millimetro di differenza... il 4mmq è sui 4.5mm di diametro il 6 è sui 5mm di diametro..