Autore:  deltas4 [ gio mag 06, 2010 21:20 ]
Oggetto del messaggio:  Relè per motore monofase

Buona sera a tutti, sto realizzando un circuito marcia-arresto per un motore monofase di una pompa per l'irrigazione da 1.2 kw. Io ho a disposizione un Finder 60.12.8.012 che è da 10A, posso usarlo?
Oppure devo comperare il modello 66.82.8.012 che porta 30 A, o sono costretto per forza a dirigermi su un contattore?.
Da precisare che la pompa non ha marce ed arresto frequenti, una volta avviata si ferma da sola con un galleggiante di "secca", e questo solo una volta al giorno.
Vi ringrazio ciaooo

Autore:  McMax [ ven mag 07, 2010 19:03 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Relè per motore monofase

Diciamo che come specifica per la corrente sei a metà della portata del relè quindi sufficientemente dimensionato; però il motore è un carico abbastanza rognoso per via del fatto che in avvio ha un inrush elevata.
Se fosse un relè cinese ti direi di abbondare ed andare sul 30A ma trattandosi di Finder quindi di buona qualità io andrei tranquillo con quello. Il rischio è che alla lunga l'arco che genera in commutazione rovini il contatto.... al massimo quando e se lo dovrai cambiare potrai valutare una portata più grande.

Ciao,
Max

Autore:  deltas4 [ ven mag 07, 2010 19:33 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Relè per motore monofase

Grazie Max per la risposta, in effetti è un po il ragionamento che ho fatto io, inoltre ho controllato la scheda tecnica del relè dove riporta la durata dei contatti in funzione della corrente, per il carico induttivo. Allora sono andato sulla targa del motore mi sono letto la corrente nominale e mi sono trovato la durata 10000 cicli, mi basta ed avanza parecchio. Volevo solo avere una conferma da chi ha più pratica di mè, a teoria ci sono ma esperienza un po poca.

Una domanda, generalmente nei motori quanto vale la corrente di picco in partenza? Un ricordo vago mi dice 4-5 volte quella nominale, giusto?

Ciao, Simone.

Autore:  McMax [ ven mag 07, 2010 21:07 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Relè per motore monofase

Difficile da quantificare... è molto dipendente anche dalla configurazione degli avvolgimenti (numero di coppie polari del motore) e dal condensatore di avviamento che stai utilizzando. Per calcolare l'inrush istantanea nel momento di inserzione puoi misurare la resistenza della maglia risultante condensatore-avvolgimenti e applicare ohm.... con buona approssimazione.
Ma per misurare in modo corretto non ti basta un comune tester ma devi usare un ponte RCL (resistenza-capacità-induttanza).
Ad ogni modo la corrente nell'istante 0 è parecchio più alta che 4-5 volte la nominale !!!
Ciao,
Max

Autore:  deltas4 [ sab mag 08, 2010 08:30 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Relè per motore monofase

Grazie mille per il consiglio, lo sapevo che il ricordo era veramente vago :mrgreen:

Ciao
Simone