MECCANICA e DINTORNI
http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/

Problemi collegamento driver KBMG-212D con Mach3
http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=90&t=17560
Pagina 1 di 2

Autore:  mauro085 [ sab lug 16, 2016 20:05 ]
Oggetto del messaggio:  Problemi collegamento driver KBMG-212D con Mach3

Salve a tutti, ho un tornio Cortini A195 al quale sto sostituendo la scheda di gestione del motore mandrino con un nuovo driver, nello specifico un KBMG-212D della kbelectronics
http://spectechind.com/Documents/KB/KBM ... manual.pdf
Il driver permette di pilotare il motore tramite potenziometro e segnale 0-10v
Con il potenziometro non ho problemi in quanto il motore gira perfettamente, i guai iniziano se provato a pilotarlo con segnale 0-10v...
come software utilizzo Mach3 e interfaccia su porta parallela IP4X-GP della GP ProtoCNC http://www.gp-project.it/sito/driver/20 ... -assi.html
che ha nativa un' uscita che trasforma direttamente il pmw generato da Mach3 in segnale analogico 0-10v
appena effettuo i collegamenti tra driver e interfaccia e do corrente mi salta li salvavita :( non riesco a venirne fuori....

Autore:  yrag [ sab lug 16, 2016 20:13 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Problemi collegamento driver KBMG-212D con Mach3

Salve a te.
Prima di postare, dai una lettura al regolamento e presentati in presentazioni.

Autore:  onorino [ dom lug 17, 2016 08:52 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Problemi collegamento driver KBMG-212D con Mach3

non funzionano i link e poi senza qualche foto delle scheda e dei collegamenti , è un po' difficile aiutarti.

Autore:  mauro085 [ dom lug 17, 2016 12:52 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Problemi collegamento driver KBMG-212D con Mach3

ops scusate... ho corretto i link ora funzionano..

allego qualche foto dei collegamenti

Autore:  yrag [ dom lug 17, 2016 12:54 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Problemi collegamento driver KBMG-212D con Mach3

Mauro, devi allegare la foto, non l'anteprima del link.

Autore:  onorino [ dom lug 17, 2016 13:08 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Problemi collegamento driver KBMG-212D con Mach3

lo stavo modificando io , almeno per evitare di vedere certe pubblicità :shock:


ci sono dei jumper per settare la tensione di alimentazione , li hai messi bene ?
rispettare leggermente il colore dei fili avrebbe aiutato nel capire i collegamenti .

Autore:  yrag [ dom lug 17, 2016 13:30 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Problemi collegamento driver KBMG-212D con Mach3

Si, dai un taglio alla bolletta... :mrgreen:

Autore:  mauro085 [ dom lug 17, 2016 14:18 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Problemi collegamento driver KBMG-212D con Mach3

si i jumper sono settati correttamente 230v per l'alimentazione e su 10v per il pilotaggio
per i colori dei fili lo so potevo fare meglio! :oops: ma essendo un collegamento di prova ho utilizzato i primi cavi che mi sono capitati per le mani!
comunque il filo viola è collegato al sig del driver e al positivo dell'uscita 0/10v dell'interfaccia
il filo nero al com del driver e al negativo dell'uscita 0/10v

Autore:  onorino [ dom lug 17, 2016 15:19 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Problemi collegamento driver KBMG-212D con Mach3

prova a staccare i fili che non servono , motore ed altro e riattaccali uno alla volta , appena scatta hai trovato il colpevole.

Autore:  mauro085 [ dom lug 17, 2016 16:04 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Problemi collegamento driver KBMG-212D con Mach3

Ho già provato a scollegare tutto motore ecc…
Il salvavita salta non appena mando il segnale 0/10v dell'interfaccia di Mach3 alla morsettiera del driver con il jumper ovviamente spostato in posizione 10v
Escludo che sia il driver rotto perché col potenziometro funziona…
Dal manuale del driver dice che è richiesto un input isolato o un isolatore di segnale se si vuol pilotare con segnale 0-10v…
Possibile che l’uscita 0-10v dell’interfaccia non sia isolata e mi fa saltare la corrente?

