Autore:  darix [ ven gen 08, 2016 12:48 ]
Oggetto del messaggio:  Impianto elettrico officina

Non trovo una sezione adeguata, spero che questa possa andar bene.
Visto che finalmente la fresatrice si è decisa ad entrare in officina e visto che mi hanno installato il contatore trifase, ho provveduto al passaggio dei cavi.
Adesso vorrei provvedere a non restare attaccato in caso di guasto. Quindi vorrei mettere un salvavita trifase. Non è il mio campo, come sapete bene, perciò confido in voi. Vi ricordo che la fresatrice ha bisogno delle 3 fasi ma non del neutro)
L'idea (che mi hanno suggerito) è di mettere accanto al contatore (4,5kW) un magnetotermico 4x32A, p.i. 4,5kA, Curva C ed un differenziale 300mA, tipo AC, selettivo; da questo si diramerebbero le 3 fasi per l'officina ed in più preleverei una fase ed il neutro per l'impianto monofase. Dovrebbe funzionare, penso, perchè anche se prelevo solo una fase, c'è il neutro che equilibra tutto, no? (cioè anche se prelevo da una sola fase per far funzionare l'impianto monofase, visto che c'è il neutro la somma vettoriale delle correnti dovrebbe sempre essere nulla, giusto?)
Detto ciò, a valle della fase e del neutro che utilizzo per l'impianto monofase ci sarà il salvavita di casa, mentre a valle delle tre fasi, dentro l'officina ci sarà un magnetotermico 4x16A, 4,5kA, curva D ed un differenziale 30mA, tipo AC (anche se è 4 poli, il conduttore di neutro non c'è e si ponticella come da indicazioni del costruttore)
Secondo voi così funziona tutto?
Se non mi sono spiegato, posso fare uno schema.

Autore:  yrag [ ven gen 08, 2016 13:00 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Impianto elettrico officina

Ehhhh... più complicato no ? Oddio, se hai soldi da spendere...
Sarò io particolare, ma più di un magnetotemico differenziale a monte da 30 mA, un interruttore per ogni macchina e una buona terra non metterei. Poi, vedi tu.
Per il resto, la tua teoria sul differenziale è giusta nel rispetto di "quello che entra deve essere uguale a quello che esce sennò scatto".

Autore:  darix [ ven gen 08, 2016 13:13 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Impianto elettrico officina

Versione nipote:
Allegato:
1452255068224.jpg


Versione Zio:
Allegato:
1452255128732.jpg


Per me l'importante è che funzionino entrambe, che non muoia e che la parte monofase vada bene....

Autore:  b.valk3 [ ven gen 08, 2016 13:17 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Impianto elettrico officina

io metterei a terra singolarmente sia tornio che fresa,naturalmente oltre alla terra delle prese

Autore:  mario mariano [ ven gen 08, 2016 13:26 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Impianto elettrico officina

Darix, Quel magnetotermico 4 X 32 A lo vedo eccessivamente grande per 4,5 Kw, che detto così vorrebbe dire poco, e mi spiego meglio.
Il magreotermico a monte ha il compito di proteggere la linea, ora se tu hai montato dei cavi da 10 mm/2 va bene ma se hai montato dei cavi da 2,5 mm/2 questi hanno tutta la possibilità di bruciare prima che intervenga il magnetotermico, nei QE di distribuzione si usa spesso montare un differenziale da 300 mA, ma nel tuo caso...... Forse fai prima a dirci tutte le macchine che vuoi alimentare e le poro potenze assorbite che ti creiamo uno schema dettagliato

Autore:  yrag [ ven gen 08, 2016 13:29 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Impianto elettrico officina

Eh, mo sì... tanto il 300 mA non sarebbe mai scattato per terra.
Aspè, io sono per le cose semplici e depurate da inutili e costosi fronzoli scenografici: a me non frega niente sapere che in quel momento il tornio tira 4,68 A dalla linea o viaggia a tot giri, alla fine sto facendo una tornitura non un collaudo di un motore. Ma sono idee che valgono solo per me...

Mario, abbiamo scritto insieme...

Autore:  mario mariano [ ven gen 08, 2016 13:41 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Impianto elettrico officina

....come spesso accade , vale sempre la regola, ..... meglio due che niente

Autore:  darix [ ven gen 08, 2016 14:14 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Impianto elettrico officina

Ok quindi il secondo schema dovrebbe andar bene, giusto?
Dovrebbe funzionare anche la monofase, giusto?
@mario: comunque i cavi sono da 6mmq

Autore:  .:black:. [ ven gen 08, 2016 14:36 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Impianto elettrico officina

Per la linea monofase io metterei un salvavita per la linea domestica e uno per l'officina. Non per chissà quale motivo strano, ma giusto per individuare l'origine del problema nel caso scatti.

Autore:  giacomo328 [ ven gen 08, 2016 14:47 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Impianto elettrico officina

io ho una altra alternativa ma onestamente non vorrei metterti in confusione.

Autore:  darix [ ven gen 08, 2016 15:02 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Impianto elettrico officina

@black: è già tutto separato. Ho semplificato mettendo un solo salvavita monofase, ma in realtà ce ne sono diversi per i diversi impianti di casa, giardino e officina. Poi li distribuirò sulle 3 fasi.

@Giacomo: sono tutto orecchie, meglio studiare prima che sbagliare dopo...

Autore:  yrag [ ven gen 08, 2016 15:04 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Impianto elettrico officina

ACUTO

:mrgreen:

Autore:  mario mariano [ ven gen 08, 2016 15:08 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Impianto elettrico officina

Marco, con la dorsale da 6 mm/2 non andrei oltre il 20 A per il magnetotermico quadripolare in classe C (dieci volte la corrente nominale), Il differenziale da 300 mA lo vedo inutile, non scatterebbe mai se non in corto circuito, si montano, per carità, ma per impianti importanti con molte derivazioni, nel tuo caso, se vuoi ottenere una discreta selettività dell'impianto, uno per la linea di casa da 30 mA, uno per la trifase dell'officina sempre da 30 mA e se proprio vuoi strafare uno da 30 mA per la linea delle prese in monofase. La 230 V per la linea di casa e la 230 V per le prese dell'officina sarebbe opportuno ricavarle la due fasi diverse e ovviamente dallo stesso neutro. Ricordati che la terra se viaggia insieme ai cavi di potenza deve essere della stessa sezione, altrimenti da sola almeno 6 mm/2, se hai bisogno altri chiarimenti, .....a disposizione

Autore:  darix [ ven gen 08, 2016 15:40 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Impianto elettrico officina

A proposito della terra, sarei tentato di piantare un pichetto dentro l'officina, che ve ne pare?

Autore:  mario mariano [ ven gen 08, 2016 16:39 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Impianto elettrico officina

Non c'è controindicazione, .....ma, da quello che ho capito hai il giardino, ....quello è il punto migliore, purché tutti i picchetti siano uniti tra loro