mario mariano ha scritto:
Purtroppo, nel passato, nella "febbre" di mettere tutto a massa non è stato raro che a portarci la corrente siano state proprio le "terre" farlocche mi raccontava l'illustre Carrescia (uno degli autori di Tuttonormel, nonché autore di molti trattati, in alcuni incontri di lavoro nel secolo scorso) si sono messi a massa finestre di alluminio che avevano una impedenza verso terra di 2000 ohm
Il problema, e non solo nel settore elettrico, che spesso il pressapochismo la fa a padrone.
In giro ci sono una marea di sedicenti tecnici e installatori che lavorano per sentito dire.
Questi troppo spesso si fanno prendere dal troppo zelo e ti ritrovi ponticello ovunque, anche dove non servono o peggio aumentano il pericolo, vai a fargliela capire che se un oggetto metallico non è una massa o una massa estranea il ponticello è dannoso.
Un giorno o l'altro uno di questi talebani del ponticello si inventerà di metterli sulle macchine posteggiate vicino ai pali della luce.
Di ponticelli a caxxo se ne vedono tanti
- sulle portelle dei quadri elettrici in vetroresina
- sui giunti delle canaline e passerelle in materiale plastico
- sui tubi in polietilene degli impianti idrici e di scarico delle case
e fino a qui si può sorridere e compatire il demente che è andato a cavallottare degli elementi costruiti con materiale isolante, se fossi il committente cha ha cacciato la grana però avrei motivo per imbulalirmi.
Poi li vedi altrove
- a cavallo dei giunti dielettrici delle tubazioni del gas, cosi in sfregio alle prescrizioni della UNI 7129 si ripristina la continuità elettrica tra le tubazioni interrate e quelle fuori terra
- su serramenti metallici in ambienti ordinari, cosi li trasformiamo in masse estranee e in caso di guasto verso terra di qualche apparecchio messo da un'altra parte vanno in tensione
- su carcasse di apparecchiature a doppio isolamento, che per norma non vanno messi a terra .....
Il dramma che troppo spesso i talebani del cavallotto te li ritrovi come controllori e ti trovi con un verbale di sopralluogo dell' asl che in un locale ad uso medico ti prescrive di mettere a terra i serramenti in PVC.
Sempre in tema di sicurezza , stiamo molto attenti a qualsiasi macchina o apparecchio che viene collegato tramite una separazione galvanica.
Ogni volta che utilizziamo un trasformatore, un alimentatore ac-dc, un inverter separiamo galvanicamente l'utilizzatore dalla rete.
Questo può avere dei risvolti piuttosto gravi perché tutti i sistemi di protezione sono completamente ciechi e sordi rispetto ai guasti cha avvengono a valle della separazione galvanica.
Se ho un guasto verso terra i differenziali non possono rilevare nulla, un utilizzatore separato galvanicamente dalla rete può bellamente andare in corto e prendere fuoco senza che i magnetotermici rilevino nulla.
A quanti saldando con una macchina "a trasformatore" è capitato che l'elettrodo si appiccichi al pezzo e che prima di riuscire a staccarlo se lo è ritrovato incandescente ? In questo caso abbiamo messo in corto circuito la saldatrice ma la corrente non è saltata.
saluti
Giovanni