Autore:  giovannivan [ ven mag 29, 2015 18:26 ]
Oggetto del messaggio:  Re: POTENZIOMETRO CONTRO PWM

se mai userei un cavo a posa mobile e da 0,50 tipo lappkabel sch ......non ero molto convinto per via dei disturbi che puo' raccogliere ....

Autore:  giovannivan [ ven mag 29, 2015 18:29 ]
Oggetto del messaggio:  Re: POTENZIOMETRO CONTRO PWM

e' piu indicato un cavetto a posa mobile da 0,50 schermato , non mi preoccupa la resistenza del cavo ma la possibilita' che raccolga disturbi dai cavi della saldatrice....

Autore:  giovannivan [ ven mag 29, 2015 18:31 ]
Oggetto del messaggio:  Re: POTENZIOMETRO CONTRO PWM

sorry ho litigato con l'editor dei messaggi

Autore:  McMax [ ven mag 29, 2015 19:08 ]
Oggetto del messaggio:  Re: POTENZIOMETRO CONTRO PWM

ah scusa non avevo notato il dettaglio sul fatto che la pulsantiera deve essere mobile....
In effetti il cavo ethernet non è adatto, tanto più che i cavi sono ad anima piena e se troppo sollecitati rischiano di rompersi.

Io cercherei però un cavo schermato con almeno 3 conduttori + schermo.... va bene che per un motore in DC non serve grande stabilità ma eviterei di lasciare un'antenna mobile da 5 metri soprattutto in prossimità di un'inverter.

Autore:  giovannivan [ ven mag 29, 2015 21:01 ]
Oggetto del messaggio:  Re: POTENZIOMETRO CONTRO PWM

esperienza gia' vissuta : cavo lungo 4 mt ( non schermato) per remotare il potenziometro del posizionatore , saldatura tig , se il collega usava la macchina ad inverter il posizionatore impazziva .....per questo ho dei dubbi
io devo usare questo arnese con macchina ad inverter

Autore:  giovannivan [ ven mag 29, 2015 21:13 ]
Oggetto del messaggio:  Re: POTENZIOMETRO CONTRO PWM

yrag ha scritto:


grazie , pare perfetto!!