 Oggetto del messaggio: Re: inverter in 220mono out 220trifase
MessaggioInviato: gio feb 13, 2020 12:21 
Non connesso
utente sotto controllo

Iscritto il: lun feb 10, 2020 18:47
Messaggi: 96
alla fine ne ho preso un cinese su amazzon,invogliato oltre 60 recensioni tutte positive di gente che lo ha installato su torni, ponti sollevatori ecc. lo ho preso sovradimensionato, il mio motore è da 1,5Kw, ho acquistato quello da 3,3Kw per non farlo lavorare impiccato, pagato 130€


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter in 220mono out 220trifase
MessaggioInviato: gio feb 13, 2020 14:40 
Non connesso
utente sotto controllo

Iscritto il: lun feb 10, 2020 18:47
Messaggi: 96
vorrei montarlo in questo modo:
interruttore magnetotermico, inverter, interruttore originale della macchina con funghetto di emergenza in serie, motore. se mi serve di spegnere il tornio per breve pausa, userei il suo interruttore mantenendo alimentato l'inverter, a fine lavoro, spengo quest'ultimo.
la pompa fluido refrigerante, la collegherei in parallelo al motore del tornio, usando gli stessi parametri di impostazione, secondo Voi, potrebbe andare bene?


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter in 220mono out 220trifase
MessaggioInviato: gio feb 13, 2020 15:09 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: mer apr 20, 2011 13:38
Messaggi: 18490
no, non lo puoi fare

_________________
OBBIETTIVO RAGGIUNTO SONO RIUSCITO A FARMI DISATTIVARE


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter in 220mono out 220trifase
MessaggioInviato: gio feb 13, 2020 15:26 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: lun gen 01, 2018 21:07
Messaggi: 19935
Località: Como
" dovrai però comandare il tornio dall'inverter e non dai suoi comandi originali." Te lo avevo già scritto.....


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter in 220mono out 220trifase
MessaggioInviato: gio feb 13, 2020 16:17 
Non connesso
utente sotto controllo

Iscritto il: lun feb 10, 2020 18:47
Messaggi: 96
ok ok, :matto: allora niente interuttore della macchina, comando solo da pannello inverter
ma il funghetto come lo collego :?:


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter in 220mono out 220trifase
MessaggioInviato: gio feb 13, 2020 17:33 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: ven mar 04, 2016 13:30
Messaggi: 2866
Località: Milazzo
potresti collegare il fungo al circuito a bassa tensione dell'inverter e dargli il comando on/off, oppure se è proprio di emergenza puoi metterlo a monte prima dell'inverter in modo da togliere l'alimentazione all'inverter.

edit. (Intendevo dire di emergenza per togliere la corrente se ci possono essere problemi di natura elettrica, come corti o simili)


Ultima modifica di DonManuel il ven feb 14, 2020 08:47, modificato 1 volta in totale.

Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter in 220mono out 220trifase
MessaggioInviato: gio feb 13, 2020 17:48 
Non connesso
utente sotto controllo

Iscritto il: lun feb 10, 2020 18:47
Messaggi: 96
se mi dici che si può fare, a monte dell inverter lo vedo meglio


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter in 220mono out 220trifase
MessaggioInviato: gio feb 13, 2020 22:16 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: mer apr 20, 2011 13:38
Messaggi: 18490
Gli inverter hanno i comandi a bordo o le uscite per fare inversione e regolazione di frequenza ovvero variare la velocità se vuoi mettere il fungo come dici te su l’alimentazione dell’inverter Non puoi dare il carico al fungo, ma ci devi comandare un contattore con autoritenuta, ovvero marcia con pulsante na e fungo nc su l’altro capo della bobina.
Comunque è consigliabile spengere l’inverter dal suo tasto.

Poi troverai centinaia di argomenti con schemi onestamente credo che la maggior parte degli utenti non ne possa più di questo argomento :rotfl:

_________________
OBBIETTIVO RAGGIUNTO SONO RIUSCITO A FARMI DISATTIVARE


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter in 220mono out 220trifase
MessaggioInviato: ven feb 14, 2020 00:47 
Non connesso
CAPO OFFICINA
Avatar utente

Iscritto il: dom gen 31, 2010 21:46
Messaggi: 8850
Località: Bussero (MI)
Per il fungo c'è un apposito ingresso di fault sull'inverter. Va collegato NC e attivato un parametro di configurazione.
Se posti il manuale ti dico cosa fare esattamente.

