Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: Potenza impianto elettrico
MessaggioInviato: ven mar 25, 2022 18:06 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: lun nov 11, 2013 23:49
Messaggi: 313
Località: PZ
Ciao,
Premetto che nel laboratorio possiedo un impianto elettrico trifase da 6kw. Devo acquistare una calibratrice per levigare tavole in legno con un motore che possiede questa potenza:
Potenza resa 3,7 kW (5HP) S1
Potenza assorbita 5,5 kW S6-40%

In abbinamento a questa macchina, dovrei usare anche un aspiratrucioli modello Alfarimini 1 con motore trifase da 1,5 kW. 2Hp
Secondo voi accendondoli prima uno e poi l'altro c'è rischio che mi scatti il contatore, oppure superato lo spunto iniziale, vado tranquillo?


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Potenza impianto elettrico
MessaggioInviato: ven mar 25, 2022 18:12 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: lun mar 09, 2009 23:14
Messaggi: 5606
Località: Frejus-Milano
per me non ci stai dentro ,se poi devi accendere anche una lampadina e´finita

_________________
Gioco con macchine e moto di modellismo e non da 1,5cc agli 8000cc
The less You Tube the more You Read !
The more You Read the more You Learn !


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Potenza impianto elettrico
MessaggioInviato: ven mar 25, 2022 18:21 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: lun nov 11, 2013 23:49
Messaggi: 313
Località: PZ
Per calcolare l'effettiva potenza, ho letto da qualche parte che un motore arriva a quella potenza di 5,5 kW solo allo spunto, ma poi una volta superato lo spunto si assesta circa al 70%, ecco perché vorrei sapere se questo è vero?


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Potenza impianto elettrico
MessaggioInviato: ven mar 25, 2022 19:24 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: dom ott 07, 2012 19:17
Messaggi: 3281
Località: Riva Trigoso (Genova)
Vai tranquillo, hai 6,6 Kw. Un motore da 3,7 Kw li assorbe solo quando gli chiedi la massima potenza che può fornirti, normalmente lavora al di sotto di tale valore. Devi stare attento agli apparecchi che riscaldano quelli si che assorbono la potenza nominale.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Potenza impianto elettrico
MessaggioInviato: ven mar 25, 2022 20:35 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Messaggi: 10259
Località: Roma Monte Sacro
i motori, allo spunto, assorbono da 4 fino a 8 volte in più, ovviamente per un brevissimo periodo, per questa ragione, nel passato, era in voga l'avviamento stella/triangolo ormai archiviato con l'avvento degli inverter, basta programmare una rampa adeguata, quindi se dovessi avere dei problemi allo spunto (ma non credo) la soluzione c'è


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Potenza impianto elettrico
MessaggioInviato: ven mar 25, 2022 20:44 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: lun nov 11, 2013 23:49
Messaggi: 313
Località: PZ
Ok, grazie, come avevo pensato la cosa è possibile.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Potenza impianto elettrico
MessaggioInviato: ven apr 01, 2022 12:45 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: ven dic 26, 2014 12:55
Messaggi: 3606
Località: Bologna
questo l'ho preso dal un pdf dell'enel:

Il contatore elettronico monitora costantemente la potenza assorbita e la confronta con quella disponibile, inviando dei messaggi a display quando la supera. Ad esempio, se con una potenza contrattuale di 15 kW, la potenza istantanea misurata è compresa tra 16,5 e 20,9 kW, a display saranno mostrati i seguenti messaggi:
• dopo 2 minuti RIDURRE CARICO SUPERO
POTENZA (*)
• dopo 92 minuti RISCHIO DISTACCO
SUPERO POTENZA (*)
Se il contatore elettronico rileva una diminuzione della potenza istantanea sotto la soglia di 16,5 kW farà scomparire i messaggi di allarme.
Se interviene il dispositivo di controllo della fornitura di energia elettrica (“scatta” l’interruttore e l’utenza viene provvisoriamente “staccata”), il valore di potenza istantanea letto sul display non è quello che ha causato l’interruzione della fornitura. Dopo lo stacco, sul display viene evidenziato il messaggio:
• DISTACCO IMPOSTO SUPERO POTENZA (*)
Questo messaggio rimane a display fino a quando l’interruttore non viene riattivato per consentire al cliente di conoscere le cause del distacco provvisorio.
Se il valore di potenza istantanea misurata dal Contatore Elettronico supera i 20,9 kW, i tempi di invio dei messaggi a display sono
inferiori:
• dopo circa 1 secondo RIDURRE CARICO
SUPERO POTENZA (*)
• dopo 1 minuto RISCHIO DISTACCO
SUPERO POTENZA (*)


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 7 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC +1 ora


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBB.it