Aiuto su Parametro funzione potenziometro inverter
http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=30163
Pagina 1 di 2

Autore:  paking [ mer apr 27, 2022 18:02 ]
Oggetto del messaggio:  Aiuto su Parametro funzione potenziometro inverter

salve come si calcolano gli ampere di un motore?sulla targhetta non ce scritto ,il motore e un trifase 220 380 stella triangolo da 0,37kw 1400 giri 0,5 hp

Autore:  lelef [ mer apr 27, 2022 18:12 ]
Oggetto del messaggio:  Re: calcolo ampere motore

Watt diviso volt :frusta:

Autore:  paking [ mer apr 27, 2022 18:47 ]
Oggetto del messaggio:  Re: calcolo ampere motore

Dato che deve funzionare con inverter divido x 220 o 380?

Autore:  mario mariano [ mer apr 27, 2022 19:35 ]
Oggetto del messaggio:  Re: calcolo ampere motore

rendimento? cosenfi? poi è trifase non basta dividere W/V .....

Autore:  paking [ mer apr 27, 2022 19:44 ]
Oggetto del messaggio:  Re: calcolo ampere motore

Quindi? Come si fa? devo dare questo ultimo parametro all'inverter.

Autore:  mario mariano [ mer apr 27, 2022 19:53 ]
Oggetto del messaggio:  Re: calcolo ampere motore

supponendo un rendimento del 0,9 e un cosfi di 0,8 con tensione 230 V trifase 1,27 A, che se lo arrotondi a 1,3 A giuro che nessuno ti punirà

Autore:  paking [ mer apr 27, 2022 21:18 ]
Oggetto del messaggio:  Re: calcolo ampere motore

Provo?

Autore:  mario mariano [ mer apr 27, 2022 21:55 ]
Oggetto del messaggio:  Re: calcolo ampere motore

vai tranquillo, .... :risatina: al massimo che vuoi che succeda

Autore:  McMax [ gio apr 28, 2022 17:21 ]
Oggetto del messaggio:  Re: calcolo ampere motore

Scusa paking ma qual'è il motivo per cui ti serve sapere la corrente assorbita ?
Per dimensionare l'inverter ti basta la potenza.
Se devi dimensionare un magnetotermico di protezione a monte dell'inveter non hai bisogno di tutta sta precisione e comunque sotto i 5A trovi poco... quindi metti un 5A possibilmente curva D altrimenti potrebbe staccare per inrush
Se invece devi configurare il parametro di current limit dell'inverter considera che:
- il limite è "un tot al kilo" quindi tra 1 e 2A non fa tutta sta differenza
- Per il calcolo di questo limite non ti interessa ne il cosfi ne l'efficienza....

Autore:  paking [ ven apr 29, 2022 06:40 ]
Oggetto del messaggio:  Re: calcolo ampere motore

questo parametro e impostato a 3,3A in pratica se metto la mano sul mandrino tende a fermarsi,quindi provo ad abbassare gli ampere.vi aggiorno non ho avuto piu tempo da dedicarci. :smile:

Autore:  mario mariano [ ven apr 29, 2022 08:31 ]
Oggetto del messaggio:  Re: calcolo ampere motore

:risatina: se lo abbassi a 1,3 A è facile che invece di rallentare si ferma proprio e va in allarme

Autore:  paking [ ven apr 29, 2022 09:42 ]
Oggetto del messaggio:  Re: calcolo ampere motore

se impostato troppo alto?

Autore:  mario mariano [ ven apr 29, 2022 10:23 ]
Oggetto del messaggio:  Re: calcolo ampere motore

quel parametro (A) serve solo a settare un assorbimento inferiore a quello che l'inverter può dare e serve unicamente a fungere da salvamotore elettronico

Autore:  McMax [ ven apr 29, 2022 11:28 ]
Oggetto del messaggio:  Re: calcolo ampere motore

"se metto la mano sul mandrino tende a fermarsi"
Questo può dipendere dal fatto che il motore è da 0,5HP quindi di potenza esigua.
Se l'inverter te lo permette impostalo in SVM (Space Vector Modulation), in questo modo vai a sfruttare tutto il range di tensione di fase concatenata e migliori la resa.

Autore:  paking [ ven apr 29, 2022 13:13 ]
Oggetto del messaggio:  Re: calcolo ampere motore

https://asb-drives.eu/equipment/freq/da ... fc51/9763/
questo e l'inverter