MECCANICA e DINTORNI http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/ |
|
Pilotare motore monofase con inverter uscita trifase http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=84&t=30031 |
Pagina 1 di 1 |
Autore: | amorosik [ dom feb 20, 2022 07:37 ] |
Oggetto del messaggio: | Pilotare motore monofase con inverter uscita trifase |
Dispongo di un inverter Omron Varispeed V7, ingresso 220Vac monofase, uscita 220Vac trifase da 1,5 Kw, sempre usato per pilotare un 800W trifase Di seguito il manuale https://www.nuovaelva.it/docs/Omron/Motion%20and%20Drives/I61E-IT-01+V7-IP65+UsersManual.pdf Vorrei usarlo per alimentare, e controllare in velocita' dal minimo possibile al max possibile, una pompa acqua tipo quelle che si usano sui pozzetti Pompa che attualmente viene collegata alla 220V di casa, potenza circa 700W, quindi ipotizzo motore asincrono monofase con condensatore Della presenza condensatore avvio non sono sicuro perche' non l'ho mai aperta La domanda e': posso usare UNA FASE dell'inverter per alimentare il motore della mia pompa acqua ed avere la possibilita' di variare la velocita' motore? Obiettivo finale e' avere la pompa che spinge da zero (o comunque dal minimo possibile) al massimo (o piu' ancora) consentito dalla sua girante Ciao e grazie |
Autore: | mario mariano [ dom feb 20, 2022 09:09 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Pilotare motore monofase con inverter uscita trifase |
amorosik, prima di postare sei pregato di passare in presentazione, inserire la residenza e dato che ci sei dare una letta al regolamento, grazie, per adesso l'argomento viene bloccato fino alla presentazione in apposita sezione |
Autore: | amorosik [ dom feb 20, 2022 10:19 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Pilotare motore monofase con inverter uscita trifase |
Come si fa a passare da 'addetto alle pulizie' ad 'el-paron-lup-mannar' ? |
Autore: | mario mariano [ dom feb 20, 2022 10:20 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Pilotare motore monofase con inverter uscita trifase |
no, per motore monofase occorre l'apposito inverter, il tuo andrebbe subito in allarme |
Autore: | amorosik [ dom feb 20, 2022 10:22 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Pilotare motore monofase con inverter uscita trifase |
Lo supponevo che se sente una differenza tra le correnti fasi diverse allarma Dici che non si possa abbassare fino ad eliminare la soglia entro la quale l'inverter allarma? Resistenze robuste tra fase 2 e 3 (la 1 viene usata dal motore pompa) ? |
Autore: | mario mariano [ dom feb 20, 2022 10:33 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Pilotare motore monofase con inverter uscita trifase |
no, comunque sarebbe una sola fase libera, e con una resistenza non otterresti lo scopo di bilanciare le tre fasi, c'è solo una soluzione vendere quello che hai e acquistarne uno monofase (ovviamente non qui sul mercatino non hai ancora i requisiti per farlo) |
Autore: | amorosik [ dom feb 20, 2022 11:14 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Pilotare motore monofase con inverter uscita trifase |
Due resistenze + motore, in configurazione triangolo, da collegare alle tre fasi inverter |
Autore: | mario mariano [ dom feb 20, 2022 11:41 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Pilotare motore monofase con inverter uscita trifase |
non funziona così, provare per credere |
Autore: | amorosik [ dom feb 20, 2022 17:07 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Pilotare motore monofase con inverter uscita trifase |
Ti credo, non mi serve provare Volevo solamente trovare un sistema per far girare ilmotore monofase con l'inverter di cui gia' dispongo |
Autore: | amorosik [ gio feb 24, 2022 19:32 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Pilotare motore monofase con inverter uscita trifase |
Alla fine della fiera mi sono deciso ed ho preso un inverter con uscita monofase Grazie a tutti per i consigli |
Autore: | mario mariano [ gio feb 24, 2022 19:45 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Pilotare motore monofase con inverter uscita trifase |
era l'unica strada percorribile |
Pagina 1 di 1 | Tutti gli orari sono UTC +1 ora |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |