 Oggetto del messaggio: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 12:50 
Non connesso
CAPO OFFICINA
Avatar utente

Iscritto il: mar mar 23, 2010 22:18
Messaggi: 41196
Località: Artena(Roma)
un amico ha questo inverter e ci vuole mettere un pulsante di emergenza , dal poco che ho capito dovrei utilizzare l'uscita F e CC e programmare l'inverter , oppure la P24 e OUT ?
spiegatemi tutto in maniera semplice, fate finta che sono un meccanico :risatina:

http://www.mototecnica.eu/ebay/Inverter ... 0VFNC3.pdf

_________________
la democrazia funziona fino a quando fate quello che dico io!
Mc Mazzafrusten meccanico mannaro
il riparatore di riparazioni
er robin hood de no'antri
tagliatore scelto di puntarelle
http://www.lievitoedintorni.it/phpbb/index.php


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 17:08 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Messaggi: 32784
Località: Napoli
Metti il fungo a ritenuta meccanica il serie al comune degli interruttori così non pensi (e non fai pensare) troppo... :mrgreen:


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 20:24 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: dom ott 07, 2012 19:17
Messaggi: 3281
Località: Riva Trigoso (Genova)
Forse diciamo la stessa cosa.
Se hai il fungo tagli l'alimentazione. Però non dovresti avere un assorbimento superiore alla portata del fungo che dovrebbe essere 15 Amper.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 20:32 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: mer set 10, 2008 14:42
Messaggi: 27703
Località: Vicenza
Le macchine hanno un'anima . . . . .

Il tuo PC ti vuole fare degli scherzi . . . . :risatina:

_________________
Mario

I grandi Uomini si riconoscono dalla grandezza dei loro obbiettivi ....


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 20:36 
Non connesso
CAPO OFFICINA
Avatar utente

Iscritto il: mar mar 23, 2010 22:18
Messaggi: 41196
Località: Artena(Roma)
mafa non hai premuto 2 volte , ogni tanto capita , in compenso io ho sbagliato e ti ho cancellato il messaggio :risatina:

non succede nulla all'inverter se gli tolgo ogni volta l'alimentazione?

_________________
la democrazia funziona fino a quando fate quello che dico io!
Mc Mazzafrusten meccanico mannaro
il riparatore di riparazioni
er robin hood de no'antri
tagliatore scelto di puntarelle
http://www.lievitoedintorni.it/phpbb/index.php


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 20:38 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Messaggi: 32784
Località: Napoli
Dicevo di interrompere il comune degli interruttori intendendo il circuito di comando non quello di potenza.
Nel fungo ci passerà si e no mezzo milliampere.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 20:55 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: mar apr 19, 2011 08:30
Messaggi: 1411
Località: galgagnano (Lodi )
fai come dice yrag il fungo collegalo in serie ai comandi, se l 'inverter è programmato male ripristinando il fungo collegato sulla alimentazione senza toccare la impostazione dei contatti di comando rischi che la macchina si avvii con l 'ultima impostazione data, se invece devi fare una cosa a norme devi fare in modo che il fungo stacchi la alimentazione attraverso un relè in autoritenuta la cui successiva eccitazione deve avvenire con un apposito pulsante che non deve funzionare se sono attivi gli interruttori comandi, la stessa cosa del relè in autoritenuta andrebbe fatta in ogni caso anche dal lato comandi per evitare avvii pericolosi, per questo motivo io prediligo inverter come i telemecanique che usano contatti momentanei e non interruttori per i comandi

_________________
answer to life, the universe and everything = 42 ( Guida galattica per gli autostoppisti )


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 20:56 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: dom ott 07, 2012 19:17
Messaggi: 3281
Località: Riva Trigoso (Genova)
io intendevo questi http://www.ebay.it/itm/Interruttore-ked ... 3f1347ca23


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 21:03 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Messaggi: 32784
Località: Napoli
Soluzione ideale la tua, Flosi.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 21:13 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE
Avatar utente

