Autore: | paking [ mer apr 27, 2022 18:02 ] |
Oggetto del messaggio: | Aiuto su Parametro funzione potenziometro inverter |
salve come si calcolano gli ampere di un motore?sulla targhetta non ce scritto ,il motore e un trifase 220 380 stella triangolo da 0,37kw 1400 giri 0,5 hp |
Autore: | lelef [ mer apr 27, 2022 18:12 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: calcolo ampere motore |
Watt diviso volt |
Autore: | paking [ mer apr 27, 2022 18:47 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: calcolo ampere motore |
Dato che deve funzionare con inverter divido x 220 o 380? |
Autore: | mario mariano [ mer apr 27, 2022 19:35 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: calcolo ampere motore |
rendimento? cosenfi? poi è trifase non basta dividere W/V ..... |
Autore: | paking [ mer apr 27, 2022 19:44 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: calcolo ampere motore |
Quindi? Come si fa? devo dare questo ultimo parametro all'inverter. |
Autore: | mario mariano [ mer apr 27, 2022 19:53 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: calcolo ampere motore |
supponendo un rendimento del 0,9 e un cosfi di 0,8 con tensione 230 V trifase 1,27 A, che se lo arrotondi a 1,3 A giuro che nessuno ti punirà |
Autore: | paking [ mer apr 27, 2022 21:18 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: calcolo ampere motore |
Provo? |
Autore: | mario mariano [ mer apr 27, 2022 21:55 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: calcolo ampere motore |
vai tranquillo, .... al massimo che vuoi che succeda |
Autore: | McMax [ gio apr 28, 2022 17:21 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: calcolo ampere motore |
Scusa paking ma qual'è il motivo per cui ti serve sapere la corrente assorbita ? Per dimensionare l'inverter ti basta la potenza. Se devi dimensionare un magnetotermico di protezione a monte dell'inveter non hai bisogno di tutta sta precisione e comunque sotto i 5A trovi poco... quindi metti un 5A possibilmente curva D altrimenti potrebbe staccare per inrush Se invece devi configurare il parametro di current limit dell'inverter considera che: - il limite è "un tot al kilo" quindi tra 1 e 2A non fa tutta sta differenza - Per il calcolo di questo limite non ti interessa ne il cosfi ne l'efficienza.... |
Autore: | paking [ ven apr 29, 2022 06:40 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: calcolo ampere motore |
questo parametro e impostato a 3,3A in pratica se metto la mano sul mandrino tende a fermarsi,quindi provo ad abbassare gli ampere.vi aggiorno non ho avuto piu tempo da dedicarci. |
Autore: | mario mariano [ ven apr 29, 2022 08:31 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: calcolo ampere motore |
se lo abbassi a 1,3 A è facile che invece di rallentare si ferma proprio e va in allarme |
Autore: | paking [ ven apr 29, 2022 09:42 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: calcolo ampere motore |
se impostato troppo alto? |
Autore: | mario mariano [ ven apr 29, 2022 10:23 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: calcolo ampere motore |
quel parametro (A) serve solo a settare un assorbimento inferiore a quello che l'inverter può dare e serve unicamente a fungere da salvamotore elettronico |
Autore: | McMax [ ven apr 29, 2022 11:28 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: calcolo ampere motore |
"se metto la mano sul mandrino tende a fermarsi" Questo può dipendere dal fatto che il motore è da 0,5HP quindi di potenza esigua. Se l'inverter te lo permette impostalo in SVM (Space Vector Modulation), in questo modo vai a sfruttare tutto il range di tensione di fase concatenata e migliori la resa. |
Autore: | paking [ ven apr 29, 2022 13:13 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: calcolo ampere motore |
https://asb-drives.eu/equipment/freq/da ... fc51/9763/ questo e l'inverter |