MECCANICA e DINTORNI http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/ |
|
Quesito assorbimento motore elettrico. http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=26&t=20760 |
Pagina 1 di 2 |
Autore: | gigathegiant [ gio ago 03, 2017 06:50 ] |
Oggetto del messaggio: | Quesito assorbimento motore elettrico. |
Ho un motore elettrico monofase da 2.2 kW. E' normale che assorba 4.4 ampere a vuoto, solo per restare in movimento? A me sembra eccessivo. L'albero a mano gira bene ma pastoso. Comincio a pensare che monti cuscinetti schermati. Chiedo comunque qua ai più esperti prima di procedere ad aprirlo. Grazie. |
Autore: | yrag [ gio ago 03, 2017 10:43 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Quesito assorbimento motore elettrico. |
Non smontare niente ! Direi di sia normale, specie se il motore è vecchiotto. Poi, la corrente che leggi e una corrente fasulla dovuta al carico reattivo: di quella corrente a vuoto, solo una parte produce qualcosa tenendo in rotazione il motore compensando le perdite elettriche, magnetiche e meccaniche del motore, mentre buona parte di quella corrente va solo a spasso sulla linea e rompe le scatole senza produrre alcunchè di utile. |
Autore: | Dasama46 [ gio ago 03, 2017 11:29 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Quesito assorbimento motore elettrico. |
Autore: | nestorio [ gio ago 03, 2017 12:14 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Quesito assorbimento motore elettrico. |
Vincenzo ne sa una più del direttore del Cern |
Autore: | gigathegiant [ gio ago 03, 2017 12:16 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Quesito assorbimento motore elettrico. |
Grazie mille yrag per il lavoro risparmiato! Quindi anche l'aumento di temperatura del motore a circa 40° è normale, vero? |
Autore: | yrag [ gio ago 03, 2017 12:26 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Quesito assorbimento motore elettrico. |
Anche in questo caso direi di si, su questo mondo tutte le perdite si trasformano in calore e il riscaldamento, per quanto detto, è "normale". Pensa che ora in casa ho 36 gradi e il tuo motore sarebbe già caldo sebbene spento... @ Nestore: Nestò, sono gnurante con la gnu maiuscola... |
Autore: | onorino [ gio ago 03, 2017 13:55 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Quesito assorbimento motore elettrico. |
sempre meno gnurante della maggioranza di quelli che pensano di capire. |
Autore: | yrag [ gio ago 03, 2017 14:14 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Quesito assorbimento motore elettrico. |
Punti di vista... |
Autore: | gigathegiant [ gio ago 03, 2017 15:18 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Quesito assorbimento motore elettrico. |
Troppo forte questo forum, mi son risparmiato un bel po' di lavoro ed ho imparato qualcosa di nuovo. Tutto aggratiss. E soprattutto senza usare il tasto a pagamento "cerca". |
Autore: | yrag [ gio ago 03, 2017 15:18 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Quesito assorbimento motore elettrico. |
Autore: | giacomo328 [ gio ago 03, 2017 15:31 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Quesito assorbimento motore elettrico. |
ridete ridete ora quando sarà finita la fase di test della versione a pagamento ve ne accorgerete. |
Autore: | yrag [ gio ago 03, 2017 15:34 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Quesito assorbimento motore elettrico. |
Ecco ! |
Autore: | onorino [ gio ago 03, 2017 15:57 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Quesito assorbimento motore elettrico. |
prelievo coatto dai conti correnti e chi non ha un conto corrente può scegliere se ospitare Valerio oppure un politico a scelta , nel caso del politico non c'è il vuoto a rendere |
Autore: | AndreaNSR125 [ ven ago 25, 2017 14:10 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Quesito assorbimento motore elettrico. |
4,4A sono quasi 900W di potenza per girare a vuoto (potenza effettiva necessaria sarà a dir tanto 200W) mi sembra una cosa decisamente strana, anche perchè la temperatura del motore non si limiterebbe a restare a 40° (considerando un rendimento dell'85%, a pieno carico avrebbe una dissipazione di 330W e per uso continuato la temperatura del motore sale ben sopra i 40°) Come li hai misurati questi 4,4A? |
Autore: | gigathegiant [ ven ago 25, 2017 14:44 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Quesito assorbimento motore elettrico. |
Ho un TA subito a valle del contatore ed il relativo amperometro nel quadro elettrico dell'officina. Così ho sempre sotto controllo gli assorbimenti dell'abitazione e riesco a prevedere eventuali distacchi quando uso le macchine! |
Pagina 1 di 2 | Tutti gli orari sono UTC +1 ora |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |