 Oggetto del messaggio: Re: Impianto elettrico della mia officina.
MessaggioInviato: gio giu 14, 2012 17:22 
Non connesso
CAPO OFFICINA
Avatar utente

Iscritto il: mar mar 23, 2010 22:18
Messaggi: 41239
Località: Artena(Roma)
così se ti beccano la usano per la tua esecuzione ::elettricista
:risatina:

_________________
la democrazia funziona fino a quando fate quello che dico io!
Mc Mazzafrusten meccanico mannaro
il riparatore di riparazioni
er robin hood de no'antri
tagliatore scelto di puntarelle
http://www.lievitoedintorni.it/phpbb/index.php


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Impianto elettrico della mia officina.
MessaggioInviato: gio giu 14, 2012 20:37 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO
Avatar utente

Iscritto il: mar mar 01, 2011 13:17
Messaggi: 933
Località: prov. Catania
:rotfl: :risatina:

_________________
Non restare chiuso quì Pensiero; riempiti di sole e và...nel cielo!


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Impianto elettrico della mia officina.
MessaggioInviato: gio giu 14, 2012 21:00 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: gio nov 26, 2009 21:54
Messaggi: 447
Località: laspezia
Oggi ho comprato il cavo da 6mmq per alimentare le prese da 380 dove veranno collegate le saldatrici più prese monofase per il plasma ed il tig sono uscito scortato avevo paura di essere assaltato da qualche rapinatore di RAME(il nuovo oro) e girando sulla rete ho trovato questo credo sia utile a capire portate e sezioni http://www.vitobarone.it/sicurezza/sezione_cavi.htm andiamo avanti con l ' impianto elettrico finito questo innizia il traslocco


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Impianto elettrico della mia officina.
MessaggioInviato: gio giu 14, 2012 22:42 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: sab nov 06, 2010 19:29
Messaggi: 4684
Località: Forlì
Tanto per curiosità fast, ma i corrugati dell'impianto del condominio quanto sono grandi, non spererai mica di far passare 3 cavi 2,5 e 3 cavi 6mm dove adesso passava tutto l'impianto del garage, per me o che ti tocca metterti in opere murarie o metti le cannette a vista.

_________________
Il mio "parco macchine": Tornio Vernier TV280 (sotto i ferri fino a data da destinarsi), Fresatrice Aciera F1, Trapano da banco Felisatti, Pantografo 3D Parpas PT 11, Affilatrice PEAR AUP


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Impianto elettrico della mia officina.
MessaggioInviato: ven giu 15, 2012 09:51 
Non connesso
SON PASSATO AI TRAPANINI

Iscritto il: gio ago 25, 2011 09:01
Messaggi: 75
Località: Sale (Alessandria)
@cima96 : non vorrei aver capito male ma intende rifare la parte che va dalla spina dell'impianto originale al banco da lavoro , una nota , negli impianti con 3 kw si può usare anche il 4 mm


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Impianto elettrico della mia officina.
MessaggioInviato: ven giu 15, 2012 13:24 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO
Avatar utente

Iscritto il: mar mar 01, 2011 13:17
Messaggi: 933
Località: prov. Catania
Esatto smith, ho lasciato perdere il resto dal contatore al salvavita e mi sono acconentaro del 2,5.

Ho già completato tutto, manca da collegare solo la massa e poi vi faccio vedere!

_________________
Non restare chiuso quì Pensiero; riempiti di sole e và...nel cielo!


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Impianto elettrico della mia officina.
MessaggioInviato: ven giu 15, 2012 16:52 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO
Avatar utente

Iscritto il: mar feb 23, 2010 11:36
Messaggi: 622
Località: Cernusco S/Naviglio (MI)
Presumo che la trifase esistente nel tuo condominio, sia per l' alimentazione
dell' ascensore, fai attenzione a derivarti da essa , ci sono regole ben precise :!:
e si può incorrere in denunce anche di carattere penale.

