ed eccoci qui.
Firmware 1.0 testato dopo aver risolto un paio di magagne che avevo sulla scheda.
Applauso a Raban per il lavoro spettacolare che ha fatto. Veramente notevole !!!
Qualche considerazione:
- l'encoder risulta troppo sensibile durante la navigazione dei menù e troppo lento durante la modifica dei parametri. Raban, ti suggerisco se possibile di utilizzare due parametri di ritardo per l'antirimbalzo diversi tra i menù e la selezione parametri.
- tutti i menù la prima volta che vengono visualizzati presentano il valore a manetta (255). Quando non è caricato un profilo già salvato, sarebbe carino presentarli a 0 o quantomeno limitarli al valore massimo ammissibile.... e magari, come ulteriore miglioria, presentarli al valore medio per le selezioni tipo bilanciamento, bilanciamento fase, pre/post gas e rampe varie.
- in alcuni menù (quasi tutti), la regolazione con l'encoder oltre il fondo scala avviene solo quando si scende sotto zero e non quando si sale oltre il valore massimo. In pratica ruotando ulteriormente in senso antiorario una volta che il parametro è a zero riparte dal valore massimo; ma quando arriviamo al valore massimo continuando a ruotare in senso orario il conteggio si ferma. Bisognerebbe uniformare la cosa. Per quanto mi riguarda si può lasciare lo scorrimento a rotazione su tutte le voci però è necessario che funzioni in entrambi i sensi....
Ho anche eseguito con successo i test delle porte GAS, HF e VENTOLA montando un LED nello zoccolo dove ancora non ho montato i relè a stato solido... di fatto il test è molto veritiero visto che il primario del relè a stato solido è proprio un LED....
Foto di rito per i posteri:
Allegato:
test micro hmi.jpg