Iscritto il: mar apr 19, 2011 08:30
Messaggi: 1411
Località: galgagnano (Lodi )
Questi tagliano l 'alimentazione e andrebbero bene a patto di sopportare la corrente richiesta, il problema staccando l 'alimentazione dell' inverter è la programmazione dello stesso, c' è un parametro che se abilitato, in automatico riprende la stessa funzione che stava eseguendo l 'inverter alla mancanza di tensione, oltretutto questo inverter usa interruttori per i comandi e bisogna assicurarsi che al riavvio si debba riaprire e richiudere il contatto, per eseguire il comando dopo aver staccato l' alimentazione con il fungo, spegnendo la macchina è normale portare gli interruttori in off ma premendo l' emergenza soprattutto casualmente e non per bisogno è facile riattivare il fungo senza ricordarsi di posizionare l' interruttore in off e avere la sorpresa di trovarsi con la macchina in moto

_________________
answer to life, the universe and everything = 42 ( Guida galattica per gli autostoppisti )


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 21:17 
Non connesso
FINALMENTE USO IL TORNIO
Avatar utente

Iscritto il: sab mag 24, 2014 22:16
Messaggi: 581
Località: Varese
Farei anche una distinzione su cosa è considerata emergenza:

vuoi togliere corrente alla macchina per evitare danni elettrici?
il fungo deve aprire un relè con autoritenuta a monte dell'alimentazione;

vuoi fermare subito il motore?
il fungo deve intervenire sull'inverter che faccia da freno;

se vuoi entrambi vanno fatti in sequenza automatica valutando i rischi.

Io ho scelto di fermare il motore perché la messa a terra di un tornietto è facile e le protezioni elettriche sono domestiche, ma se avessi avuto un carico da 10Kw da una blindo 250A su una macchina pesante ci avrei pensato su.
(metti che l'inverter non risponde ai comandi o si fonde qualcosa dentro)

_________________



Una vite che cade dal banco rimbalza in un posto tanto più inimmaginabile quanto più è impossibile trovare il ricambio.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 22:34 
Non connesso
CAPO OFFICINA
Avatar utente

Iscritto il: mar mar 23, 2010 22:18
Messaggi: 41196
Località: Artena(Roma)
ci sono riuscito , prima di tutto ci vuole il manuale in inglese http://ind.toshiba.ru/ind/media/File/vf ... 581595.pdf

semplifico la procedura :
premere il tasto mode
ruotare il potenziometro , fino a che compare la scritta F1--
premere il potenziometro al centro
ruotarlo fino a leggere F111
premere di nuovo il potenziometro
ruotare il potenziometro fino ad arrivare al valore 109 , con questo valore il circuito deve essere NC.
con 108 deve essere NA , ma è da pazzi , se si interrompe il filo l'emergenza va a farsi benedire.
appena arrivati al valore scelto premere di nuovo il potenziometro al centro , il display lampeggia un paio di volte ed il dato è memorizzato.
per uscire premere il tasto mode 3 volte fino a trovare 0.0.
programmazione fatta .

con questo sistema il motore si ferma con una rampa di frenatura a scelta.

_________________
la democrazia funziona fino a quando fate quello che dico io!
Mc Mazzafrusten meccanico mannaro
il riparatore di riparazioni
er robin hood de no'antri
tagliatore scelto di puntarelle
http://www.lievitoedintorni.it/phpbb/index.php


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 22:41 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Messaggi: 32784
Località: Napoli
Bravo ! Continua così :mrgreen:


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 22:53 
Non connesso
CAPO OFFICINA
Avatar utente

Iscritto il: mar mar 23, 2010 22:18
Messaggi: 41196
Località: Artena(Roma)
infatti , ora devo settare le frequenze di lavoro e le rampe di partenza e frenatura.

ha un manuale da schifo.

_________________
la democrazia funziona fino a quando fate quello che dico io!
Mc Mazzafrusten meccanico mannaro
il riparatore di riparazioni
er robin hood de no'antri
tagliatore scelto di puntarelle
http://www.lievitoedintorni.it/phpbb/index.php


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 23:01 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Messaggi: 32784
Località: Napoli
Usa il cd


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 93 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo

Tutti gli orari sono UTC +1 ora


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBB.it