 Oggetto del messaggio: Se scambio le fasi salta il salvavita
MessaggioInviato: ven mag 17, 2019 14:03 
Non connesso
APPRENDISTA E ADDETTO ALLE PULIZIE

Iscritto il: ven set 02, 2016 09:56
Messaggi: 7
Località: Piacenza
Ciao a tutti. Chiedo un suggerimento su un problema elettrico che non riesco a spiegarmi.
Ho cambiato i cavi di un vecchio tornio con motore elettrico trifase 380v (dovrebbe essere un 6 poli) e leva di inversione di marcia (con commutatore di fase, niente di meccanico).
Dopo aver collegato tutto, accendo il tornio e vedo che gira nel verso opposto..Cioè se metto su direzione oraria il mandrino gira in antioraria e viceversa..
Nulla di grave.. decido di invertire due delle tre fasi nella prima morsettiera di ingresso del tornio.
E qui magicamente il problema: mi scatta il differenziale di tutto il laboratorio.. Ho provato più volte a vedere se inavvertitamente avessi collegato male qualcosa ma niente.. se invece rimetto "a posto" le fasi tutto va bene, sia in una direzione che nell'altra.. come è possibile? quale potrebbe essere il mio errore? grazie!


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Se scambio le fasi salta il salvavita
MessaggioInviato: ven mag 17, 2019 14:35 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: mer apr 20, 2011 13:38
Messaggi: 18490
salta solo la parte "differenziale" o la magnetotermica?

_________________
OBBIETTIVO RAGGIUNTO SONO RIUSCITO A FARMI DISATTIVARE


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Se scambio le fasi salta il salvavita
MessaggioInviato: ven mag 17, 2019 14:41 
Non connesso
APPRENDISTA E ADDETTO ALLE PULIZIE

Iscritto il: ven set 02, 2016 09:56
Messaggi: 7
Località: Piacenza
ciao giacomo. quello che salta penso sia un differenziale magnetotermico e si trova subito dopo il contatore enel..


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Se scambio le fasi salta il salvavita
MessaggioInviato: ven mag 17, 2019 15:37 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Messaggi: 10259
Località: Roma Monte Sacro
se è parte integrante del contatore è un magnetotermico, e quello scatta in caso di corto e/o assorbimento eccessivo. comunque il problema così come lo hai prospettato non riesco a decifrarlo, però se al contrario funziona tutto rimetti tutto nella posizione che funziona e inverti due fasi direttamente sul motore.
una curiosità il vecchio motore era a due velocità?


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Se scambio le fasi salta il salvavita
MessaggioInviato: sab mag 18, 2019 01:58 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: lun gen 09, 2017 19:20
Messaggi: 5947
Località: changzhou-cina/ridente paesino del Verbano-Italia
ho la sfera bloccata dai trinariciuti..prende male.
Comunque potrebbeessere un qualche circuito ausiliario che invertendo le fasi combina guai e fa scattare il "differenziale" ovvero scatta non per assorbimento ma per dispersione/corto ovvero in nodalita' "salvavita".
scambia le fasi sul motore e vedi se funziona tutto correttamente.

_________________
certified travel organizer
homo sine pecunia imago mortis
Teorema di Petrolini:
'prendere il denaro dove si trova;presso i poveri.
Hanno poco ma sono in tanti"


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Se scambio le fasi salta il salvavita
MessaggioInviato: sab mag 18, 2019 08:17 
Non connesso
APPRENDISTA E ADDETTO ALLE PULIZIE

Iscritto il: ven set 02, 2016 09:56
Messaggi: 7
Località: Piacenza
ciao a tutti. allego la foto del dispositivo che salta. dovrebbe essere un interruttore magnetotermico.. ed è subito dopo il contatore.
allego anche targhetta e collegamento del motore.. purtroppo non so se prima del mio cambio cavi ci fosse il problema.. ho visto che i cavi erano cotti ed ho cambiato tutto prima di accendere..
grazie!


Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Se scambio le fasi salta il salvavita
MessaggioInviato: sab mag 18, 2019 11:04 
Non connesso
TRA NON MOLTO PASSO AL TORNIO

Iscritto il: ven lug 28, 2017 16:41
Messaggi: 278
Località: Avezzano
Non è che invece di scambiare 2 fasi tra loro scambi 1 fase e neutro?
Controlla col tester che i fili scambiati siano effettivamente 2 fasi.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Se scambio le fasi salta il salvavita
MessaggioInviato: sab mag 18, 2019 11:58 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: lun gen 09, 2017 19:20
Messaggi: 5947
Località: changzhou-cina/ridente paesino del Verbano-Italia
gia' che sei dietro,metti i faston sui cavi che vanno ai moresetti motore e magari anche agli altri cavi,all'epoca non si usavano ma sono molto utili per evitare sgradite dispersioni dovute a trefoli vaganti

