Autore:  onorino [ mar feb 03, 2015 20:10 ]
Oggetto del messaggio:  Re: sezione cavi elettrici: qualcosa non mi torna

quindi con il calore un cavo sottodimensionato esplode e si trombano l'elettricista .

Autore:  yrag [ mar feb 03, 2015 20:11 ]
Oggetto del messaggio:  Re: sezione cavi elettrici: qualcosa non mi torna

Beh... per fortuna la pratica non conosce la teoria sennò sai che catastrofi :risatina: :risatina: :risatina:

Autore:  onorino [ mar feb 03, 2015 20:53 ]
Oggetto del messaggio:  Re: sezione cavi elettrici: qualcosa non mi torna

:risatina:

Autore:  mario mariano [ mar feb 03, 2015 21:22 ]
Oggetto del messaggio:  Re: sezione cavi elettrici: qualcosa non mi torna

nel campo che interessa noi mortali il rame passando da 20 °C a 50 °C, quindi con in delta T di 30 gradi aumenta la sua resistenza quasi dell'11 %, uno dei pochi metalli che varia di pochissimo è il mercurio (si usa con ampolle di vetro per interruttori galleggianti senza scintilla). se un impianto è progettato bene, non prenderà mai fuoco per autocombustione, deve prima, ma molto prima, intervenire il magnetotermico di linea

Autore:  gd350turbo [ mer feb 04, 2015 09:53 ]
Oggetto del messaggio:  Re: sezione cavi elettrici: qualcosa non mi torna

Un cavo di buona qualità è previsto per funzionare fin verso gli 80/90 gradi, poi vi sono cavi specialistici, per resistere a temperature più elevate senza gravi conseguenze.

Autore:  mario mariano [ mer feb 04, 2015 10:26 ]
Oggetto del messaggio:  Re: sezione cavi elettrici: qualcosa non mi torna

la vecchia norma CEI 20 - 36 parlava dei cavi che hai accennato, la prova veniva effettuata a 750 °C per tre ore ed il cavo per superare la prova doveva continuare ad erogare energia elettrica alle apparecchiature di sicurezza, l'isolante era di natura organica. Con l'intrusione della normativa europea EN 50200 la norma è diventata ancora più restrittiva verso certi aspetti, la temperatura di prova è salita a 850 °C però si è dimezzato il tempo di prova a 1,5 ore, e qui si è adoperato, come isolante, vetro e prodotti siliconici. Sono prodotti che generalmente si usano su circuiti di sicurezza sulle navi da guerra. La tendenza attuale, date dalle difficoltà obiettive, sulle navi, di non fare delle curve molto strette, che con i precedenti cavi non era possibile fare, di isolare al fuoco tutta la condotta della posa dei cavi e stendere al suo interno cavi della categoria G 10 (non propaganti l'incendio e a bassissima emissione di gas tossici)