Assolutamente non usare il fungo per togliere alimentazione all'inverter. L'inverter ti garantisce protezione se resta alimentato.

_________________
McMax

“None of us can change the things we’ve done. But we can all change what we do next.” – Fred Johnson

fulminato in tenera età


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter in 220mono out 220trifase
MessaggioInviato: ven feb 14, 2020 06:18 
Non connesso
utente sotto controllo

Iscritto il: lun feb 10, 2020 18:47
Messaggi: 96
ragazzi, io vi ringrazio della Vs pazienza e competenza, lo so che in rete è pieno di queste argomentazioni, ma più leggo e più mi confondo le idee, comunque comincio ad avere un quadro più chiaro della situazione.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter in 220mono out 220trifase
MessaggioInviato: ven feb 14, 2020 08:43 
Non connesso
TORNITORE E FRESATORE

Iscritto il: ven mar 04, 2016 13:30
Messaggi: 2866
Località: Milazzo
Come ti han detto il fungo è consigliabile montarlo comandando l'inverter, questo perché togliere la corrente all'inverter non è una cosa bella da fare, inoltre quando viene tolta l'alimentazione a monte il motore continua a girare per l'inerzia accumulata e se qualcosa rimanesse incastrato nel momento in cui tu vai a disalimentare, il motore continua a girare. Teoricamente con un buon inverter dovresti avere una sorta di freno motore che riesce a bloccare la rotazione in qualche attimo.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter in 220mono out 220trifase
MessaggioInviato: ven feb 14, 2020 09:10 
Non connesso
utente sotto controllo

Iscritto il: lun feb 10, 2020 18:47
Messaggi: 96
ok, comunque ad inverter su off, è ammesso aprire il suo interuttore a monte, parlo di quando non uso il tornio per lunghi periodi, giusto? ed in caso di mancanza di tensione per distacco della linea da parte di enel, con il torni in funzione, l'inverter presumo è autoprotetto


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter in 220mono out 220trifase
MessaggioInviato: ven feb 14, 2020 10:56 
Non connesso
CAPO OFFICINA
Avatar utente

Iscritto il: dom gen 31, 2010 21:46
Messaggi: 8850
Località: Bussero (MI)
Si certo un magnetotermico a monte non si nega a nessun inverter :risatina:.
Meglio se ben dimensionato in corrente e con curva D.

Ribadisco no al fungo per togliere alimentazione in nessun caso.
Il dispositivo giusto per proteggere da guasti elettrici é il magnetotermico. Dal corto alla fiamma é un attimo e per quanto tu possa avere i riflessi pronti non sarai mai veloce abbastanza....

_________________
McMax

“None of us can change the things we’ve done. But we can all change what we do next.” – Fred Johnson

fulminato in tenera età


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter in 220mono out 220trifase
MessaggioInviato: ven feb 14, 2020 11:35 
Non connesso
utente sotto controllo

Iscritto il: lun feb 10, 2020 18:47
Messaggi: 96
va bene allora, appena mi arriva l inverter procedo all installazione, grazie a tutti


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: inverter in 220mono out 220trifase
MessaggioInviato: mar feb 18, 2020 15:46 
Non connesso
utente sotto controllo

Iscritto il: lun feb 10, 2020 18:47
Messaggi: 96
ciao a tutti, l inverter è arrivato oggi, nei prossimi giorni con un collega molto più pratico di me su questi aggeggi, lo installiamo, adesso mi è venuto un dubbio : ma il grazioli 150 stondato anni '50 con il motore da 2 cv, sapete se ha il doppio senso di rotazione? chiedo questo perché il suo interuttore ha 3 posizioni, ovvero 0 al centro, 1 a sx, 2 a dx. Di questo eventualmente devo tenerne conto per configurare l inverter, scusate se ho detto una stupidata


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 48 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo

Tutti gli orari sono UTC +1 ora


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBB.it