MECCANICA e DINTORNI http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/ |
|
Aiuto su Parametro funzione potenziometro inverter http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=30163 |
Pagina 2 di 2 |
Autore: | mario mariano [ ven apr 29, 2022 14:18 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: calcolo ampere motore |
la Danfoss produce roba professionale, molto probabilmente, come dice McMax, è la potenza esigua che ti permette di farlo rallentare facilmente |
Autore: | McMax [ ven apr 29, 2022 14:52 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: calcolo ampere motore |
a quanto pare utilizza una modalità VVC+ (parametro 1-01) che è praticamente una SVM. Dovrebbe essere attiva di default ma controlla per sicurezza: il parametro 1-01 deve essere impostato su 1. |
Autore: | paking [ sab apr 30, 2022 06:38 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: calcolo ampere motore |
Bene il motore e risolto,adesso non trovo il parametro per far funzionare il potenziometro esterno. |
Autore: | paking [ sab apr 30, 2022 13:22 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: calcolo ampere motore |
Guardando dal link qualcuno riesce ad aiutarmi nel parametro x far funzionare il potenziometro esterno dell'inverter? |
Autore: | paking [ sab apr 30, 2022 22:32 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Aiuto su Parametro funzione potenziometro inverter |
Qualcuno riesce ad aiutarmi sui parametri del potenziometro esterno? |
Autore: | mario mariano [ sab apr 30, 2022 23:12 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Aiuto su Parametro funzione potenziometro inverter |
se hai lo schema si |
Autore: | paking [ dom mag 01, 2022 07:33 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Aiuto su Parametro funzione potenziometro inverter |
http://files.danfoss.com › Dri...PDF VLT® Micro Drive FC 51 Guida Programmaz. - Danfoss |
Autore: | paking [ dom mag 01, 2022 07:34 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Aiuto su Parametro funzione potenziometro inverter |
http://files.danfoss.com › Dri...PDF VLT® Micro Drive FC 51 Guida Programmaz. - Danfoss |
Autore: | mario mariano [ dom mag 01, 2022 08:28 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Aiuto su Parametro funzione potenziometro inverter |
da errore accesso negato |
Autore: | paking [ dom mag 01, 2022 19:38 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Aiuto su Parametro funzione potenziometro inverter |
Allegato: DKDDPFP500A206_FC51_Lores.pdf Eccolo
|
Autore: | paking [ mar mag 03, 2022 06:35 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Aiuto su Parametro funzione potenziometro inverter |
risolto grazie a tutti. |