Allora il problema del HF non lo risolvi con un filtro ma con una corretta messa a terra.
Queste immagini sono prese da un documento della M I L L E R che spiega come effettuare la messa a terra del locale in cui si utilizza una saldatrice con innesco HF, la prima mostra il collegamento scorretto mentre la seconda quello corretto. Mi spiace è in Inglese, ma si capisce comunque:
Allegato:
incorretta.jpg
Allegato:
corretta.jpg
Qui trovi trovi il documento completo:
https://www.millerwelds.com/files/owner ... 1L_MIL.pdfPagine 21 e 22 del documento
Ovviamente la non messa a terra dell'inverter non è una condizione ideale, ma non solo per il problema dei disturbi del HF ma anche per i disturbi generati dell'inverter stesso e, più importante ancora, per la protezione dell'operatore.
Ricordo anche che la messa a terra dell'impianto è obbligatoria per legge e deve essere accompagnata all'installazione di un interruttore differenziale per usi domestici con sensibilità 0,03A (30mA) che provvede a proteggere l'operatore in caso di dispersione che potrebbe portare la fase sulle carcasse metalliche dei dispositivi connessi alla rete elettrica, oltre che al distacco immediato in caso di contatto accidentale dell'operatore con la fase.
Il mio consiglio è di verificare bene la corretta messa a terra del tuo box prima di utilizzare qualsiasi dispositivo connesso alla rete elettrica. Se non hai le competenze per farlo, chiama un elettricista.
Con la sicurezza non si scherza: un contatto accidentale con la fase combinato ad una non corretta messa a terra può ucciderti.