_________________
Ciao Dario

http://www.cnc-dag50.it
---------------------------------------
Più si studia e più si sa di non sapere


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Impianto elettrico della mia officina.
MessaggioInviato: ven giu 15, 2012 18:55 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun set 08, 2008 00:10
Messaggi: 8597
Località: portici (na)
smit56 ha scritto:
una nota , negli impianti con 3 kw si può usare anche il 4 mm


il limite esiste fisicamente solo verso il basso in funzione della potenza assorbita e della tensione di rete, detto questo nessuno ti vieta di usare anche blindosbarre per alimentare il neon da 18W del laboratorio :risatina:

_________________
Non esistono domande stupide ma solo risposte inutili


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Impianto elettrico della mia officina.
MessaggioInviato: ven giu 15, 2012 20:18 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: gio nov 26, 2009 21:54
Messaggi: 447
Località: laspezia
continuo ad avvanzare lentamente con l'impianto elettrico cosi suddiviso arrivo come gia detto 16mmq dorsale filo 4mmq 3fasi per le macchine dorsale da 6mmq per le prese dove vanno la filo la statica ed inverter 3fase 6mmq 2 fasi per inverter monof tig monof plasma monof con prese industriale 4mmq per prese smerigli vari 2,5 linea luce se ho sbagilato corregetemi si accettano suggerimenti


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Impianto elettrico della mia officina.
MessaggioInviato: sab giu 16, 2012 00:20 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun set 08, 2008 00:10
Messaggi: 8597
Località: portici (na)
hai detto tutto e niente, se non dici le potenze in gioco e le distanze un 4mm puo' essere tanto sovradimensionato che sottostimato...

idem per le luci, ammesso che non hai un paio di kw di lampade o svariate decuine di metri di linea, un 2,5mm mi sembra indecorosamente eccessivo

ogni produttore di cavi o quadri elettrici fa il proprio programmino gratuito per il dimensionamento dell'interruttore e della linea elettrica, senza sta la a fare troppi voli di fantasia, ovviamente usando codici e prodotti della propria marca :risatina:

_________________
Non esistono domande stupide ma solo risposte inutili


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Impianto elettrico della mia officina.
MessaggioInviato: sab giu 16, 2012 20:18 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: gio nov 26, 2009 21:54
Messaggi: 447
Località: laspezia
Si hai ragione le macchine sono 3 fasi trapano tronacatrice motore 3kw trapano n°1 kw1 trapano n° 2 motore senza targa(assorbe 1amp rilevato con pinza)trapano n°3 il Bulgaro se non erro motore 3kw lunghezza max tratta dal quadro alle prese 10mt uguale per le sadatrici e plasma tratta max 10mt come detto sez 6mmq sia per 3fasi che mono 4mmq per le macchine per i neon posso usare 1,5 sono 4tubi da 58w


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Impianto elettrico della mia officina.
MessaggioInviato: mer giu 27, 2012 22:20 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: gio nov 26, 2009 21:54
Messaggi: 447
Località: laspezia
Sono quasi alla fine dell' impianto elettrico ( una presa interbloccata 220 con fusibili 45 euro ma quanto costa questa roba!!!!!!!!!! ) e girando nel web ho trovato questo: http://fabrizio.zellini.org/sezione-dei ... -una-linea credo che possa essere utile a dissipare qualche dubbio prossimo passo è realizzare il banco nuovo e poi il tanto atteso traslocco


Ultima modifica di McMax il mer giu 27, 2012 23:00, modificato 1 volta in totale.
sistemato link


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Impianto elettrico della mia officina.
MessaggioInviato: mer giu 27, 2012 23:13 
Non connesso
CAPO OFFICINA
Avatar utente

Iscritto il: dom gen 31, 2010 21:46
Messaggi: 8857
Località: Bussero (MI)
l'analisi nel link che posti è molto approssimativa ed alcuni dati sono sbagliati (resistenza del rame e tensione di rete, ad esempio). Sorvolando su questo direi che la cosa più sbagliata è quella di imporre un limite di corrente relazionato alla sola sezione del conduttore. La resistenza serie di un conduttore è il prodotto della sezione per la lunghezza ed entrambi i fattori dimensionali concorrono in egual misura. Ad esempio, un conduttore della sezione di 1mm^2 lungo un metro, in rame standard, ha una resistenza di ca. 0,017ohm; la stessa resistenza ce l'ha un conduttore da 10mm^2 ma lungo 10 metri...... Nella tabella dice che un cavo da 10mm^2 porta max 50A mentre uno da 1mm^2 porta solo 5A: ma bisogna capire a che distanza.

_________________
McMax

“None of us can change the things we’ve done. But we can all change what we do next.” – Fred Johnson

fulminato in tenera età


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 43 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3

Tutti gli orari sono UTC +1 ora


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBB.it