Autore:  yrag [ lun apr 24, 2017 23:24 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegamento motore trifase 380/220

:shock: :shock: :shock:
Ehm... dai trasformatori può uscire solo corrente alternata, credici, non lo dico io.
Perchè un corto circuito, scusa ? Alimentare una matassa a 24 V o a 230 V cosa cambia ?
Evidentemente non sono stato chiaro nella mia spiegazione, prova a rileggere quanto ho scritto e chiedi dove devo essere più chiaro, ma, perdonami, se mi dici che da un trasformatore esce corrente continua credo che difficilmente potremo capirci...

Autore:  brugola [ lun apr 24, 2017 23:25 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegamento motore trifase 380/220

Si parla di trasformatore puro ac/ac, quindi 220 volt in entrata e 24 in uscita in alternata, non di un alimentatore.

Autore:  yrag [ lun apr 24, 2017 23:27 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegamento motore trifase 380/220

Infatti, trasformatore...

Autore:  DonManuel [ mar apr 25, 2017 07:43 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegamento motore trifase 380/220

Scusate, per lo svarione :roll: , in realtà ho risposto in base a quello che avevo io, cioè solo alimentatori ac-dc, ripeto, scusate la boiata. Trasformatori ho solo quello da microonde mi sa...yrag dicevo che io ho due fili in uscita dal trasformatore, uno lo collegherei ad un capo della matassa, l'altro dove lo collego? Il cortocircuito era una miserabile battuta riferita al fatto che collegassi i due poli allo stesso avvolgimento...

Autore:  rokko [ mar apr 25, 2017 07:54 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegamento motore trifase 380/220

attento al trasformatore del microonde, tiri il botto
e ti puoi fare male seriamente
ma non hai un qualsiasi trasvormatore 24V o simili ?


devi alimentare i terminali di un solo avvolgimento e testare gli altri
collegati come ha scritto Yrag più sopra, è stato chiarissimo,
ho capito pure io :mrgreen: :mrgreen:

Autore:  DonManuel [ mar apr 25, 2017 08:01 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegamento motore trifase 380/220

Mi son ricordato di aver tenuto una lampada cinese rotta, ho controllato e da in uscita 12 volt e 1.67 ampere, può servire o è troppo piccolo? Allora, uno lasciato libero ed uno collegato alla matassa?

Autore:  luk2k [ mar apr 25, 2017 08:40 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegamento motore trifase 380/220

Se colleghi un solo polo alla matassa prevedi pure un servizio di navetta per gli elettroni? :risatina:

Devi collegare entrambi i poli altrimenti come fa la corrente a circolare?
Nessun corto!
La spira ha una sua impedenza e quindi sarà come alimentare un qualsiasi carico
Se ci pensi tu alimenti le spire in 220/380 direttamente a seconda della configurazione, ora ti spaventi che con la 24 fai il botto? :risatina:

Autore:  DonManuel [ mar apr 25, 2017 08:51 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegamento motore trifase 380/220

Che stai scherzando? Con 24 volt puoi farti davvero del male, non fatevi denunciare per istigazione al suicidio...Dopo averne sparate così tante a questo punto spero che col vostro metodo il motore si bruci, :rotfl:

Autore:  luk2k [ mar apr 25, 2017 08:57 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegamento motore trifase 380/220

Beh certo, anche con un trasformatore a a 24 ci si può far male realmente!

Dipende dove ti pigliano quando te lo tirano dietro... :risatina:

Autore:  DonManuel [ mar apr 25, 2017 09:05 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegamento motore trifase 380/220

Onestamente preferirei una martellata, almeno i bordi sono smussati...

Autore:  yrag [ mar apr 25, 2017 09:28 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegamento motore trifase 380/220

L'argomento sta esorbitando di gran lunga dalle mie modeste conoscenze: faccio un passo indietro e vado ad accudire la gatta che ha appena partorito un gatto. :mrgreen:

Autore:  DonManuel [ mar apr 25, 2017 10:35 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegamento motore trifase 380/220

Sarebbe stato più interessante se avesse partorito un trasformatore in cc :rotfl:

Autore:  rokko [ mar apr 25, 2017 13:16 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegamento motore trifase 380/220

E per fortuna che non è un dahlander.... :risatina: :risatina:





penso che si può chiudere

Autore:  yrag [ mar apr 25, 2017 13:17 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Collegamento motore trifase 380/220

Lo penso anche io, altrimenti sputtaniamo una delle poche sezioni semiserie che ci stanno. :mrgreen: