vedo il sistema apri e chiodi tappo un poco scomodo, se il sistema ti sta bene così basta costruirti una valvola di sfiato automatica che chiude quando il livello è al massimo e si riapre appena scende. con 15 m di altezza si ha 1,5 atm relativa che è quella che ci interessa, quella assoluta non ha senso ( un esempio pratico: la centrale termica nello stabile dove abito, a vaso aperto, ha un disdivello di 25 metri, il manometro in centrale, a impianto pieno, da un valore di 2,5 atm e anche a impianto caldo la variazione è impercettibile, dato che l'aumento dell'altezza è dell'ordine di una ventina di centimetri (2,52 ma non si riesce ad apprezzare) ovviamente esiste il tubo di sicurezza cha dalla caldaia va fino al colmo del vaso di espansione senza nessuna intercettazione da 2 " lo scopo di tutto ciò per dirti che se vuoi 1,5 atm al serbatoio di accumulo sempre hai bisogno di due tubi, quello superiore cha dal tappo va fino al colmo della cisterna di accumulo senza toccare l'acqua, e uno che alimenta e preleva il serbatoio dal basso
|