ulteriore premessa, anche io non son qui a fare lezioni, molto facile che prima o poi ci metta una ca...ta anche di mio...
cmq, tornando a noi...
ovviamente come puntualizzato da harry e sott'inteso da me, la terra è fondamentale come requisito di sicurezza
questa serve per prevenire, abbinata ad un interruttore differenziale, la possibilita' che un telaio di una qualsiasi macchina venga elevato al valore di tensione di linea e quindi quando lo si tocca ci si rimane attaccati... sempre con l'eccezione che poi internamente alla macchina il telaio sia realmente messo a terra...
se hai un impianto di terra ben realizzato puoi attaccarti la, se hai modo di crearne uno nei pressi dell'officina meglio, ti risparmi 80 metri di conduttore, quindi invece di prendere il penta-polare potrai prendere un quadripolare e la terra passarla singola nell'ultima parte..
per misurare la terra servono attrezzature speciali e costose
un piccolo "trucco" che ti dico con riserva di negare tutto
se con un tester misuri la tensione fra fase e terra, quanto + la tensione sara' esatta a quella fra fase e neutro, tanto + la terra avra' resistenza bassa...
ora trattata poco e male l'argomento "messa a terra", torniamo all'interruttore
in genere i quadri si fanno con un interruttore differenziale a monte e poi tutti magnetotermici a valle, nulla ti vieta di montare tutti differenziali e un generale che non lo sia, ma costano una cosina quindi...
per l'interruttore differenziale dai qui una lettura:
http://www.elektro.it/differenziali/dif ... li_01.htmlin pagina due vedrai quali sono le caratteristiche
in pratica sono due le cose che devi vedere
la In e la Idn, la prima è la corrente massima che l'interruttore puo' sopportare senza subire danni, la seconda la soglia di intervento
in pratica, il generale non dovrebbe scattare per la corrente ma solo per le dispersioni, un In 32A sara sufficiente (32A su una sola fase sono circa 7kw e oltre 20 in trifase), inoltre hai la protezione del cavo visto che sempre dalle tabelle di sopra, un 6mm sopporta nella condizione peggiore 40 A, quindi non sara' mai stressato anche in condizione di impegno totale dei 32A di prima
Idn invece avra' valore di 30ma perchè è questo il valore standar commerciale in ambito civile
per il fatto che le macchine avranno una loro protezione individuale, ti permette di dimensionare le linee in base a criteri di massima senza complicarsi troppo la vita, in pratica scegli che potenza max vuoi che trasmetta la linea a ti regoli di conseguenza
es, linea 380 macchine
hai 6kw totali, allora vorrai che quella linea al massimo possa far passare questi 6kw
diciamo che la potenza P = V * I (lasciandoci il rad3 come fattore di sicurezza) quindi 6000/400 = 15A
mettendo un interruttore magnetotermico da 16A (valore commerciale) avrai che su quella linea passeranno al massimo 6Kw
sapendo che su quella linea potranno passare al massimo 16A allora sceglierai un cavo che abbia portata superiore a questo valore
per cui cavo da 2.5mm2 posato in tubo pvc che come si evince da questa tabella, seconda pagina quarta colonna, per tale posa in numero di 3 conduttori per tubo ha portata di 21A quindi maggiore della massima circolante
http://www.icelcoop.com/catalogo/dep17.pdfper le linee monofase il ragionamento è lo stesso ma per valutare spannometricamente la corrente devi ricordare che il valore di tensione è 230 e non 400 quindi a parita' di potenza la corrente è molto + alta
per 6kw infatti siamo sui 26A, per una questione di selettivita' (in pratica tu vuoi che salti sempre l'interruttore di linea prima di tutti gli altri) si dovra' fare che tutti gli interruttori sottoposti al generale abbiano In + piccola, quindi il valore commerciale prima di 32A è 25 e a te stara' bene, questo significa che non potrai trasmettere per un periodo illimitato 6Kw su una singola fase, ma credimi, ne giovera' la bolletta
idem con patate per la scelta del cavo che dovra' avere portata superiore ai 25A e sempre dalla tabella di sopra, si vede che in questo caso si parla di un 4mm2
per il discorso protezione individuale delle macchine, sceglierai i fusibili con corrente In appena superiore alla massima che assorbe la macchina e così saranno protette anche loro
è un bel pippone ma almeno facendo tutti i ragionamenti del caso, la cosa diventa di carattere generale e magari utile anche ad altri...
ciao
luk