 Oggetto del messaggio: Re: Svuotamento impianto riscaldamento - AIUTO !!!!
MessaggioInviato: sab ott 22, 2011 11:35 
Non connesso
CAPO OFFICINA
Avatar utente

Iscritto il: mar mar 23, 2010 22:18
Messaggi: 41249
Località: Artena(Roma)
quel tubo messo cosi durante il riscaldamento si espande ed essendo infilato storto , dovrebbe forzare sull'attacco del radiatore e lo rompe , l' accoppiamento con o-ring serve appunto per lavorare come giunto di dilatazione .
il casino è come farai ad piegarlo come l'altro , aspetta Santaclaus per qualche consiglio .

_________________
la democrazia funziona fino a quando fate quello che dico io!
Mc Mazzafrusten meccanico mannaro
il riparatore di riparazioni
er robin hood de no'antri
tagliatore scelto di puntarelle
http://www.lievitoedintorni.it/phpbb/index.php


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Svuotamento impianto riscaldamento - AIUTO !!!!
MessaggioInviato: sab ott 22, 2011 11:58 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: gio set 11, 2008 20:35
Messaggi: 1191
Località: Sesto S. Giovanni MI
azz in quella ti cui ti parlavo i tubi erano flessibili non rigidi come i tuoi, in pratica tubi gomma ricoperti con maglia di acciaio inox come quelli dei sanitari ma piu' grossi e molto rigidi.

Ciao Max


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Svuotamento impianto riscaldamento - AIUTO !!!!
MessaggioInviato: sab ott 22, 2011 19:37 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: dom set 07, 2008 14:59
Messaggi: 2951
Località: Napoli
Raban quindi si tratta di rotture dovute al fatto che i diversi metalli che compongono lo scambiatore reagiscono in maniera differente all'aumento della temperatura con dilatazioni differenti, giusto?

_________________
In the sea you are not at the top of the food chain


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Svuotamento impianto riscaldamento - AIUTO !!!!
MessaggioInviato: sab ott 22, 2011 21:55 
Non connesso
APPRENDISTA E ADDETTO ALLE PULIZIE

Iscritto il: mar gen 27, 2009 19:43
Messaggi: 13
Località: Fano (PS)
Ciao a tutti

lavoro in una azienda leader mondiale nella produzione di scambiatori di calore per le caldaie murali a gas: http://www.valmex.it.
Premetto che per esprimere un parere preciso sarebbe opportuno visionare lo scambiatore smontato. Tuttavia penso che un parere tecnico generale possa sgombrare il campo da ipotesi completamente sbagliate.

1) I raccordi di quello scambiatore sono in ottone CW617N (quelli della foto sembrano ramati). Non si corrodono!.
2) Il problema è l'allineamento dei tubi della caldaia con lo scambiatore. Considerate che con il tempo gli oring tendono a seccarsi e/o creparsi. Pertanto anche se in un primo momento, subito dopo il montaggio con tubi non perfettamente allineati, non si manifestano trafilamenti d'acqua, dopo un breve periodo di funzionamento cominciano i problemi.
3) Mai fidarsi degli installatori!. I loro interventi di assistenza sono profumatamente pagati dai costruttori di caldaie.

A presto


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Svuotamento impianto riscaldamento - AIUTO !!!!
MessaggioInviato: dom ott 23, 2011 10:17 
Non connesso
CAPO OFFICINA
Avatar utente

Iscritto il: dom gen 31, 2010 21:46
Messaggi: 8860
Località: Bussero (MI)
Grazie a tutti.
Bene, mi pare che a questo punto abbiamo capito che il problema è progettuale... in sostanza, correggetemi se sbaglio, questi della Beretta hanno raccordato male il tuo dello scambiatore e questo alla lunga si guasta.

Ma possibile che i tecnici dell'assistenza questa cosa non la sappiano e in tutti questi anni si siano solo limitati a sostituire lo scambiatore ?

L'ultimo tecnico che è venuto che poi è quello del nuovo centro assistenza cui sono stato COSTRETTO a rivolgermi, in modo abbastanza fastidioso mi ha fatto presente che la rottura così frequente dello scambiatore era molto probabilmente dovuta ad impurità nel mio impianto e che quella sarebbe stata l'ultima volta che mi cambiavano lo scambiatore e che la prossima volta me lo avrebbero addebitato.
Faccio presente che sono tutt'ora coperto da garanzia visto che ho fatto l'estensione e pago un fisso annuale (che è meno del costo dello scambiatore, ovviamente).
Secondo voi devo chiamarli, dirgli che ho trovato il problema e pretendere che mi sostituiscano il tubo ?

Ma più che altro, come si sistema ? Basta raccordare bene il tubo e il problema è risolto oppure ci sono altri fattori da tenere in considerazione ?
Sarei quasi tentato di fare io il lavoro ma non vorrei che poi accorgendosene quelli del centro assistenza accampino scuse varie per far decadere la garanzia....

Non so che fare, aiuto !!!

_________________
McMax

“None of us can change the things we’ve done. But we can all change what we do next.” – Fred Johnson

fulminato in tenera età


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Svuotamento impianto riscaldamento - AIUTO !!!!
MessaggioInviato: dom ott 23, 2011 11:56 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: gio set 11, 2008 20:35
Messaggi: 1191
Località: Sesto S. Giovanni MI
Benvenuto nel customer care della beretta!
credo che sappiano benissimo quale sia il problema ma probabilmente percepiscono un rimborso piu' alto cambiando lo scambiatore che un oring da 5 centesimi, non mi stupirei che lo stesso scambiatore venga poi rimontato in un'altra caldaia previa ripulita!
Teoricamente non puoi neanche aprire la caldaia previa decadenza garanzia.
Non so cosa consigliarti perchè allepoca andai anche in sede beretta con la scheda in mano per var vedere ai loro tecnici che non era certo un danno da fulmine ma mi scontrai con un muro di gomma, avrei dovuto fargli causa e far fare una perizia sulla scheda aspettando forse 10 anni e spendendo un bel po di soldi.
Ciao Max


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Svuotamento impianto riscaldamento - AIUTO !!!!
MessaggioInviato: dom ott 23, 2011 22:07 
Non connesso
TRA NON MOLTO PASSO AL TORNIO

Iscritto il: lun gen 04, 2010 08:09
Messaggi: 273
Località: Prov.Trento
Io cambierei ogni tanto gli oring e basta.se vuoi propio strafare,togli il tubo e gli fai una pieghetta nella morsa dove ho fatto la freccia nera.se è troppo duro il rame gli dai una scaldatina localizzata e poi lo metti nell'acqua e si ricuoce solo li.poi lo modelli meglio


Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 37 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3

Tutti gli orari sono UTC +1 ora


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBB.it