Non trovo una sezione adeguata, spero che questa possa andar bene. Visto che finalmente la fresatrice si è decisa ad entrare in officina e visto che mi hanno installato il contatore trifase, ho provveduto al passaggio dei cavi. Adesso vorrei provvedere a non restare attaccato in caso di guasto. Quindi vorrei mettere un salvavita trifase. Non è il mio campo, come sapete bene, perciò confido in voi. Vi ricordo che la fresatrice ha bisogno delle 3 fasi ma non del neutro) L'idea (che mi hanno suggerito) è di mettere accanto al contatore (4,5kW) un magnetotermico 4x32A, p.i. 4,5kA, Curva C ed un differenziale 300mA, tipo AC, selettivo; da questo si diramerebbero le 3 fasi per l'officina ed in più preleverei una fase ed il neutro per l'impianto monofase. Dovrebbe funzionare, penso, perchè anche se prelevo solo una fase, c'è il neutro che equilibra tutto, no? (cioè anche se prelevo da una sola fase per far funzionare l'impianto monofase, visto che c'è il neutro la somma vettoriale delle correnti dovrebbe sempre essere nulla, giusto?) Detto ciò, a valle della fase e del neutro che utilizzo per l'impianto monofase ci sarà il salvavita di casa, mentre a valle delle tre fasi, dentro l'officina ci sarà un magnetotermico 4x16A, 4,5kA, curva D ed un differenziale 30mA, tipo AC (anche se è 4 poli, il conduttore di neutro non c'è e si ponticella come da indicazioni del costruttore) Secondo voi così funziona tutto? Se non mi sono spiegato, posso fare uno schema.
_________________ "Gli eventuali danni sono sempre preceduti da segni premonitori, tranne il botto che è istantano" (cit. YRAG)
|