MessaggioInviato: mer gen 04, 2023 15:58 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: lun nov 11, 2013 23:49
Messaggi: 315
Località: PZ
Dovrei realizzare l'impianto trifase per il mio laboratorio di falegnameria. Ho acquistato usato questo quadro elettrico con fusibili a poco prezzo. Secondo voi è adatto allo scopo di collegarci pialla squadratrice , sega a nastro e calibratrice? La macchina con motore piu potente ha 5,5 kw.


Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Quadro elettrico trifase
MessaggioInviato: mer gen 04, 2023 16:18 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Messaggi: 10278
Località: Roma Monte Sacro
"ni" sono tre interbloccate con fusibili che da soli non ti proteggono contro la "scossa" e le dispersioni ma se a monte hai un salvavita ...... personalmente monterei dei magnetotermici della potenzialità delle singole macchine con un differenziale da 30 mmA, anche se potresti montare dei fusibili ritardati dei vari amperaggi delle singole macchine, non si riesce a leggere le caratteristiche delle interbloccate, ma sembrerebbero con terne da 16 A, più piccoli sicuramente si, ma più grandi no


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Quadro elettrico trifase
MessaggioInviato: mer gen 04, 2023 22:04 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: dom giu 28, 2015 21:35
Messaggi: 1052
Località: BENEVENTO
Ciao, penso che per salvare i motori delle macchine i fusibili siano poco adatti, metti che in caso di problemi se ne fonda uno solo il relativo motore potrebbe continuare a girare solo con due fasi e bruciarsi.

_________________
Dinanzi a me non vi furon cose create se non eterne e io eterna duro, lasciate ogni speranza voi che entrate.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Quadro elettrico trifase
MessaggioInviato: gio gen 05, 2023 06:07 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO

Iscritto il: lun nov 11, 2013 23:49
Messaggi: 315
Località: PZ
Quindi in definitiva servono quadri magnetotermici per singole macchine. Questo che ho comprato non è idoneo, anche se mi è costato poco.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Quadro elettrico trifase
MessaggioInviato: gio gen 05, 2023 08:57 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: ven dic 26, 2014 12:55
Messaggi: 3610
Località: Bologna
Quello è antiquato...
Io ne ho fatto due da nuovo dato che le macchine sono un pò da una parte e un pò dall'altra, differenziali magnetotermici trifase e relative prese, non mi sono costati molto.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Quadro elettrico trifase
MessaggioInviato: gio gen 05, 2023 09:26 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
Messaggi: 10278
Località: Roma Monte Sacro
il poco molte volte non è "conveniente" anche se abbiamo pochi elementi per un giudizio mirato.
per esempio, se le macchine montassero dei contattori con delle termiche (salvamotori) si potrebbe installare, a monte del tuo quadruccio, un magnetotermico differenziale e usare le interbloccate come sezionatori delle singole linee, però resto sempre dell'idea che la soluzione principe resta sempre un quadro nuovo con magnetotermici e differenziale dedicati a ogni singola macchina anche perché devi anche prevedere delle prese in monofase (anche esse protette)


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Quadro elettrico trifase
MessaggioInviato: sab gen 07, 2023 23:43 
Non connesso
SON PASSATO AI TRAPANINI

Iscritto il: lun nov 04, 2019 12:49
Messaggi: 102
Località: tra i laghi zona Varese
per risparmiare soldi ti direi di fare (ipotizzo una fornitura trifase da 10Kw almeno), visto che hai una macchina che da sola ciuccia 5,5kw:

1)Differenziale Puro da 40 o 50A vedi tu se 300mA o 30mA come sensibilità, essendo macchine utensili starei sui 300mA tipo A
2)dopo dividerei le macchine con dei magnetotermici trifase curva C da 16A per quelle classiche e da 20A per quella più potente.

3)dalle fasi e neutro ti tiri fuori 3 linee 220v protette da magnetotermici 2p (2 poli o monofase) prese da 16A ognuna per altra attrezzatura e per le luci della tua officina


N.B. tutto deve essere collegato con cavi fg16or16 (almeno 4mm2) o se in tubazione fili unifilari da almeno 4mm2


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 7 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC +1 ora


Chi c’è in linea

Visitano il forum: erredisw e 16 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBB.it