 Oggetto del messaggio: Re: Modifica Dahlander 380->230v; coppia costante o quadrat
MessaggioInviato: lun set 19, 2016 08:41 
Non connesso
utente sotto controllo

Iscritto il: mar mar 01, 2016 19:23
Messaggi: 1032
Località: Vicenza
ok stasera provo e poi ti dico!


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Modifica Dahlander 380->230v; coppia costante o quadrat
MessaggioInviato: lun set 19, 2016 19:02 
Non connesso
utente sotto controllo

Iscritto il: mar mar 01, 2016 19:23
Messaggi: 1032
Località: Vicenza
Si, cortocircuitando i morsetti 8888 la resistenza dei morsetti 4444 e' di 5,5 ohm per entrambi.

Adesso come si procede?


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Modifica Dahlander 380->230v; coppia costante o quadrat
MessaggioInviato: lun set 19, 2016 19:35 
Non connesso
utente sotto controllo

Iscritto il: mar mar 01, 2016 19:23
Messaggi: 1032
Località: Vicenza
Ho scollegato u1 v1 w1 w2 u2 v2 ai rispettivi capi che portavano all'esterno nella morsettiera.
Ho segnato ogni cavo scollegato.
Ho individuato il punto di saldatura dei tre cavi (nella foto sotto lo si vede al centro)

Mi ha sempre appassionato fare lavoretti elettrici.....


Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


Ultima modifica di Boss823 il lun set 19, 2016 21:32, modificato 2 volte in totale.

Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Modifica Dahlander 380->230v; coppia costante o quadrat
MessaggioInviato: lun set 19, 2016 21:24 
Non connesso
utente sotto controllo

Iscritto il: mar mar 01, 2016 19:23
Messaggi: 1032
Località: Vicenza
Nel frattempo che ci legge il maestro mafa, metto la foto con i capi uno-due-tre dissaldati.

Le resistenze rilevate sono:
1 -u1 5,5 ohm
1-w2 10,5 ohm

2 - v1 5,5 ohm
2 - u2 10,5 ohm

3 - w1 5,5 ohm
3 - v2 12,5 ohm


Come proseguiamo?
:grin:

....ma giusto per capire cosa sto facendo :mrgreen: , stiamo portando il motore da coppia quadratica a coppia costante ( da doppia stella a stella) ?


Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Modifica Dahlander 380->230v; coppia costante o quadrat
MessaggioInviato: lun set 19, 2016 21:42 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: dom ott 07, 2012 19:17
Messaggi: 3281
Località: Riva Trigoso (Genova)
Sei un fenomeno, passiamo al secondo passo, forse hai fatto già troppo. Dovevi solo trovare il centro stella, cioè dove arrivano quei 3 fili che devono essere sciolti il resto lascialo com'era altrimenti facciamo casino.
Il secondo passo: si uniscono con tre ponticelli come in foto e siamo pressochè alla fine.


Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Modifica Dahlander 380->230v; coppia costante o quadrat
MessaggioInviato: lun set 19, 2016 21:51 
Non connesso
utente sotto controllo

Iscritto il: mar mar 01, 2016 19:23
Messaggi: 1032
Località: Vicenza
Perfetto. Senza mettere i ponticielli posso collegarli direttamente (1 con u1 ....etc) perche la lungezza dei cavi e' sufficiente.

Comunque hai notato che 1-u1 fa 5,5 ohm mentre 1-w2 fa 10,5 ?? Ma tra loro queste bobine pensavo fossero collegate in serie, invece sono in parallelo tra loro?

Ok dopo i ponticielli come proseguiamo?

Ps. Ma cosi facendo stiamo trasformando il motore da coppia quadratica a costante?


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Modifica Dahlander 380->230v; coppia costante o quadrat
MessaggioInviato: lun set 19, 2016 22:14 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: dom ott 07, 2012 19:17
Messaggi: 3281
Località: Riva Trigoso (Genova)
Mi pare che non ci siamo, le resistenze sembrano invertite, il U1 V1 W1 devono essere quelle che erano su 88888, sei sicuro?


Ultima modifica di mafa il lun set 19, 2016 22:37, modificato 3 volte in totale.

Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Modifica Dahlander 380->230v; coppia costante o quadrat
MessaggioInviato: lun set 19, 2016 22:20 
Non connesso
utente sotto controllo

Iscritto il: mar mar 01, 2016 19:23
Messaggi: 1032
Località: Vicenza
No io ho sciolto il centro stella e poi fatto le letture.

Questi sono i valori rilevati:
1 -u1 5,5 ohm
1-w2 10,5 ohm

2 - v1 5,5 ohm
2 - u2 10,5 ohm

3 - w1 5,5 ohm
3 - v2 12,5 ohm


Prendendo la linea n. 1 se misuro u1 con w2 ci sono 5,5 ohm


Ultima modifica di Boss823 il lun set 19, 2016 22:27, modificato 1 volta in totale.

Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Modifica Dahlander 380->230v; coppia costante o quadrat
MessaggioInviato: lun set 19, 2016 22:26 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: dom ott 07, 2012 19:17
Messaggi: 3281
Località: Riva Trigoso (Genova)
Il messaggio è stato corretto avevo preso un abbaglio.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Modifica Dahlander 380->230v; coppia costante o quadrat
MessaggioInviato: lun set 19, 2016 22:30 
Non connesso
utente sotto controllo

Iscritto il: mar mar 01, 2016 19:23
Messaggi: 1032
Località: Vicenza
si sono sicuro. (comunque la linea 2 (8888) su quel motore è facilmente distinguibile in quanto a ciascun capo che portava alla morsettiera arrivano 1 cavo (2 fili), a differenza della linea 1 (4444) dove arrivano 2 cavi (4 fili).

La linea u1 v1 w1 ha sempre avuto l'etichetta 4444 la linea 2 l'etichetta 8888 !

Alla fine non ho capito se le resistenze trovate vanno bene o no.



grazie


Ultima modifica di Boss823 il lun set 19, 2016 22:54, modificato 1 volta in totale.

Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Modifica Dahlander 380->230v; coppia costante o quadrat
MessaggioInviato: lun set 19, 2016 22:52 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: dom ott 07, 2012 19:17
Messaggi: 3281
Località: Riva Trigoso (Genova)
Ricapitolando, facendo quel ponticello devo mettere assieme l'inizio con la fine di quelle resistenze che sono in serie (cioè dove si legge 10 ohm) in modo che diventino in parallelo. Credo di aver sbagliato dicendo che U2 V2 W2 erano dove era scritto 88888, quelle sono il 4 poli cioè 444444. Ho fatto un pò di casino ma vedrai che ne usciamo. Ho nuovamente coretto il messaggio.
Ora le 3 resistenze che hai dopo aver messo assieme (o fatto i ponticelli) quei 3 fili rispettivamente con 1 2 3 devono dare una resistenza che è 1/4 di quando erano in serie cioè 2,5 ohm circa.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Modifica Dahlander 380->230v; coppia costante o quadrat
MessaggioInviato: mar set 20, 2016 00:07 
Non connesso
utente sotto controllo

Iscritto il: mar mar 01, 2016 19:23
Messaggi: 1032
Località: Vicenza
Allora prendendo come esempio la linea 1 (che e' uguale alle altre) questi sono i valori trovati:
Facendo il ponte nei punti indicati dallo schema ho 5,5 ohm, ma se il ponte lo faccio tra 1 e w2 e poi misuro con u1 ho 2,9 ohm.

penso quindi vada bene il collegamento segnato in rosso nello schema, ma dimmi se sbaglio!
Se dici che va bene lo faccio anche per le altre linee.

Dopodiche' dimmi gli ultimi passaggi che ormai sono curioso :mrgreen:


Ancora grazie e ora vado a nanna. ...buonanotte


Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Modifica Dahlander 380->230v; coppia costante o quadrat
MessaggioInviato: mar set 20, 2016 05:33 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: dom ott 07, 2012 19:17
Messaggi: 3281
Località: Riva Trigoso (Genova)
Ok mi pare che ci siamo, alla fine di tutta questa confusione che ho fatto devi avere 3 avvolgimenti che hanno una resistenza intorno ai 2,5 ohm, tu hai misurato 2,9 va bene. Questi sono i 3 avvolgimenti che vanno collegati in morsettiera, e il motore è pronto per essere provato quando avrai l'inverter. Poi faccio l'ultimo disegnino.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Modifica Dahlander 380->230v; coppia costante o quadrat
MessaggioInviato: mar set 20, 2016 05:51 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: dom ott 07, 2012 19:17
Messaggi: 3281
Località: Riva Trigoso (Genova)
Per l'inverter questo è quello che ho trovato al minor costo. Io per ora ne ho comperato 2 e pare che vadano bene. uno di questi lo ha il CORSARO (utente del forum) e lo ha messo sul suo trapano che ha un motore dahlander. http://www.ebay.it/itm/3HP-2-2KW-VFD-Va ... SwYIxX21ol


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Modifica Dahlander 380->230v; coppia costante o quadrat
MessaggioInviato: mar set 20, 2016 08:50 
Non connesso
utente sotto controllo

Iscritto il: mar mar 01, 2016 19:23
Messaggi: 1032
Località: Vicenza
Grazie, anche per il link!

Hanno un buon prezzo, ma quegli inverter sembrano molto piu grandi rispetto ai toshiba, sai se come sui toshiba la frequenza puo essere variata con un potenziometro esterno?


Tornando ai collegamenti questo è lo schema, dove i punti in verde sono i capi da collegare alla morsettiera;
devo collegarli cosi come sono le lettere dello schema con i riferimenti che trovo sulla morsettiera ????

Allegato:
image.jpeg



Puoi dimri per sicurezza quali sono i valori di ohm che dovrei trovare tra i 6 capi della morsettiera per essere sicuro di aver fatto tutto giusto?

u1 w2

v1 u2

w1 v2


GRAZIE :grin:


ps. 2 domande:

1: Facendo questa modifica cosa abbiamo fatto precisamente :mrgreen: :rotfl: ? ...scherzi a parte, con cosi relativamente poche modifiche, abbiamo trasformato il motore da coppia quadratica a costante e nello stesso tempo lo abbiamo anche trasformato per il funzionamento 230 trifase :shock: ?
2: per togliere bene la vernice dai cavi di rame tu come fai? oltre alla pinza li bruci anche prima ?


Very thanks :mrgreen:


Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 132 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Prossimo

Tutti gli orari sono UTC +1 ora


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBB.it