_________________
certified travel organizer
homo sine pecunia imago mortis
Teorema di Petrolini:
'prendere il denaro dove si trova;presso i poveri.
Hanno poco ma sono in tanti"


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Se scambio le fasi salta il salvavita
MessaggioInviato: sab mag 18, 2019 15:44 
Non connesso
TRA NON MOLTO PASSO AL TORNIO

Iscritto il: ven mar 27, 2015 18:51
Messaggi: 206
Località: Selvazzano dentro (PD)
Quello in foto è un magnetotermico, quindi penso ci sia qualche avvolgimento in perdita che assorbe troppo.
Se però l'alimentazione è trifase+neutro, potresti anche aver inavvertitamente scambiato una fase con il neutro.
Meglio quindi ripristinare tutto all'origine e scambiare i cavi solo sul motore.

_________________
Dai diamanti non nasce niente.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Se scambio le fasi salta il salvavita
MessaggioInviato: sab mag 18, 2019 17:49 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Messaggi: 10259
Località: Roma Monte Sacro
anche io credo che ci sia qualche pasticcio sull'alimentazione e/o sul motore, quella morsettiera a sette contatti non me la racconta giusta, salvo se uno non è la massa, e di norma è proprio quello centrale,.a questo punto occorre il tester, togliere i ponti, e verificare le singole matasse, ....debbono dare la stessa impedenza (leggasi resistenza)


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Se scambio le fasi salta il salvavita
MessaggioInviato: sab mag 18, 2019 18:36 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: dom nov 30, 2014 11:43
Messaggi: 981
Località: San Giorgio Monferrato (AL)
Quello che è strano è che lo scambio di fasi effettuato con la leva di inversione non crea problemi, mentre la stessa operazione effettuata in morsettiera fa scattare il differenziale...
Il collegamento in morsettiera sembra correttamente impostato come stella, se la Z corrisponde al morsetto centrale e non a quello superiore. Concordo, occorre eliminare i ponti e misurare le impedenze tra i vari morsetti.
A monte verificherei che alla macchina vanno le tre fasi e non il neutro.
In morsettiera non compare, ma la terra è collegata?

_________________
Pino


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Se scambio le fasi salta il salvavita
MessaggioInviato: sab mag 18, 2019 18:52 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: mer dic 14, 2011 19:29
Messaggi: 420
Località: Perugia
la morsettiera non e' a 7 contatti,quello e' il prigioniero per il coperchietto,che volendo fa anche da messa a terra


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Se scambio le fasi salta il salvavita
MessaggioInviato: sab mag 18, 2019 19:11 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Messaggi: 10259
Località: Roma Monte Sacro
quello sopra alla Z? ...... allora i conti tornano


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Se scambio le fasi salta il salvavita
MessaggioInviato: sab mag 18, 2019 20:54 
Non connesso
APPRENDISTA E ADDETTO ALLE PULIZIE

Iscritto il: ven set 02, 2016 09:56
Messaggi: 7
Località: Piacenza
grazie a tutti per i consigli! cerco di aggiungere qualcosa:
-confermo che il perno alto centrale è quello che tiene il coperchietto della morsettiera.
-concordo per i faston.. solo che non avevo a disposizione quelli ad anello chiuso quindi ho rimandato, ma ancora per poco.
-il neutro non è collegato, solo le 3 fasi e terra. nella presa ho anche il neutro, ma nella spina a 5 poli il neutro è vuoto ed ho usato un cavo a 4 fili. quella stessa presa la uso con altre apparecchiature e tutto ha sempre funzionato in modo corretto, quindi mi verrebbe da escludere problemi di impianto.
- il fatto che, come nota Bricola, con la leva dell'inversione tutto funziona, mi butta completamente fuori strada..
A questo punto penso che procederò come mi avete suggerito.. tester e vedo come vanno gli avvolgimenti del motore.. mi ci vorrà un pò di tempo per vari impegni lavorativi, ma vi terrò aggiornati. Grazie!


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Se scambio le fasi salta il salvavita
MessaggioInviato: dom mag 19, 2019 01:12 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: lun gen 09, 2017 19:20
Messaggi: 5947
Località: changzhou-cina/ridente paesino del Verbano-Italia
prendi ferie che siamo curiosi...
ma se il motore con l'inversione a leva funziona io verificherei anche gli ausiliari , ci deve essere qualcosa che se scambiato manda in crisi

_________________
certified travel organizer
homo sine pecunia imago mortis
Teorema di Petrolini:
'prendere il denaro dove si trova;presso i poveri.
Hanno poco ma sono in tanti"


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 18 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo

Tutti gli orari sono UTC +1 ora


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBB.it