Autore:  yrag [ dom lug 17, 2016 16:05 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Problemi collegamento driver KBMG-212D con Mach3

Qualcosa non quadra...
Ritengo che i due fili gialloverde siano la linea e il grigio la terra: vabbuò, non facciamo i pignoli, tanto, finchè rimane un uso privato e casalingo, delle norme puoi anche fregartene e nessuno (tranne te) corre rischi.
Passiamo al differenziale che scatta: Se il differenziale interviene, vuol dire che la corrente che "entra" da un filo non è uguale a quella che "esce" sull'altro filo e la differenza tra le due correnti provoca l'intervento dello sganciatore.
Dalle foto vedo che la scheda è alimentata da un trasformatore, quindi, tutto quello che accade dopo il trasformatore, ovvero sul secondario, non viene "visto" dal differenziale che non ha alcun motivo per intervenire. Ergo, se interviene in differenziale, il problema è da ricercare esclusivamente tra il primario del trasformatore e la spina.
Se il differenziale scatta con la scheda alimentata, senza nessuna connessione ad altro, controlla il filtro di rete sul primario.
Se, invece, lo scatto avviene quando si collegano altre schede o pc o altro, vuol dire che il difetto non è su questa scheda ma salta fuori perchè, evidentemente, questa scheda è giustamente connessa alla terra e il problema è presente su altre parti.
Altra prova "bovina": stacca tutti i fili, alimenta il tutto e prova su tutti i fili con un cercafase, deve restare sempre spento (tranne sul primario dei trasfo, ovvio). Dove si accende, li c'è il problema che quasi sicuramente è da ricercare nei condensatori del filtro di rete o nell'alimentatore, specialmente se trattasi di uno SM china doc.

EDIT:
Ho dato una occhiata veloce al manuale e ho visto che i segnali non sono isolati dalla rete, bella roba ! Normale (e meno male) che scatta il differenziale.
Questo coso lo hai montato ? Credo proprio di no...
Pag. 22 "Note: An isolated signal voltage must be used or catastrophic failure can result. (A bipolar signal isolator, model SIMG [KB P/N 8832], is available as an option from your distributor.)"

Autore:  giacomo328 [ dom lug 17, 2016 17:20 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Problemi collegamento driver KBMG-212D con Mach3

ma scatta per max corrente ovvero come magnetotermico o come differenziale, il differenziale è buono?

Autore:  yrag [ dom lug 17, 2016 17:22 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Problemi collegamento driver KBMG-212D con Mach3

A sto punto, visto che i segnali sono a potenziale di rete, direi che scatta per terra...

Autore:  mauro085 [ dom lug 17, 2016 17:55 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Problemi collegamento driver KBMG-212D con Mach3

ecco appunto come avevo già scritto sopra il manuale riporta che deve essere usato o un segnale isolato o un isolatore di segnale... non ho il modulo SIMG 8832

visto che da lato driver i segnali non sono isolati dalla rete presumo che nemmeno il segnale che esce dalla scheda di controllo non lo sia... visto che mi fa scattare il differenziale… o sbaglio….

a questo punto mi chiedo: c’è un modo per isolare il segnale 0-10v che esce dalla scheda di Mach3? o sono costretto a prendere l’isolatore di segnale SIMG 8832?

Autore:  yrag [ dom lug 17, 2016 19:55 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Problemi collegamento driver KBMG-212D con Mach3

Mah... personalmente, avere il potenziale di rete dove non dovrebbe esserci, non mi va per una serie di motivi e tutte le soluzioni per convivere con questa "caratteristica" non mi piacciono.
Soluzioni ? Dipende da quanto sei disposto a spendere:
- Isolatore SIMG 8832
- Cambiare driver
- Trasformatore di isolamento

Sono solo idee personali che puoi tranquillamente buttare.

Pagina 1 di 2 Tutti gli orari sono UTC +1 ora
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/