Autore:  umbez [ dom gen 19, 2020 20:14 ]
Oggetto del messaggio:  Deca miga 218

Buonasera a tutti, per natale mi sono regalato questa saldatrice, dopo un po di difficoltà con l'ugello della pistola su consiglio di Carlino (grazie 1k) ho risolto bloccandolo...sbloccandolo (mah era occluso da non so cosa). Detto questo settato sinergica a 2mm e provando a saldare con no-gas al 4-5 tentativo è scattato il magnetoterme. È un abb s91na c6. In rete non ho trovato nulla, qualcuno sa quanti ampere è? O almeno per stare sereno di quanti amper dovrebbe essere? Nb ho saldato spesso ad elettrodo con una cemont speedy 100 mai saltato...ps quando accendo la macchina vedo un tremolio per un millisecondo della lampada a neon, ma penso sia normale. Grazie in anticipo per i suggerimenti!!

Autore:  mario mariano [ dom gen 19, 2020 21:00 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Deca miga 218

:risatina: ma come hai fatto fino ad ora a saldare? c 6 = 6 ampere

Autore:  CARLINO [ dom gen 19, 2020 21:01 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Deca miga 218

Queste maledette saldatrici elettroniche mettono sempre in crisi i magnetotermici .... :( A quanti ampere hai saldato ? Prova partendo dal minimo.

Autore:  mario mariano [ dom gen 19, 2020 21:04 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Deca miga 218

se la linea e la potenza che hai sono sufficienti prova a montare un C 16, Carlino con 6 A non si salda

Autore:  CARLINO [ dom gen 19, 2020 21:29 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Deca miga 218

Con 16 A ho provato fino a 170 A e non è scattato , in compenso spesso scatta all'accensione, vecchio problema non ancora risolto.

Autore:  umbez [ dom gen 19, 2020 21:54 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Deca miga 218

Okey il motivo è questo, grazie

Autore:  umbez [ lun gen 20, 2020 12:16 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Deca miga 218

mario mariano leggendo le caratteristiche dell'altra mia saldatrice speedy 100, il consumo è 5A (tutto torna)

Autore:  umbez [ mar gen 21, 2020 20:11 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Deca miga 218

Questa sera ho misurato il diametro esterno di uno dei conduttori elettrici (la guaina per intenderci) era circa 3.2mm , ora poiché le tabelle che trovo in giro non specificano se si intende dall'esterno, è inteso come un cavo da 3mm o probabilmente da 2.mm?. detto questo credo che il c16 non dovrebbe dare problemi corretto? Se fosse 2.5 va bene fino a 16a

Autore:  CARLINO [ mar gen 21, 2020 20:19 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Deca miga 218

L' esterno non conta , le guaine possono essere diverse : per fare una misura precisa , taglia 1 cm di cavo , levi la guaina , misura la sezione di uno dei fili e la moltiplichi per il loro numero. Ricordati che la sezione utile di un cavo si calcola con il diametro solo se è unifilare.... Se la sezione risultante è 2,5 mmq regge tranquillamente 16 A.

Autore:  McMax [ mar gen 21, 2020 20:25 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Deca miga 218

che brutto vizio quello di classificare la portata in corrente di un cavo in base alla sezione.... tipico da elettricisti! :rotfl:

Autore:  CARLINO [ mar gen 21, 2020 20:28 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Deca miga 218

Max tu come fai ? :shock:

Autore:  umbez [ mar gen 21, 2020 21:05 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Deca miga 218

Non so Carlo è corto e non voglio tagliarne un pezzo, la cosa confortante è che è lo stesso che mi arriva in casa, e con i condizionatori accesi non si è mai sciolto nulla, comunque cercherò di misurarlo.
Stay tuned

Autore:  CARLINO [ mar gen 21, 2020 21:14 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Deca miga 218

Devi trovare un punto con un po' di lasco , o alla partenza o all'arrivo.

Autore:  McMax [ mar gen 21, 2020 23:00 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Deca miga 218

CARLINO: "Max tu come fai ?"

la mia era una provocazione, all'atto pratico va bene ragionare spannometricamente e considerare la sola sezione ma in realtà il computo va fatto considerando anche lunghezza.
Un po' di numeri:
resistività del rame: 0,017 (circa) ohm/mmq al metro
Quindi, un cavo di sezione 2,5 mmq inserirà una resistenza serie di circa 0,0068 ohm per ogni metro di lunghezza.
Con 16A di corrente, questo cavo dissiperà una potenza di P =I(2)*R = 16*16*0,0068 = 1,74W

Ora bisognerebbe fare un calcolo sulla dissipazione termica ma per farlo dovremmo sapere com'è fatto il cavo: geometria, tipo di isolante, ecc. Diciamo che restando su valori di potenza così bassi questo calcolo ce lo possiamo anche risparmiare.

Quello che però diventa importante è la caduta di tensione, che calcoliamo come segue:
V = R*I, quindi nel nostro caso V = 0,0068*16 = 0,1V. Assolutamente trascurabile.
Ma se il nostro cavo diventa da 10m ecco che la nostra cdt diventa 1V, e se il cavo lo allunghiamo ancora fino a 100m arriviamo a 10V, e qui inizia a diventare critica.....

Il tutto per dire che si, sono concorde nel dire che un cavo da 2,5mmq porta tranquillamente 16A ma la cosa andrebbe contestualizzata meglio ed il discorso lunghezza, soprattutto con queste correnti, andrebbe considerato.
La ragione per cui l'elettricista classifica la portata di corrente in base alla sola sezione ha delle basi logiche: è vero che aumentando la lunghezza aumenta anche la cdt e di conseguenza la potenza dissipata ma è altrettanto vero tanto più lungo sarà il cavo quanto più distribuito sarà il calore che questi deve dissipare. Se fate caso spesso sulle prolunghe con avvolgicavo viene indicata una potenza massima con cavo completamente srotolato dalla matassa ed un'altra potenza, sensibilmente inferiore, con cavo arrotolato. Il motivo è proprio questo: se il cavo resta arrotolato il calore dissipato resta concentrato un uno spazio molto più piccolo e il cavo non sarà in grado di dissiparlo in modo efficace.

Autore:  umbez [ mar gen 21, 2020 23:28 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Deca miga 218

Si Max ti seguo tutto corretto.
In realtà ho guardato le tabelle e ho omesso determinati dettagli poichè la distanza dal contatore enel è <= 10m (è una cantina, situata vicino al locale apposito) e i cavi viaggiano in tubi esterni quindi determinate osservazioni (molto approssimativamente) le ho fatte.
In realtà speravo di poter leggere qualche indicazione sul conduttore ma spuntano corti dal muro e hanno il termorestringente all'uscita del magnetotermico.

Detto questo grazie per le precisazioni, è un piacere.

ciao