MECCANICA e DINTORNI
http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/

Collegare Inverter a motore trifase 220v
http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=20347
Pagina 11 di 12

Autore:  luk2k [ dom giu 25, 2017 18:52 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegare Inverter a motore trifase 220v

Metti 11 pulsanti così ti serve una seconda persona e 4 occhi son meglio di 2... :risatine:

Autore:  Piccio [ dom giu 25, 2017 22:48 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegare Inverter a motore trifase 220v

Molto bene, allora tutto a posto, farò sicuramente quel test di prova, e aggiungerò altri 10 funghi... ma di quelli buoni...

Finalmente ho raggiunto un altro obbiettivo
e imparato cose nuove... grazie per avermi dedicato la vostra competenza e pazienza... e soprattutto a coloro che con semplicità mi hanno supportato e sopportato...
Adesso è ora di ricominciare a fare truccioli...

Autore:  Davide Resca [ lun giu 26, 2017 10:13 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegare Inverter a motore trifase 220v

Bravo piccio , non fare come me che, dopo avere preso l'inverter, ho scoperto che non ho nessun motore ( a parte quello del tornio myford , ma che adesso non posso smontare ...) a cui collegarlo :???:
Quindi ne ho raccattato uno libero e mi sto impratichendo delle varie funzioni facendolo girare a vuoto , così faccio pochi danni :risatina: :risatina: :risatina:

Autore:  Piccio [ lun giu 26, 2017 11:46 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegare Inverter a motore trifase 220v

Montaci le pale di un ventilatore, così sarà meno inutile... ah ah ah...
Hai trovato le risposte che cercavi nel mio topic?
è ma così non vale, mi hai lasciato solo in trincea...

Autore:  Davide Resca [ lun giu 26, 2017 13:03 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegare Inverter a motore trifase 220v

Si, ma direi che te la sei cavata benissimo ! :inchino:
te lo avevo detto che era molto più difficile fare uno dei tuoi stampi ... :grin:

per ora vado con una molletta applicata sull'albero , ho una brutta esperienza con le pale di un ventilatore messo li a pene di segugio ... una volta l'elica è partita e nonostante fosse di plastica ho rotto un lampadario con conseguente rosario di madonne :risatina: una molletta da bucato è moooolto più easy :mrgreen:

Autore:  Piccio [ lun giu 26, 2017 15:16 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegare Inverter a motore trifase 220v

Soccià... mò: t'sì propria un nadôr.... ah ah ah

Autore:  Davide Resca [ lun giu 26, 2017 16:14 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegare Inverter a motore trifase 220v

:mrgreen:

Autore:  ncc [ ven lug 07, 2017 22:04 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegare Inverter a motore trifase 220v

ciao a tutti ho comperato l'inverter toshiba modello vf-nc3..volevo chiedere come fare a mettere l'inverter in modalita' vettoriale SWM come consigliato.grazie.

Autore:  McMax [ sab lug 08, 2017 08:39 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegare Inverter a motore trifase 220v

parametro "pt", indirizzo 0015, da impostare su 3.
Alternativamente puoi utilizzare una macro che programma in automatico ed in particolare la macro "AU2", indirizzo 0001, da impostare su 2. Questa andrà a configurare la modalità vettoriale e l'auto-tuning del motore.

Autore:  ncc [ sab lug 08, 2017 21:15 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegare Inverter a motore trifase 220v

grazie .ma ruotando la rotella centrale il parametro pt non compare compare solo il parametro Au2

Autore:  McMax [ sab lug 08, 2017 21:25 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegare Inverter a motore trifase 220v

"AU2" è una macro che imposta automaticamente i parametri... usa quella.
Forse il parametro "pt" fa parte di un set avanzato e devi prima sbloccare i sottomenù....

Autore:  Piccio [ sab giu 23, 2018 16:54 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegare Inverter a motore trifase 220v

Ho ripreso il topic per informare a chi capitasse, che non mi funzionava più una fase del motore collegato ad inverter.
Come prima cosa suggeritomi da Rangerone, ho accertato che il motore non avesse nulla invertendo i fili delle fasi.
dopodichè: stabilito che la causa era l'inverter, ho seguito il filo della fase non funzionante, e toccando la connessione alla morsettiera,
ho visto una ripresa della fase, un pò a singhiozzo, ma segnali di vita importanti.
Solo dopo aver spruzzato un liquido apposito per contatti e stretto il morsetto ha cominciato a girare correttamente in entrambe le direzioini.
Ecco il morsetto incriminato, forse ossidato dai fumi esalati dalle forature con refrigerante, in quanto l'inverter è fissato proprio sopra il tornio.
Questo è quello che penso io.
:smile: By By

Autore:  mario mariano [ sab giu 23, 2018 17:15 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegare Inverter a motore trifase 220v

:risatina: E' cosa buona e giusta almeno 2 volte l'anno serrare le morsettiere dei QE e tutti i contatti a vite esistenti ( è cosa comune in tutte le manutenzioni preventive, alcune cose si fanno con frequenza trimestrale, altre semestrali, altre ancora annuali. .......incidevano per un buon 4 % le viti che necessitavano di essere serrate)

Autore:  cima96 [ sab giu 23, 2018 17:42 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegare Inverter a motore trifase 220v

...ecco uno dei motivi per cui consiglio sempre di montare la circuiteria all'interno di una cassetta.... però, di tanto in tanto vedo ancora chi appende l'inverter al muro e lascia il cavo di alimentazione appeso solo ai morsetti :???: :???:

Autore:  Piccio [ sab giu 23, 2018 19:35 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegare Inverter a motore trifase 220v

Per le mie conoscenze, anche troppo quello che ho fatto...
Vorra dire che ho parecchio margine di miglioramento futuro ...:risatina:

Pagina 11 di 12 Tutti gli orari sono UTC +1 ora
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/