Autore:  yrag [ mar nov 21, 2017 21:04 ]
Oggetto del messaggio:  Re: scossa lieve ma fastidiosa

FORBITO

:mrgreen:

Autore:  Dasama46 [ mar nov 21, 2017 21:06 ]
Oggetto del messaggio:  Re: scossa lieve ma fastidiosa

:risatina: :risatina:

Autore:  mgd966 [ mer nov 29, 2017 07:21 ]
Oggetto del messaggio:  Re: scossa lieve ma fastidiosa

Allora,ho provato a con il multimetro a massa sul serbatoio a misurare la resistenza con le singole fasi,ovviamente senza corrente.
Se provo i poli della spina,mi da' circuito aperto .
Se connetto la spina e testo le uscite (o le entrate) dell'inverter mi segna 140-150 Mohm .
Al di la' dell'affidabilita' o meno dello strumento,pare di capire che il problema arrivi dunque dall'inverter e mi domando: ma tutti quelli che ne installano uno sulle MU poi prendono la scossa? pare di no magari che ci sia qualche cosa che non va sull'inverter ?
D'accordo la messa a terra ma anche se la faccio (devo aspettare che finiscano dei lavori intorno allo stabile,adesso ci sono troppi curiosi) per cosi' dire installo una corsia preferenziale per la dispersione ma non e' che risolvo il problema all'origine del fatto.
Con l'occasione ho chiesto al mio spacciatore un Mo a manovella, ci sono di diverse portate io sarei orientato a quello da 1.000 V cosa ne pensate?
Il costo e' ca 25 euro.
Allegato:
moh.jpg

Allegato:
moh1.jpg

Allegato:
moh2.jpg

Autore:  onorino [ mer nov 29, 2017 07:27 ]
Oggetto del messaggio:  Re: scossa lieve ma fastidiosa

le istruzioni sono chiarissime :risatina:

Autore:  mario mariano [ mer nov 29, 2017 08:22 ]
Oggetto del messaggio:  Re: scossa lieve ma fastidiosa

vediamo di fare una analisi dei tuoi risultati. tra la spina e la carcassa ti da circuito aperto e questo è positivo ma a che tensione 250, 500 o 1000 V ?, ......molto probabilmente non hai la scala dei giga altrimenti ti doveva segnare qualcosa dato che i motori elettrici sono destinati a degradare con il tempo (la vernice isolante invecchiando diminuisce il potere di isolamento) e anche funzionando regolarmente con lo strumento ti segna 4 --6 giga ohm, personalmente non avrei sparato una tensione di 1000 V all'inverter ne in ingresso ne in uscita, ........i circuiti elettronici non gradiscono.

Autore:  mgd966 [ mer nov 29, 2017 08:29 ]
Oggetto del messaggio:  Re: scossa lieve ma fastidiosa

Scusa Mario,sono stato poco chiaro.
Ho provato con il multimetro digitale su Ohm in modalita' auto (per quel che puo' valere la misura)non so quanti V escono in prova ma penso mica tanti.
.Siccome si era parlato -se non erro Vincenzo-di Moh a manovella oggi ne ho visto uno ,vedi foto che mi costerebbe 25 euro quindi sarei tentato di comperarlo.
Giustamente ne hanno di diversi modelli,a 250-500-1000 V che presumo siano la tensione di prova in uscita dall'apparecchio previa rotazione della manovella.
Chiedevo quale portata sarebbe la piu' adatta,io ad istinto prenderei 1000 V

Autore:  mario mariano [ mer nov 29, 2017 09:06 ]
Oggetto del messaggio:  Re: scossa lieve ma fastidiosa

ora sei stato chiaro, ....io avevo frainteso, ....credevo che le prove le avessi fatte con il mega ohm, se ti è utile il mio ha due scale 250 e 500 V ma è elettronico, .......quindi credo che quello a 500 V sia più che sufficiente per quello che devi fare, .......poi a quel prezzo. Non sparare nessuna tensione all'inverter, quando fai le prove isolalo sia a valle che a monte

Autore:  Davide Resca [ mer nov 29, 2017 09:18 ]
Oggetto del messaggio:  Re: scossa lieve ma fastidiosa

Boh ... secondo me dovresti valutare anche cosa devi misurare e con che precisione ... su 1000 volt un errore del 10 % ( faccio una media tra le tolleranze dei componenti che con 25€ non credo che abbia componentistica all' !% o allo 0,5 %) sono 100 V non sono brustolini ...

Autore:  mgd966 [ mer nov 29, 2017 09:26 ]
Oggetto del messaggio:  Re: scossa lieve ma fastidiosa

la tolleranza 10 % e' sulla misura in Mo nel caso del modello da 1.000 V il range e' 0-1000 Mo +- 10%
il 100 V fa 0-100 Mo il 250 V fa 0-250 Mo il 500 V fa 0-500 Mo ma sempre tolleranza 10% sulla misura.
Sai che i cinesi quando si tratta di tecnologia sono estremamente tolleranti,se chiedi invece dettagli sui morti nella grande piazza della loro capitale oppure dettagli sull'inquinamento-corruzione dei capoccia etc diventano come dire...accuratissimi tolleranza 0,0001%

Autore:  mario mariano [ mer nov 29, 2017 09:30 ]
Oggetto del messaggio:  Re: scossa lieve ma fastidiosa

Davide, ....scusa ma dopo dieci pagine chiedi cosa deve misurare? .... :risatina: ....ma se lo sanno pure i sassi di M&D

Autore:  Davide Resca [ mer nov 29, 2017 09:35 ]
Oggetto del messaggio:  Re: scossa lieve ma fastidiosa

Volevo solo vedere se eravate attenti ... :rotfl:

Autore:  giacomo328 [ mer nov 29, 2017 09:36 ]
Oggetto del messaggio:  Re: scossa lieve ma fastidiosa

è la cravatta AVIDE allenta il nodo :rotfl: :rotfl:

le misure in isolamento per buona norma si fanno a 500V in quanto si lavora con 230/400 comunque di solito hanno due voltaggi 500/1000 quello fa solo 1000?

Autore:  mario mariano [ mer nov 29, 2017 09:38 ]
Oggetto del messaggio:  Re: scossa lieve ma fastidiosa

:risatina: attentissimi siamo ahhhhh :risatina:

Autore:  Davide Resca [ mer nov 29, 2017 09:50 ]
Oggetto del messaggio:  Re: scossa lieve ma fastidiosa

:risatina:

Autore:  mgd966 [ mer nov 29, 2017 09:51 ]
Oggetto del messaggio:  Re: scossa lieve ma fastidiosa

ad occhio io ho capito che ogni modello fa 1 voltaggio solamente-penso che essendo a manovella dipenda dalla bobina che hanno previsto all'interno