MECCANICA e DINTORNI http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/ |
|
informazione inverter omron http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=84&t=27213 |
Pagina 3 di 7 |
Autore: | onorino [ mer mar 11, 2020 07:13 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
era difettoso l’inverter. |
Autore: | paking [ mer mar 11, 2020 07:21 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
non credo onorino perche' e' nuovo era di un fondo di magazzino,mi sa che ho fatto io l'errore,vediamo come va oggi riprovo. |
Autore: | DonManuel [ mer mar 11, 2020 08:50 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
Ma di solito l'inverter va in protezione, certo, se colleghi la 220 al circuito a bassa tensione allora si fa danno, tu cosa hai fatto esattamente? |
Autore: | paking [ mer mar 11, 2020 09:31 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
non ho collegato a triangolo la morsettiera del motore. ![]() ![]() |
Autore: | DonManuel [ mer mar 11, 2020 09:36 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
Speriamo bene dai. |
Autore: | mario mariano [ mer mar 11, 2020 10:29 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
se il motore non era collegato a triangolo ma a stella il motore doveva (senza carico) girare lo stesso ma piano, salvo se non hai collegato i cavi che alimentano il motore sulle barrette della stella, prima di fare altre cose ...... metti qualche foto della morsettiera del motore di come hai collegato i cavi |
Autore: | paking [ mer mar 11, 2020 10:51 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
prima come la prima immagine ed ha sparato. ho fatto un errore banale per la troppa fretta. |
Autore: | mario mariano [ mer mar 11, 2020 10:56 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
se hai alimentato il motore direttamente su U1 V1e W1 non doveva fare il botto |
Autore: | paking [ mer mar 11, 2020 11:01 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
lo ha fatto,non so perche' ma purtroppo si. |
Autore: | mario mariano [ mer mar 11, 2020 11:07 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
sinceramente non mi so spiegare il motivo del botto, ..... anche se il motore fosse in basso isolamento doveva andare in protezione, ovviamente se hai alimentato a 230 V su L1 e L2 credo comunque che sia doveroso controllare l'isolamento degli avvolgimenti del motore prima di fare altri "esperimenti" |
Autore: | paking [ mer mar 11, 2020 12:20 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
ma prima funzionava col condensatore. |
Autore: | onorino [ mer mar 11, 2020 12:24 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
a motore collegato, se non dai lo start è come se fosse staccato, poi l’inverter è protetto di suo. |
Autore: | flosi [ mer mar 11, 2020 21:04 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
sul circuito di ingresso ci sono delle protezioni per sovratensioni, purtroppo sono dei componenti che quando saltano fanno il botto e andrebbero sostituiti in quanto si bruciano e di solito vanno in bassa impedenza facendo saltare le protezioni a monte tipo i salvavita dell' impianto di casa sono fatti come delle pastiglie nere di circa 20 mm di diametro a volte anche più piccoli ma si vede chiaramente se sono saltati o no a volte si intravedono anche dalle grigliette di aerazione vicino agli ingressi ma di solito l' odore non lascia dubbi |
Autore: | paking [ mer mar 11, 2020 21:06 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
sai se si potrebbe riparare? |
Autore: | paking [ mer mar 11, 2020 21:10 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
forse ho trovato la causa di tutto e' questo cavolo di interruttore ucraino,mi sono accorto solo stasera smontandolo che aveva un ponte fatto con cavo blu evidentemente x farlo funzionare con il condensatore ![]() ![]() |
Pagina 3 di 7 | Tutti gli orari sono UTC +1 ora |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |