MECCANICA e DINTORNI
http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/

Passare da stella a triangolo (non dalla morsettiera...)
http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=84&t=14561
Pagina 1 di 2

Autore:  darix [ mer mar 11, 2015 10:09 ]
Oggetto del messaggio:  Passare da stella a triangolo (non dalla morsettiera...)

Ecco il motore della pompa ed il suo centrostella:
Allegato:
motore aperto.jpg

Allegato:
centrostella.jpg

Come procedo per liberare il centro stella?
E come faccio per collegare ai tre capi che libero tre prolunghe per arrivare fino alla morsettiera?
Seguo passo passo quello che mi suggerite perché non ne capisco nulla....
Grazie

Autore:  mario mariano [ mer mar 11, 2015 10:41 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Passare da stella a triangolo (non dalla morsettiera...)

Marco, devi aprire con molta cautela le legatura interessata, apri i tre fili uniti tra loro, quindi crei, con tre spezzoni di cavo della stessa lunghezza di quelli che precedentemente alimentavano il motore e li unisci a ciascun cavo (sarebbe opportuno stagnarli e isolarli con delle guaine termorestingenti) a questo punto hai sei cavi fuori dal motore, se possiedi una morsettiera (auspicabile) andranno posizionati con questo criterio:
Prendiamo per scontato che i cavi che alimentavano precedentemente il motore erano l'inizio delle matasse (non è proprio scontato) a questo punto hai bisogno del tester posizionato in ohm per individuare l'altro capo della matassa, per facilità ti conviene marcare ciascuna matassa in questo modo A inizio matassa e A1 la fine, B inizio della seconda matassa e B1 la fine e allo stesso modo C inizio e C1 la fine della terza matassa. Se hai a disposizione una morsettiera piazzi in alto a sinistra il terminale che abbiamo chiamato A e A1 al centro sotto, al centro sopra piazzi il terminale B e sotto a destra il B1, il terminale C in alto a destra e C1 sotto a sinistra. A questo punto non ti resta che montare i le barrette in verticale in modo da collegare A con C1, B con A1 e C con B1.
ora non ti resta che alimentare il motore a 220 volt trifase, magari tramite il contattore che hai già sul tornio, alimentandolo a monte dall'inverter, in alternativa porti una fase sa A il neutro su B e monti un condensatore da 3 mF tra B e C, se la pompa gira giusta hai finito, se gira a rovescio, sposti il neutro su C e in motore gira al rovescio, buon divertimento, ciao Mariano

Autore:  darix [ mer mar 11, 2015 11:59 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Passare da stella a triangolo (non dalla morsettiera...)

Grazie Mariano, la parte dei collegamenti era chiarissima anche prima. La morsettiera non ha 6 piedini e le lamelle ma solo 3 piedini. per cui contavo di riportare i 6 fili e collegarli U2V1, V2W1, W2U1 (con 1 e 2 inizio e fine degli avvolgimenti) e poi collegare L, N e Cond. ai 3 piedini, con N che fa ponte sul condensatore.
La mia domanda verteva solo su come scollegare il centrostella ed attaccare le prolunghe. Quindi le saldo e metto il termorestringente. Fine. Siccome vedevo quei "tubicini" di tessuto, non capivo se ci volessero proprio quelli, ma in effetti un isolante dovrebbe valere l'altro, in questo caso...

Autore:  rokko [ mer mar 11, 2015 12:05 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Passare da stella a triangolo (non dalla morsettiera...)

Quando separi "l'impacco", presta molta attenzione a non danneggiare l'isolamento
il tutto è cosparso di vernice isolamte,
rovinare è un'attimo.....

Autore:  yrag [ mer mar 11, 2015 12:07 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Passare da stella a triangolo (non dalla morsettiera...)

Il termorestringente non è esattamente il massimo per gli avvolgimenti, non a caso si usa il tubetto sterlingato o in fibra di vetro.

EDIT:
Che hai grosse possibilità di buttare il motore se non hai le manine di fata e un minimo di manualità in questo campo, è scontato...

Autore:  darix [ mer mar 11, 2015 12:34 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Passare da stella a triangolo (non dalla morsettiera...)

Tubetto sterlingato in fibra di vetro, eh? Si trova facilmente in vendita?
"L'impacco" sarebbe il centro stella?
La mia idea sarebbe quella di "rompere" meno cose possibile. Addirittura penserei di non tagliare il cordino, ma i fili che arrivano al centro stella. E dove taglio, saldo. Fatto il tutto, devo smaltare?

Autore:  onorino [ mer mar 11, 2015 13:07 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Passare da stella a triangolo (non dalla morsettiera...)

vendilo :risatina:

Autore:  darix [ mer mar 11, 2015 13:19 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Passare da stella a triangolo (non dalla morsettiera...)

Un po' monotematico...
E lo venderei anche, se trovassi una pompa analoga monofase. Ma non è una cosa "standard", purtroppo...

Autore:  nicio91 [ mer mar 11, 2015 14:22 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Passare da stella a triangolo (non dalla morsettiera...)

fai con calma e attento agli isolamenti.. io l'ho fatto sulla mola Nebes ed è venuto un buon lavoro!!

Autore:  giacomo328 [ mer mar 11, 2015 17:09 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Passare da stella a triangolo (non dalla morsettiera...)

le guaine termoresistenti le trovi da chei ripara forni elettrici o meglio da chi riavvolge i motori, anche il filo è termoresistente se lo tagli prendi anche quello

Autore:  darix [ mer mar 11, 2015 20:01 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Passare da stella a triangolo (non dalla morsettiera...)

Amici ho finito. "accrocco" realizzato e funzionante. Aggiungo qualche foto della lavorazione perché sul sito non c'è neppure una foto di un centro stella :risatina:
Intanto, dopo aver tagliato con molta pazienza il tubicino in fibra di vetro ho messo in evidenza il centro stella:
Allegato:
centrostella nudo.jpg

Poi ho banalmente tagliato i fili ed ai 3 capi ho saldato tre fili di colori diversi:
Allegato:
IMG-20150311-WA0031.jpg

Poi siccome francamente mi scocciava andare a cercare i tubicini in fibra ho messo del termorestringente....
Allegato:
IMG-20150311-WA0033.jpg

poi ho passato i fili e richiuso il motore. Ho legato con uno spago i fili alle matasse perché temevo che si potessero muovere.
Allegato:
IMG-20150311-WA0037.jpeg

Poi ho rimontato i collegamenti, con il tester ho trovato i capi degli avvolgimenti ed ho collegato a triangolo:
Allegato:
IMG-20150311-WA0039.jpeg

Ed ecco l'accrocco terminato e provato:
Allegato:
IMG-20150311-WA0041.jpeg

Naturalmente poi ho installato tutto sul tornio ed ho fatto i collegamenti. A che c'ero ho collegato l'inverter a monte di quell'interruttore che saltava.... Adesso funzione TUTTO.
Lo posso vendere... :risatina:

Autore:  mario mariano [ mer mar 11, 2015 20:10 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Passare da stella a triangolo (non dalla morsettiera...)

No! Marco ora che funziona tutto non si può vendere, almeno per qualche anno

Autore:  darix [ mer mar 11, 2015 20:47 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Passare da stella a triangolo (non dalla morsettiera...)

Spiegalo a Onorino...

Autore:  yrag [ mer mar 11, 2015 22:13 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Passare da stella a triangolo (non dalla morsettiera...)

Allegato:
clap.jpg

Autore:  rokko [ mer mar 11, 2015 22:42 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Passare da stella a triangolo (non dalla morsettiera...)

Allegato:
bravissimo.jpg

Pagina 1 di 2 Tutti gli orari sono UTC +1 ora
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/