Autore:  mario mariano [ mar feb 18, 2020 16:48 ]
Oggetto del messaggio:  Re: inverter in 220mono out 220trifase

per dissipare qualsiasi dubbio ci sono due possibilità, la targhetta del motore (non vorrei che sia un dahlander, quindi due velocità) oppure controllare quanti cavi elettrici partono da questo interruttore
(se ne partono tre è un invertitore, se sei un commutatore di velocità, che ti riporta al primo caso)

Autore:  xxxxxxxx [ mar feb 18, 2020 17:05 ]
Oggetto del messaggio:  Re: inverter in 220mono out 220trifase

al momento il suo interuttore è scollegato, i quanto il precedente proprietario lo mandava con inverter, comunque vedendo la targa motore escluderei che sia doppia velocità, quindi se non ho capito male il suo interuttore serve ad invertire il moto, giusto?

Autore:  McMax [ mar feb 18, 2020 18:44 ]
Oggetto del messaggio:  Re: inverter in 220mono out 220trifase

Si inverte il moto.
Con l'inverter però l'inversione la devi far fare a lui altrimenti si incazza.... :risatina:

Autore:  mario mariano [ mar feb 18, 2020 19:21 ]
Oggetto del messaggio:  Re: inverter in 220mono out 220trifase

se anche in precedenza andava con inverter è sensato pensare che quell'interruttore sia stato eliminato, …..è rimasto la per "chiudere" il buco

Autore:  xxxxxxxx [ mar feb 18, 2020 20:58 ]
Oggetto del messaggio:  Re: inverter in 220mono out 220trifase

si si, l hanno lasciato solo x tappare il buco :grin: stavo leggendo il manuale dell inverter, si c'è il tasto rev per invertire il moto, poi la programmazione mi sembra abbastanza intuitiva, il menu' ha soltanto 35 parametri da impostare, e questo magari aiuta

Autore:  mario mariano [ mar feb 18, 2020 22:52 ]
Oggetto del messaggio:  Re: inverter in 220mono out 220trifase

molti inverter hanno la possibilità di comandi remoti che montati a bordo macchina ti permettono di fare le più comuni manovre quali: marcia avanti, fermo, marcia indietro, aumentare e/o diminuire la velocità, applicare il fungo di emergenza ecc.

Autore:  xxxxxxxx [ mer feb 19, 2020 11:31 ]
Oggetto del messaggio:  Re: inverter in 220mono out 220trifase

ok, i principali comandi infatti, voglio remotizzarli su un pannellino affianco all inverter sopra la testa

Autore:  sbinf74 [ mer feb 19, 2020 12:00 ]
Oggetto del messaggio:  Re: inverter in 220mono out 220trifase

Occhio che sul mio grazioli ho dovuto montare una resistenza di frenatura perchè se imposti una rampa di decellerazione rischi che l'inverter vada in protezione, almeno il mio faceva così, diversamente puoi impostare la decellerazione per inerzia.

Autore:  xxxxxxxx [ mer feb 19, 2020 12:21 ]
Oggetto del messaggio:  Re: inverter in 220mono out 220trifase

ok, grazie della dritta!

Autore:  brugola [ sab feb 22, 2020 15:34 ]
Oggetto del messaggio:  Re: inverter in 220mono out 220trifase

Siamo d'accordo che oramai tutti gli inverter prevedono molti ingressi di controllo per semplificarne l'utilizzo, ma nelle macchine utensili e nei centri di lavoro (e credetemi quadri ne ho fatti qualche centinaio) il fungo di emergenza fa cadere tutti gli ausiliari e quindi taglia l'alimentazione principale di tutta la potenza facendo appunto cadere la ritenuta del teleruttore che sta a monte dell'impianto, questo per garantire la sicurezza dell'operatore.

Autore:  xxxxxxxx [ ven feb 28, 2020 17:46 ]
Oggetto del messaggio:  Re: inverter in 220mono out 220trifase

installato inverter, inizialmente il motore non girava, ho dovuto impostare un valore di torque a metà del range, di defoult, era troppo basso, poi quando spegnevo il tornio, mi dava un errore " incrementare tempi di decelerazione"dopo vari tentativi,sono arrivato al massimo consentito, ora funziona bene, il prossimo step è remotizzare il fungo di emergenza, il selettore di marcia e il potenziometro per variare i giri, anche se non credo di usarlo molto, preferisco usare le 6 marce del tornio

Autore:  CARLINO [ ven feb 28, 2020 18:53 ]
Oggetto del messaggio:  Re: inverter in 220mono out 220trifase

Metti il potenziometro ,anche se pensi di non usarlo ,potrebbe tornare utile in qualche particolare lavorazione ....

Autore:  xxxxxxxx [ ven feb 28, 2020 19:09 ]
Oggetto del messaggio:  Re: inverter in 220mono out 220trifase

si si, lo metto di sicuro per quello che costa!

Autore:  xxxxxxxx [ sab feb 29, 2020 14:53 ]
Oggetto del messaggio:  Re: inverter in 220mono out 220trifase

buon pomeriggio, ho un problemino che non riesco a risolvere, quando spengo l inverter, continua a darmi questo errore:
meaning :decelleration overcurrency
cause: small decelleration time or componenti fail
diagnosis:increase decelleration time
ho provato ad aumentare il tempo, sino al max, ma nulla, cosa potrebbe essere la causa?

Autore:  DonManuel [ sab feb 29, 2020 15:14 ]
Oggetto del messaggio:  Re: inverter in 220mono out 220trifase

Come lo spegni l'inverter? On/off oppure prima diminuisci la velocità dal potenziometro fino a che sia fermo e poi fai off?