 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: mer set 28, 2016 13:23 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Messaggi: 32784
Località: Napoli
Ci sta, ci sta...

Io metto un interruttore che disalimenta l'intera macchina perchè mi secca raggiungere la spina per sfilarla. Ma giusto un interruttore di portata adeguata, niente scienze occulte e complicazioni inutili.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: mer set 28, 2016 13:32 
Non connesso
utente sotto controllo

Iscritto il: mar mar 01, 2016 19:23
Messaggi: 1032
Località: Vicenza
mi dai un link di un interruttore che potrebbe fare al caso mio ?


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: mer set 28, 2016 14:02 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Messaggi: 32784
Località: Napoli
:shock: :shock: :shock: Link ??? Ma vai nel primo negozio che vende materiale elettrico !

Giusto per darti una idea, questo va bene...
Allegato:
int_rot.jpeg

Se, poi, non hai potenze elevate e ti piace un po retrò, va bene anche questo...
Allegato:
int1.JPG


Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: mer set 28, 2016 14:51 
Non connesso
CAPO OFFICINA
Avatar utente

Iscritto il: mar mar 23, 2010 22:18
Messaggi: 41202
Località: Artena(Roma)
:risatina:

_________________
la democrazia funziona fino a quando fate quello che dico io!
Mc Mazzafrusten meccanico mannaro
il riparatore di riparazioni
er robin hood de no'antri
tagliatore scelto di puntarelle
http://www.lievitoedintorni.it/phpbb/index.php


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: mer set 28, 2016 21:11 
Non connesso
utente sotto controllo

Iscritto il: mar mar 01, 2016 19:23
Messaggi: 1032
Località: Vicenza
yrag, ti chiedevo il link perche come ti avevo detto, sul mio inverter attaccando o staccando la spina alla 220 salta la corrente.

Ora puo essere che attaccando la massa al motore (facevo le prove con massa staccata) oppure provando con il filtro di rete il discorso si risolva.
Ma ora non ho il tempo di provare, quindi supponiamo non si risolva.
Dovrei mettere un interruttore di questi tra la spina e l'ingresso dell'inverter, questo ce l'ho in casa, ma mi sembra un po esagerato:

Allegato:
IMG_3318.JPG


ti chiedevo per capire.....


Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: mer set 28, 2016 21:13 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Messaggi: 32784
Località: Napoli
Lo hai già, quindi fare una prova non ti costa nulla, no ?


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: mer set 28, 2016 21:26 
Non connesso
utente sotto controllo

Iscritto il: mar mar 01, 2016 19:23
Messaggi: 1032
Località: Vicenza
yrag non ti sto prendendo in giro, davvero non so come collegarlo;

In quell'interruttore ci sono due entrate sopra e due sotto (penso uscite); vanno messe tutte e due le fasi della 220 rispettivamente una con ingresso-uscita a dx e una a sinistra?
Poi mi sembra un po esagerato...perche ha quasi le dimensioni dell'inverter quell'interruttore :mrgreen:

Ne hanno fatti di piccoli con la stessa funzione?

ps. che differenza c'è tra int. differenziale e magnetotermico?


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: mer set 28, 2016 21:50 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Messaggi: 32784
Località: Napoli
- "In quell'interruttore ci sono due entrate sopra e due sotto (penso uscite)"
Pensi giusto: la "corrente" "entra" da sopra e "esce" da sotto.
- "Poi mi sembra un po esagerato.."
Vedo che in un negozio di materiale ellettrico non ci sei andato. Chiedi un interruttore bipolare da almeno una decina di A e ti fai dare anche gli accessori per fissarlo da qualche parte.
- "Ne hanno fatti di piccoli con la stessa funzione?"
La grandezza è funzione della corrente che deve interrompere.
- "ps. che differenza c'è tra int. differenziale e magnetotermico?"
Il differenziale interviene quando la corrente che "entra" da un filo non è uguale a quella che "esce" dall'altro filo. Caso tipico, quando "prendi la scossa", ovvero una parte della corrente non ritorna sull'altro filo ma passa attraverso di te.
Il magnetotermico ha due dispositivi per l'apertura: uno magnetico per forti sovraccarichi con intervento istantaneo (o quasi) e uno termico per lievi sovraccarichi che si protraggono nel tempo.


P.S.
Dalle 23:00 di oggi, sono in stato di agitazione fino al 16 ottobre per il mancato accoglimento da parte dei Capi della mia richiesta di aumento dello stipendio. In questo periodo leggo ma non scrivo... :mrgreen:


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: gio set 29, 2016 21:18 
Non connesso
utente sotto controllo

Iscritto il: mar mar 01, 2016 19:23
Messaggi: 1032
Località: Vicenza
Ti scrivo prima delle 23... ...speriamo bene :mrgreen:


questo interruttore con 6 pin (se non capisco male sono 3 in entrata e 3 in uscita, giusto?) potrebbe andare bene? cioè ha la stessa identica funzione di quello sopra oppure funziona in maniera diversa?


https://it.aliexpress.com/item/Free-shi ... 3ff0187cdd


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: dom lug 09, 2017 20:54 
Non connesso
APPRENDISTA E ADDETTO ALLE PULIZIE

Iscritto il: mer mag 24, 2017 23:07
Messaggi: 29
Località: Potenza
ciao a tutti vorrei chiedere se metto la frequenza dell'inverter a 100hz cosa puo'succedere a questo motore. grazie


Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: dom lug 09, 2017 21:12 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Messaggi: 32784
Località: Napoli
Succede che fa il doppio dei giri...
Comunque quel motore è a 180 V e l'uscita dell'inverter è a 230 e direi che non è proprio il massimo.

Ti ricordo che nella sezione "Inverter e motori" trovi molte risposte.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: dom lug 09, 2017 21:22 
Non connesso
APPRENDISTA E ADDETTO ALLE PULIZIE

Iscritto il: mer mag 24, 2017 23:07
Messaggi: 29
Località: Potenza
perché e' 180v sulla targhetta c'e' scritto 380-220 attualmente gira regolare con inverter.siccome voglio aumentare i numeri di giri chiedevo se rischio di bruciarlo .


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: dom lug 09, 2017 21:27 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Messaggi: 32784
Località: Napoli
La foto è n'a schifezza, io non ci vedo, ma mi pare di leggere 187/325, il 220/380 non lo vedo.
Comunque se funziona, passa pure a 100 Hz che se non è morto finora non muore più.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: lun lug 10, 2017 05:35 
Non connesso
CAPO OFFICINA
Avatar utente

Iscritto il: mar mar 23, 2010 22:18
Messaggi: 41202
Località: Artena(Roma)
sono gli A con la virgola mobile , si legge al contrario come l'arabo e ci vogliono gli occhiali per foto sfocate :risatina:

_________________
la democrazia funziona fino a quando fate quello che dico io!
Mc Mazzafrusten meccanico mannaro
il riparatore di riparazioni
er robin hood de no'antri
tagliatore scelto di puntarelle
http://www.lievitoedintorni.it/phpbb/index.php


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER TOSHIBA VFnC3 230V HP 0,5
MessaggioInviato: lun lug 10, 2017 05:44 
Non connesso
CAPO OFFICINA

Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Messaggi: 32784
Località: Napoli
:shock: :shock: :shock:

Imbeccata di Rino, ingrandimento 180 %, sfocatura 300% e fantasia in abbondanza, credo di aver letto anche io 380/220 :mrgreen:


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 93 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo

Tutti gli orari sono UTC +1 ora


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBB.it