Autore: | paking [ lun mar 23, 2020 22:40 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
quindi puo' andare sia 5k che 10k? se ho capito bene. |
Autore: | mario mariano [ lun mar 23, 2020 22:48 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
veramente sempre da 10 k ohm ho saputo, da 5 è la prima volta |
Autore: | paking [ lun mar 23, 2020 22:57 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
forse dipende dai modelli e' dalla potenza dell'inverter,penso che il tipo che me lo ha venduto non ne capisce molto quindi cambio spacciatore e' meglio |
Autore: | mario mariano [ lun mar 23, 2020 23:29 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
no è semplicemente un comando remoto, il potenziometro sia per l'inverter da 500 w o da 5000 w è lo stesso |
Autore: | paking [ lun mar 23, 2020 23:37 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
questo esempio va bene? https://www.youtube.com/watch?v=9tfawq8nF9M |
Autore: | CARLINO [ mar mar 24, 2020 00:23 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
Non ti serve un multigiro ,ti basta un normale lineare da 10 K ohm che fa circa 300° di rotazione ,che bastano e avanzano per una regolazione dei giri. |
Autore: | ziociccio77 [ mar mar 24, 2020 07:53 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
Pasquale, qui dice che bisogna usare un potenziometro da 2 k ohm Pagina 49 http://www.erregiemme.it/pdf/Yaskawa-Om ... 071124.pdf Allegato: Schermata 2020-03-24 alle 07.50.06.png
|
Autore: | paking [ mar mar 24, 2020 10:12 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
Vado a vedere stamattina al negozio,gli faccio vedere questa schermata. |
Autore: | flosi [ mar mar 24, 2020 13:29 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
Ogni produttore dà le indicazioni su quello che ci vuole per rispettare le sue specifiche, se qui dicono 2 Kohm ci vuole quello, l' impedenza di ingresso è di 20 Kohm percui la " regola del buon elettronico spannometrico " del 10 volte la corrente del partitore rispetto a quella da prelevare è rispettata, se ci si mette un potenziometro da 5 o da 10 K cambia solo che con 2K la regolazione è lineare, con 5K un pò meno e con 10K meno ancora ma non è che non funziona, solo si concentra la regolazione più ampia in un più ridotto spazio basta farsi una scala di riferimento e si è a posto, certo che se invece di 10K ci metti 5 mega la regolazione la fai in due gradi sui 300 disponibili |
Autore: | flosi [ mar mar 24, 2020 13:48 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
ecco un esempio tratto da manuale telemecanique ( schneider electric ) (3) Reference potentiometer SZ1RV1202 (2.2 kΩ) or similar (10 kΩ maximum). |
Autore: | paking [ ven mar 27, 2020 16:22 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: informazione inverter omron |
finalmente con il potenziometro 2k a giri 300 gradi risolto il problemino |